蓝光故障代码ER09:运行接触器输出与反馈结果不一致,不...

[复制链接]
发表于 2020-3-9 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ER09:运行接触器输出与反馈结果不一致,不一致的检测时间为300毫秒。
    现象1:控制系统输出运行接触器指令后,运行接触器无法闭合,检查接线是否正确,检查接触器是否损坏。
    现象2:电梯停止运行时,控制系统断开输出后,运行接触器无法快速弹开。出现该现象时会造成停车时轿厢内指令全部取消。如反向有外呼时,换向运行,使乘客本次运行无法到达目的层。更换接触器即可解决该问题。(一般主接触器与运行接触器的型号相同。主接触器上电后即不再动作,对弹开时间无要求,可以把主接触器与运行接触器对换以解决问题)。