同步门机控制驱动电子板型号:DSC-3A,如图1所示,此电子板用于控制驱动电梯同步门机,完成电梯门的逻辑控制、运行曲线计算、驱动同步门电机等功能,同步门电机型号为MPM53-N2-174-H,额定电压62V,如图2所示。




适配门型:两扇中分(2P-CO) 700~1200mm;两扇旁开(2S-2P) 700~1400mm。 门重范围:两扇中分(2P-CO)不大于 175kg;两扇旁开(2S-2P)不大于210kg。DSC-3A分为两种作业,其中A作业不支持SCL通信功能和轿顶输入输出信号的接口功能;B作业,具备SCL通信功能和轿顶输入输出信号的接口功能。

1600053023813581.jpg.jpg   




图1 同步门机控制驱动电子板 DSC-3A

ee9d8e35b66740f0bddc2b53b2304916.jpg   




图2 门电机MPM53-N2-174-H

2a15db645d1841a6bfa1db3d63727a4e.jpg   




4436b1889c0d4568952c8364035bb0f1.jpg   




1cb69c720c064d5f82d1e7330c350340.jpg   




fa4e6a9348be4b86b127e6809204ab27.jpg   




a669656ca0924ba0badbb668079de646.jpg   




d839c25c60f6441580971ccaea19746b.jpg   




ac609d6760e240d7afbbf4927bb82c21.jpg   




1.8 各种拨码的选择与设置 电子板拨码设置说明

1bb2ae901a314250b9656f75fcaff6a7.jpg   




S2-1 OFF:表示选择中分门 ON:表示选择旁开门

S2-2 OFF:表示选择开门方向为左开门 ON:表示选择开门方向为右开门

S2-3 OFF:表示当前设置为主门 ON:表示当前设置为副门

S2-4 OFF:表示当前设置为非玻璃门 ON:表示当前设置为玻璃门

S2-5 未使用(保留)

S2-6 OFF:表示选择CA09逻辑功能 ON:表示选择非CA09逻辑功能

S2-7 OFF:表示选择使用智能光幕 ON:表示选择非智能光幕

S2-8 OFF:表示选择非智能一体化光幕 ON:表示选择标准光幕(光幕信号由JD-1输入)

fdf90a71027f48c99be213debd7ff76f.jpg   




6b342bd44a62445185b92918ec323361.jpg   




e62942ae87a94a3cb8accd808ee76159.jpg   




83b1952ed2e34b3492d9ac22c1cdecda.jpg   




8c253bd6ceb642dc8da2e130240040cf.jpg   




c5174a3b858f42b789f1995620c15e89.jpg   




97805b73b0a14fe288a23e7b812bc94c.jpg   




9ea653bb245d4eeb96f1f76f87195ce4.jpg   




5cbdf6888fc541d3b34a9d13866eb971.jpg   




802f92247975423ebb36f5e5635c2017.jpg   




5e8d855ebdd344a4abd332b27cdeb96c.jpg   




b23064b7c78d48c3a4dc7f04d51aec3d.jpg   




c80ae66a38274931a3653c347be54a15.jpg   




2a45ab2b89bf44d3889906da1571fa47.jpg   




4428f307ca0341379f7676335d39cfc8.jpg   




f2f35d2ab2ce4d3891b3d208f25a9ccd.jpg   




4189ccfe73c3453191eddb03b5429676.jpg   




ed1f0a1f04c44012898a282cec61b252.jpg   




b0a4718a004c4fd790b8c88c60ca5312.jpg   




7f8a34b4f51443c0ac564a6054491610.jpg   




af1253c6029d4e85a307aef6ee3fa305.jpg   




033ea18c056a4d5ba1e51a227c5c8067.jpg   




6266730f452d476ab1f3c933469412ec.jpg   




d0de1dd6943342bfbf44b40b9ce0d5aa.jpg   




fce56fa86a3244b8a5ac3921e55e8767.jpg   




二类故障门机板的处理方式:

第一类故障:(1) 封锁电机输出,电机处于自由状态;(2) 显示故障代码,并一直显示至断 电;(3) 向上位机发出故障信号,不允许自复位。




第二类故障:(1) 显示故障代码,当有其它内容显示时,故障代码的显示将被其它显示替代;(2) 向上位机发出故障信号,电机切换至低速,仍可接受上位机的开关门指令。

ca7a7463c25d4265b309b12f6e5744ee.jpg   




接口安装指导

1)确认光幕的系统供电电源为直流18V到30V;

2)确认系统接口的电源极性与光幕端子相同,光幕电缆端子接法及各芯线的用法见下

a90d58086f6c4efb9ebec732e15a0970.jpg   




电缆芯线中各线的用途如下:

棕色线:为直流电源正极+24V;

灰色线:为TX光幕到RX光幕的同步信传输号线,接有一对一位MOLEX圆孔端子,在安装时对接联通;

黑色线:输出光幕工作状态信号到电梯门控制系统;

蓝色线:为直流电源负极0V;

请检查与光幕接口的要求是否一致,否则会造成光幕不能正常工作,或损坏系统。




3)EHC3607101A非智能型光幕请安装在选择非智能拨码的门机上,EHC3607102A智能光幕请安装在选择智能智能拨码的门机上。 调试:

RX光幕上部约120mm处的红色LED可以显示光幕的运行状态。

1)当光幕光束未被阻挡时RX光幕的红色LED会熄灭;

2)当光幕光束被阻挡时RX光幕上的红色LED会发光,若LED不发光则请检查光幕是否有正常的供电电源。 维护保养:

1)每周至少清洁一次光幕滤光盖,为保证滤光盖的透光性,清洁时请使用微湿的干净棉布轻擦;

2)每个季度检查一次光幕的安装螺丝是否紧固,连接端子是否连接牢固; 故障判断

当电梯门不能正常关上时,可以按以下步骤进行判断:

1)判断是否为电源供给故障,检查光幕接口的电源是否是直流18至30V,确定电源供给正常。

2)检查电缆的插头处,接线是否有松脱现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-27 11:20 , Processed in 0.114462 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表