故障现象:
轿厢内按下紧急呼叫按钮后,接通后全是噪音,轿顶通话器也是同样的情况

故障分析:
五方通话系统也是电话系统,咨询了专门装电话的老师,说是系统内有干扰点导致噪音,有几台电梯几套对讲系统都是这样的情况,以前通话正常的,现在同时出现这种情况了,不可能是哪里线路同时出错干扰了,想了大半天没找到问题,中午就去吃饭了,吃饭的时候想到了天线。无线通话系统的天线有一个在室内的,其他的在室外的,在室内那台电梯对讲没问题,天线放在室外的都有噪音,到了机房,把天线拔掉,再次试了一下,噪音没有了通话清晰正常了,把其他机房天线拔掉也都正常了,原因查明:室外天线雨淋风刮日晒老化成为系统干扰点,而刚好这个监控室距离电梯又近,不用天线也可以通信,故障解除

总结:无线五方通话室外天线要做好防护,避免雨淋风刮日晒;电话系统有噪音一般是系统内有干扰点造成的。