目录
1.变频器端子接线说明
2.GCECPUG03主板指示灯功能说明: 3.GCECPUG03主板端子功能说明:
4.GCEADO安全回路板端子功能说明:
5.GCECCBS轿顶板端子功能说明:
6.GCECCOB 轿按钮板端子功能说明:
1.变频器端子接线说明如下:
标号
| 名称
| 说明
| R、S、T
| 三相电源输入端子
| 交流三相电源输入端子
| +、 -
| 直流母线正负端子
| 直流母线
| +、PB(P)
| 制动电阻连接端子
| 控制器制动电阻连接端子;
| U、V、W
| 控制器输出驱动端子
| 连接三相电动机
| | 接地端子
| 接地端子
|
2. GCECPUG03主板指示灯功能说明如下:
标号
| 端子名称
| 功能说明
| CAN1
| CAN1通讯指示灯
| 主控板与轿顶板通讯正常时闪亮(绿色)
| CAN2
| CAN2通讯指示灯
| 并联/群控通讯上时常亮(绿色),并联群控运行正常时闪亮
| MOD1
| MODBUS1通讯指示灯
| 主控板与外招板通讯正常时闪亮(绿色)
| MOD2
| MODBUS2通讯指示灯
| 表示物联网/小区监控指示灯,通信正常闪烁,通信失败熄灭
| 232
| 串口通信指示灯
| 连接上位机、小区/远程监控板,通讯正常时点亮(绿色)
| X1~X21
| 低压DI输入指示灯
| 外围输入信号接通时点亮(绿色)
| X22~X27
| 高压DI输入指示灯
| 外围输入信号接通时点亮(绿色)
| Y1~Y7
| 输出信号指示灯
| 系统有输出时对应指示灯亮(绿色)
| 2.GCECPUG03主板端子功能说明如下:
端子标识
| 端子名称
| 功能说明
| X1
| 高压回路检测
| 安全回路、轿门、厅门、运行接触器粘连、报闸接触器粘连
| X3
| 物联网或小区监控
| 电梯监控
| X6
| 并联
| 并联
|
CN6
| 备用物联网或小区监控
| 同时使用小区监控和物联网时,CN6用于小区监控,X3用于物联网
| 4.GCEADO安全回路板端子功能说明如下:
端子功能说明如下: 端子
| 功能
| 连接点
| X2
| 安全回路检测
| 连接至CPU的X1
| XM5
| 220V电源
| 来自相序保护器的220VAC
| XM1
| 盘车手轮开关
| 机房安全开关
| XM15
| 机房急停
| 机房安全开关
| XH1
| 底坑安全回路
| 底坑安全开关
| XM2
| 紧急电动
| 机房开关
| XM3
| 限速器开关
| 机房安全开关
| XH2
| 厅门门锁
| 井道安全开关
| XM6
| 轿厢照明
| 来自轿厢照明开关
| XC1
| 安全回路端口
| 随行电缆接口
| XC4
| 门机电源、照明电源
| 随行电缆接口
| XM7
| 紧急电动信号
| CPU输入
| XM9
| 抱闸检测开关
| CPU输入
| XM13
| 消防
| CPU输出(监控中心的消防)
| XM12
| 接触器端口
| 接触器输出、接触器粘连输入
| XM8
| 机房对讲机
| 五方通话
| XH3
| 底坑对讲机
| 五方通话
| XC12
| 随行电缆轿厢24V信号
| CPU输入(随行电缆接口)
| XM11
| 开关电源
| 开关电源输入口
| XC11
| 随行电缆轿厢24V信号
| CPU(随行电缆接口)
| XH12
| 外呼电缆
| 外呼电缆接口
| XH8
| 消防开关
| CPU输入
| X4
| 输入输出转接
| 连接至CPU
| XM10
| 停电应急
| CPU输入
| XH4
| 地震信号检测
| CPU输入
| XM4
| 电机过热信号检测
| CPU输入
| XM16
| 快速召回信号检测
| CPU输入
| XM14
| 返回层烟雾探测信号检测
| CPU输入
| 继电器说明如下:
继电器标识
| 功能定义
| D1
| 运行接触器
| D2
| 抱闸接触器1
| D3
| 封门输出
| D4
| 抱闸接触器2
| D5
| 封星接触器
| D6
| 应急救援
| D7
| 消防反馈
| 5.GCECCBS轿顶板端子功能说明如下:
端子功能说明如下:
端子标识
| 端子名称
| 功能说明
| XB1-XB9
| 轿顶安全回路
| 轿顶安全部件
| XB10
| 应急电源输入
| 应急照明、警铃、对讲机供电电源
| XB12
| 检修信号输入
| 轿顶检修盒
| XB13\XB14\XB17
| 轿厢照明、轿厢风扇、轿顶插座
| 220Vac电源
| XB15A\XB15B
\XB16A\XB16B\XB19
| 门机、光幕电源、应急电源供电
| 220Vac电源
| XB18
| 操纵器信号
| 连接至COP的COB
| XB21\XB24
| A门\B门门区信号
| 井道信号系统
| XB22\XB23
| 上\下平层信号
| XB25\XB26
| 上\下强迫减速信号
| XB27
| 终端校验信号
| XB28\XB30
| A\B门门机信号
| 门机、光幕
| XB29\XB31
| A\B门光幕信号
| XB35
| 轿顶对讲机信号
|
| XB36
| 到站钟信号
|
| XB37
| 模拟量称重信号输入
| 输入电压范围: 0Vdc~10Vdc
| XB38
| 语音报站信号
|
| XB39
| 警铃信号
|
| XT1
| 安全回路
| 随行电缆接口
| XT4
| 轿厢220Vac电源
| XT11
| 轿厢24Vdc\通讯\ 井道信号
| XT12
| 轿顶检修\对讲机
| 继电器功能定义如下:
继电器标识
| 功能定义
| K1
| A门开门指令
| K2
| A门关门指令
| K3
| A门强迫关门
| K4
| B门开门指令
| K5
| B门关门指令
| K6
| B门强迫关门
| K7
| 风扇控制
| K8
| 到站钟
| K9
| 照明控制
| 6.GCECCOB 轿按钮板端子功能说明如下:
注意:
拨码开关S2说明:
NC:无效.
K3:0FF,前门;0N,后门.
端子功能说明如下:
端口
| 功能
| XS1
| 对接轿顶板,电源和485接口
| XS2
| 对接指令扩展板,电源和485接口
| XC31:1
| 楼层1按钮
| XC31:2
| 楼层2按钮
| XC31:3
| 楼层3按钮
| XC31:4
| 楼层4按钮
| XC31:5
| 楼层5按钮
| XC31:6
| 楼层6按钮
| XC31:7
| 楼层7按钮
| XC31:8
| 楼层8按钮
| XC31:9
| 楼层9按钮
| XC31:10
| 楼层10按钮
| XC31:11
| 楼层11按钮
| XC31:12
| 楼层12按钮
| XC31:13
| 楼层13按钮
| XC31:14
| 楼层14按钮
| XC31:15
| 楼层15按钮
| XC31:16
| 楼层16按钮
| XC3
| 485通讯,连接轿内显示板
| XC7
| 应急照明
| XC9
| 警铃
| XC10
| 开门信号(带开门按钮灯)
| XC11
| 关门信号(带关门按钮灯)
| XC12
| 消防信号
| XC13
| 风扇信号
| XC14
| 照明信号
| XC15
| 轿内锁梯
| XC16
| 轿内优先(司机)
| XC17
| 三分钟延时信号
| XC18
| 对讲机
| XC21
| 司机换向
| XC22
| 司机直驶
| XC23
| 前后门选择开关
| 7.GCECCEB轿按钮扩展板端子功能说明如下:
注意:
拨码开关S1说明:
地址选择端子;K2/K1分别表示高低位;
拨码开关S2说明:
NC:无效.
K3:0FF,前门. 0N,后门.
端子功能说明如下:
端口
| 功能
| XS1
| 对接指令板,电源和485接口
| XS2
| 对接指令扩展板,电源和485接口
| XC31:1
| 楼层1按钮
| XC31:2
| 楼层2按钮
| XC31:3
| 楼层3按钮
| XC31:4
| 楼层4按钮
| XC31:5
| 楼层5按钮
| XC31:6
| 楼层6按钮
| XC31:7
| 楼层7按钮
| XC31:8
| 楼层8按钮
|
楼层数
| K1
| K2
| K3
| 前门17-24层(第一块GCECEB)
| ON
| OFF
| OFF
| 前门25-32层(第二块GCECEB)
| OFF
| ON
| OFF
| 前门33-40层(第三块GCECEB)
| ON
| ON
| OFF
| 后门17-24层(第一块GCECEB)
| ON
| OFF
| ON
| 后门25-32层(第二块GCECEB)
| OFF
| ON
| ON
| 后门33-40层(第三块GCECEB)
| ON
| ON
| ON
|
|
|