1 迅达的门机一定要仔细看好门机变频器的输入电压否则可能烧坏门机的变频器。门机变频器的输入电压一般在变频器的正面写着电压的等级。如是200V,400V级。在门机变频器的侧面会写着祥细的输入电压的等级相数。输出电压的等级相数。输入电压有二相220V,380V。三相380V,220V。一定要看好!变频器的输出一般都是三相的220V,380V。如果是三相输入220V的要有一上三相380变220V的变压器
2 在配用带输出继电器转换板的那种端子的定义是输入1#和7#短接在一起。2#:M7  ;3#:M6 ; 4#:KM  ;5#:GM  ;7# :开关电源+24V;8#:开关电源COM。  开关门的公共点是COM;开关门到位的输出对COM的常开常闭由继电器上面的跳线来调节。J1,J2短接;J5,J6短接。是开关门到位常闭点输出。J2,J3短接。J4,J5短接是常开点输出。且开关门到位的输出如果不正常要把开关门到位的输出点上的二极管短接掉。
3 如果是同型号的门机,如果开关门到位的输出不是由继电器输出,而是由电子管输出的开关门到位输出的电流可能不够,不接轿由板时正常一接上轿内板测输出电压就不正常了。要加一个中间继电器进行转化才可以正常输出。
4
原用西尔康门机有时报S故障,后换成安川MINI  400V变频器,原来的门机板是4个固体继电器加二个白色的小继电器。现场要把1#,6#,7#。三个点同时接上开关电源的24V电源,否则没有关门动作。转换板上的四个指示灯,从板的正面看从左到右数依次是:开门到位,开门减速,关门减速,关门到位。这四个开关的位置不要接错,否则开关门动作会不正常。(1)开关门的速度频率是各不相同。(2)换成380V门机变频器后,电机线圈从三角形改成了星形,电机运行时电流声音大,调变频器的最大输出电压也不起作用