[安川] 安川变频器A1000、V1000报警CF

[复制链接]
发表于 2023-1-7 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000报警CF

操作器显示

故障名称
原因
对策
CF
控制故障
电机参数的设定不正确
修改电机参数的设定,再次进行自学习。

在减速停止中,持续3 秒钟以上达到转矩极限

(无PG 矢量控制模式)

转矩极限的设定值过小
将L7-01 ~ L7-04 (转矩极限)设定为最佳值。

负载惯性较大

⇒ 调整C1-02、-04、-06,-08 (减速时间)中所使用的参数。

⇒ 将频率指令降低到最低输出频率,减速后切断运行指令


电机和变频器的连接不正确。

确认是否有接线错误。

⇒ 正确进行接线。


未进行线间电阻自学习
执行线间电阻自学习。

停止方法的设定不正确
无法减速停止,或者在不需要减速的机械中进行了应用

停止方法的设定不正确

⇒ 电机停止后,输入运行停止。

⇒ 将b3-01 (速度搜索起动)设定为1 或3。