电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1598|回复: 0
收起左侧

[电工知识] 外电线路最小安全操作距离

[复制链接]
发表于 2020-11-17 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。  

    (2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表1规定。  

    表1    在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间最小安全操作距离  

071641a37416knkw130321.jpg    

    注:上下脚手架的通道不宜设在有外电线路的一侧。  

    (3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表2规定。  

    表2    施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离  

071641f4cnbrd030ytizti.jpg    

    (4)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表3规定。  

    表3    起重机与架空线路边线的最小安全距离  

071641htnfhl3yi58qrfth.jpg    

    (5)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。  

    (6)当达不到第(2)~(4)条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。  

    (7)防护设施宜采用木,竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。  

    (8)架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。  

    (9)防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4所列数值。  

    表4    防护设施与外电线路之间的最小安全距离  

071641l29i4zp9pi2gajj2.jpg    

    (10)在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 20:35 , Processed in 0.145143 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表