目录
1.通力无机房主板LCED 指示灯说明
2.通力无机房电梯安全LOP230板
3.LOP230板安全回路短接插件介绍
4.通力有机房电梯安全回路由ADO板以上插件组成
5安全板ADO短接插件介绍
1.通力无机房主板LCED 指示灯说明:
指示灯( 左 列 )
| 亮
| 灭
| 注解
| Emergency alam(红色)
| 有警报
| 没有警报
| 按选择/输入按钮重置
| Lift in fault(红色)
| 有故障,电梯不能启动
| 电梯正常
| | Cpu running(黄色)
| Cpu 正在运行
| CPU 不在运行
| CPU 运行时指示
灯闪烁
| Inspection (黄色)
| DS 位于检修位置
| 42 :DS 位于正
常位置
| 42 :DS 在轿顶
| Rescue drive(黄色)
Carcommunication
OK ( 绿色)
| RDF 开 关 在
RECALL运行方式运行
LCECPU 与LCECCB 间信息交流正常, 软件版本2.3 以上
| RDF 在正常位置
2.3 以前版本应是
灭的 ,2.3 以后版
本若灭 , 则信息交
流有问题
| 开关在控制柜
检查接线
| Shaft comm..ok( 绿
| LCECPU 与楼层板 间信息交流正常
| LCECPU 与楼层板 间LCECPU 与楼层板 间信息交流不正常
| 检查接线
检查接线
| +24V controller
OK( 绿色 )
| 24V 控制柜供电电
源正常
| 24V 控制柜供电电
源正常
| 保险丝 F4
| +5VcontrollerOK
9( 绿色 )
| LCECPU5V 电 源
正常
| 5V 电源故障
| 如果 24V 指示灯
亮 , 则更换
LCECPU 板
| +24V Car &shaft
OK( 绿色 )
| 24V 轿厢 , 井道
供电电源正常
| 24V 电源故障
| 检查保险丝 F5
| Change bord( 红
色 )
| LCECPU 板烧毁
| LCECPU 板正常
| 更换新板
| Speed>0.1m/s(
黄色 )
| 正在加速 ,速度大
于 0.1M/S
| 正在减速 , 速度小
于 0.1M/S
| | 指示灯( 中间 )
| 亮
| 灭
| 注解
| Start pemit( 黄色)
| 主 继 电 器 都 激 活(201:1,201:2,201:4)
| 主继电器都释放
| 如果灯不灭 , 可能
有继电器阻塞(XD1/3POS379)
| Shaft doorcontact( 黄色 )
| 所有层门都已关好
| 层门未关好
| XH2/3 终端
POS.379
| Close door
command( 黄色 )
| 关门命令有效
| 关门命令无效 从
LCE 到 ADV
| 从 LCE 到 ADV
| Drive needed( 黄色 )
| 控制系统认为需要 启动
| 不需要启动 呼梯 ,泊梯 . 自动平层等
| | V3F OK( 绿色)
| 驱动系统可正常运行
| 驱动单元有故障
| | Safety input(绿色)
| 到轿门触点前的安
全回路正常
| 到轿门触点前的安
全回路有问题
| XC1/5 POS379
| Open door
command(黄色)
| 开门命令有效
| 无命令
| 从 LCE 到 ADV
| photocell (黄色)
| 光眼光束受挡 光束
未受挡
| 光束未受挡
| XB29/2 及
XB31/2POS.379
| Open button(黄色)
| 轿厢内开门按钮按下
| 未按下
| | Closeforce
limiter(黄色)
| 关门力限制器申请重开门
| 不需重开门
| XB28/8 及
XB30/8POS806
| 指示灯(右列)
| 亮
| 灭
| 注解
| Drive up(黄色)
| 向上运行指令已送往V3F25
| 无效
| | 77:U( 黄色)
| 轿厢在上部减速区
| 轿厢不在上部减速
区 77:U 断开
| | 61:U( 黄色)
| 轿厢在 61:U 区内
| 轿厢不在 61:U 区地坎以上
| 地坎以上 5MM,
以下 145MM
| 30 ( 黄色 )
| 轿厢在门区内
| 轿厢不在门区内
| 地坎以上 150MM,
以下 150MM
| 61N( 黄色)
| 轿厢在 61:N 区内
| 轿厢不在 61:N 区
内
| 地坎以下 5MM,
以上 145MM
| 77:N( 黄色)
| 轿厢在下部减速区
| 轿厢不在下部减速
区 77:N 断开
| | 77:S( 黄色)
| 77:S 开关断开或无
此开关
| 轿厢不在上下端站
只在终端楼层间距
短的时候
| | Drive down( 黄色)
| 向下运行指令已送
往 V3F25
| 无效
|
|
2.通力无机房电梯安全LOP230板
安全回路由LOP230板以上插件组成
1. XLH8插件
2. XLH7插件
3. XLH6插件
4. XLH5插件
5. XLH4插件
6. XLH3插件
3.LOP230板安全回路短接插件介绍
1.插件XLH8
XLH8的1-3脚,短接轿门锁。
XLH8的3-5脚,短接安全钳急停机,械锁开关,安全窗开关。
XLH8的7-9脚,短接轿顶限位开关安全钳开关、轿顶急停开关。
2.插件XLH7
XLH7的1-3脚,短接厅门锁触点。
3.插件XLH6
XLH6的1-3脚,短接127限速器开关。
4.插件XLH5
XLH5的1-5脚,短接270紧急电动开关。
XLH5的3-7脚,短接270 RB紧急运行。
5.插件XLH4
XLH4的1-3脚,短接缓冲器开关。
XLH4的1-5脚,短接涨紧轮开关,底坑急停开关。
6插件XLH3
XLH3的1-3脚,短接(断绳触点开关)。
4.通力有机房电梯安全回路由ADO板以上插件组成
1. XC1插件
2. XH2插件
3. XM4插件
5. XM2插件
6. XH1插件
7. XM1插件
注意:XC—轿厢安全, XM—机房安全, XH—井道安全
5安全板ADO短接插件介绍
1.插件XC1---轿厢
XC1的1-3脚,短接42DS检修运行开关,51轿厢限位开关, 52安全钳开关。
XC1的3-5脚,短接41轿顶急停开关,53松绳触点 42RB检修按钮运行,63锁开关,57轿顶安全窗开关。
XC1的5-7脚,短接87轿门锁触点。
2.插件XH2—井道
XH2的1-3脚,短接121井道门触点,122厅门锁触点。
3.插件XM4—机房
XM4的1-3脚,短接26对重限速器开关。
4.插件XM3—机房
XM3的1-3脚,短接127轿厢限速器开关。
5.插件XM2—机房
XM2的1-5脚,短接270紧急电动开关。
XM2的3-7脚,短接270RB紧急电动运行。
6.插件XH1—井道
XH1的1-3脚,短接125缓冲器开关。
XH1的3-5脚,短接123 涨紧轮开关,112底坑急停开关。
7.插件XM1—机房
XM1的1-3脚,短接14机房急停开关。
|
|