并联或群控

两台并联

NIE7000电梯一体化控制器支持8台以内电梯群控/并联,CAN2端口实现并联。相关使用方法如下:

13f5506b6d5317ce7dcd6e45652b8b1f.png
注:使用CAN2端口进行并联时,无需设置轿顶板地址开关。
并联接线图如下:

321ad0a4c17b569611b2b1b8d7d3cbb9.jpg
物理楼层设置

物理楼层是相对于NICE控制系统,根据平层插板安装位置而定,安装位置最低的平层插板所对应的楼层(如地下一层)其物理楼层为1层,最高层按照平层插板的个数依次累加。当两台电梯并联时,同一楼层的物理楼层一致。

如果楼层结构不一样,物理楼层应按并联梯中位置最低的楼层计算,并联梯重叠区间的物理楼层相同,即使其中一台电梯不停靠某层,该层依然要安装平层插板,用户可通过设置服务楼层使此电梯不停靠该层。并联时,外召板地址按该层物理楼层来设置,只有将并联梯同一楼层的外召地址设为一致,才能准确的实现并联运行。

注:两台电梯并联时,两台电梯的最低层F6-01和最高层F6-00应按相应电梯的最低层和最高层所对应的物理地址来设置。

◆示例:现假设有两台电梯并联,一号梯停靠层站B1层、1层、2层、3层,二号梯停靠层站为1层、3层、4层,那么该两台梯须按如下表格设置相关参数及外召地址:

b922272f614e1516ed42e97097b26762.png
应急运行

在电梯的使用过程中,如果供电系统突然停电,可能会将乘客关在轿厢内,给用户的生活、工作带来不便。针对这种情况,停电应急运行呼之而出。

停电应急运行方案的实现,UPS的使用必不可少,除此之外,同步机采用自锁封星的方式可以达到节能、提高安全性的效果。下面将首先介绍一下NICE系列一体化控制器应急救援方案的实现。

应急救援方案

●220V UPS应急电源方案

此方案由220V UPS电源给主机提供动力电源以及驱动控制回路电源,原理图如下

af2ceff12cd33bf70d973b549be4fe25.jpg

c7d498580f38d8629e7340a80cefbb0b.png
封星方案的实现

“封星”是指将永磁同步电机U、V、W三相短接,利用永磁同步电机短接定子线圈而产生的阻力来限制电梯轿厢运动。现场使用中,经常在输出接触器的常开触点上加辅助常闭触点短接电机相线来实现封星,理论上这种方案是可行的,但由于接触器的本身的质量原因以及加辅助触点这种接线方法,在异常停车时,经常会在变频器电流没有完全撤除(甚至较大)的情况下短接输出,引起过流故障,经常出现这种情况更有可能导致变频器或者电机的损伤。因此,我们推荐如下两种封星方案:
1) 使用一体封星接触器
此方案使用的接触器本身自带封星功能,使用安全、可靠,接线简单、方便。原理如下图所示:

771c847a2c4f4287bba2f4d997205979.png
2) 使用单独封星接触器

此方案加装单独的封星接触器,用继电器常闭触点实现封星功能,在运行接触器线圈回路串封星接触器常开触点,以保证在参数设置错误的情况下不会造成输出短路。

5a2e3f883dcec80bed5e9fefc15a16b8.jpg
按此方法接线时,需要将封星接触器的输出端子(此图为Y3,F5-28)功能码设置为12(封星接触器),根据所接触点常开、常闭类型设置FE-33 Bit8位(Bit8=1封星接触器常闭输出,Bit8=0封星接触器常开输出)。同时,在X输入端,需要连接一个输入端子用于监测封星接触器工作状态是否正常,功能码选择30(常开),如图X18为封星反馈检测,设置参数F5-18为30。

相关配置

推荐各功率配置UPS容量

dbd4d260f355ec5f66b291c7ea025216.png
相关参数设定

99fd4e94116dbbf6866045d36d17a3fe.png
更多功能设置请看如下参数F3-14:

77d833c9e3ed4bbd844c0ff6c0a8a5d1.png
贯通门使用说明

NICE7000有两组MODbus通讯端口。使用双开门时,门1外召通讯都通过MOD1端口,门2外召通讯连接MOD2端口,此时系统最大支持56楼层的双开门控制,门1、门2外召地址根据实际物理地址设置(门1、门2地址一致)。接线如下图所示:

7cd1a6e12aae02bb5d3e13f167c3b31d.jpg
注:内召前、后门分别接轿顶板CN7、CN8。

平层调整用法

平层调整用法如下:

◆确保电梯已经完成井道自学习,并快车运行正常;
◆修改Fr-00为1,开启轿内调平层功能。此时电梯屏蔽外召,自动开到最顶层,保持开门。如果已经在最顶层,则保持开门;
◆进入轿厢,按一下顶楼内招平层向上调整1mm,按一下底楼内招向下调整1mm,此时轿内显示调整的值。正数:上箭头+数值,负数:下箭头+数值,平层调整范围±30mm;
◆调整结束后同时按顶层和底层内招,保存结果,轿内显示恢复正常;如果当前楼层不需要调整,也需同时按住顶层和底层内召退出调整状态,否则无法登记内召指令;
◆按一下关门按钮关门,登记内召,驶向下一层进行调节,到站保持开门;
◆调整结束后,修改Fr-00为0,关闭平层调整功能。否则电梯将无法适用!

注意:
1) 每次井道自学习后,所有平层调整参数可以选择清除或保留:
◆井道自学习时F7-26=1或F-7=1,则保留所有平层调整参数;
◆F7-26=2或F-7=2,则消除所有平层调整参数;
2) 使用再平层功能时,平层调整功能将自动屏蔽,不可使用。
3) 此功能的使用需FA-15 Bit6设为1开通。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-20 07:11 , Processed in 0.141721 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表