NICE3000new一体机调试步骤流程简说:
     1--安全及线路检查(机械安全检查:确认井道畅通且轿厢及轿顶无人,已具备适合电梯安全运行的条件。电气接线检查:检查电源输入端子RST是否正确并牢固。检查控制器至主机间的驱动线路UVW接线是否正确且牢固。检查控制柜及电机是否正确接地。检查并确认安全回路已闭合导通且保证控制柜和机房及其他急停按钮等开关动作可靠。检查并确认门锁回路闭合导通并保证断开轿门锁或任一层厅门锁后门锁回路断开。电气安全检查:确保供电电源的线电压和相电压在±7%范围内且三相电间的电压偏差为小于等于3%。检查总线进线规格及开关容量是否达标。检查RST间及WVW间是否短路或对地短路。检查变频器输出侧对地有否断路。检查220V电源相间或对地是否短路。检查开关电源24V输出侧正负电压间及对地是否短路。检查通讯线与24V电源及对地是否短路。旋转编码器检查:检查安装的稳定性及接线是否可靠。检查信号线避免干扰是否与强电分开敷设。检查确保编码器屏蔽层在控制柜一端可靠接地)。
       2--接通电源确认主板的输入等工作状态(主板上电后,确认数码管正常有显示反之则检查控制器供电。检查输入点信号灯部分有效点亮,说明外部24V供电正常,主板X输入点正常工作,反之则检查外部24V/DC电源。调试阶段尤其是初次上电,由于电梯未满足自动运行条件,甚至部分外围信号尚未有效接入,所以控制器会处于故障状态。此时可能出现如:41、42、35、51、52、58等故障。41--安全回路故障 说明:此故障出现电梯不可运行无法调试,出厂默认X4和X25为安全输入信号 检查:X4和X25输入指示灯是否有效,无效则检查安全回路。42--门锁回路故障 说明:此故障出现电梯不可运行无法调试,出厂默认X5和X26/27为门锁输入信号 检查:X5和X26/27输入指示灯是否有效,无效则检查门锁回路 注意禁止非法短接门锁回路。35---井道自学习数据异常说明:电梯未做井道学习前,每次上电会显示此故障,不影响慢车调试。51---CAN通讯故障说明:主板COP灯灭,不影响慢车调试。52--外召通讯故障 说明:主板HOP灯灭,不影响慢车调试。以上35、51、52出现时可按“MF.K”键取消后进行调试操作。58--位置保护开关异常说明:此故障出现电梯无法运行,上下换速信号反馈或上下限位信号反馈同时有效 检查:换速信号输入和限位信号输入状态。)。

9029666383724d1c413d85eabed731ef.jpg
6b9ebad43fa9a9c6621474e09bfcc66d.jpg


7ec3e1ec416164a01c155ae1d88effd1.jpg
     3--慢车调试(电机编码器学习、慢车测试)。
     4--快车调试(井道自学习、门机轿厢等调试、外呼板调试)。
     5--舒适感调整(平层准确度调整、运行舒适感及开关门曲线调整)。以上3、4、5快慢车调试具体操作详见:
     6--整机各功能测试(消防、锁梯、司机、独立、自动返基站、超满载等,)。
     7--结束。

4b17d37a6fb89724c469b0ef24d826e0.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-20 06:56 , Processed in 0.087133 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表