蓝光电梯系统驱动故障诊断

[复制链接]
发表于 2020-3-9 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动故障诊断
DF1 UV
欠压。主回路直流母线电压
低于欠压保护设定值(400V级,欠压保护值约380V)。 输入电源缺相,瞬时停电 输入电源的电压波动过大 输入电源的接线端子松动检查输入电源电压 检查输入电源接线端子
DF2 OV
过压。主回路直流母线电压高于过压保护设定值(400V级,过压保护值约760V)。 输入电源电压过高
制动异常或无外接制动电阻 减速曲线过急 检查输入电源 检查制动电阻接线 延缓减速曲线
DF3 OH
散热片过热 环境温度过高 周围有发热体 冷却风扇故障 降低环境温度 移开周围发热体
检查冷却风扇接线及风道
DF4 IF
IPM 故障
IPM 过流或短路 IPM 过温
IPM 控制电源异常(欠压) 检查输出是否短路 检查电机是否短路 否则请与厂家联系
DF5 OC
过流。控制器输出电流超过了过流检出值。 输出短路(线间短路、电机短路) 负载过大 曲线过急
检查输出及电机是否短路 检查曲线是否过急,过急改缓
DF6 CF
CUP 故障 电磁干扰过强 请与厂家联系
DF7 OS
超速。电机速度反馈超过最大速度限制值且持续时间超过规定时间。
最大速度限制值及其持续时间值 设置不当 速度超调过大 编码器反馈不良
检查最大速度限制值及其持续时间参数设置 检查速度环P、I 参数 检查编码器
DF8 OE
速度超差。速度偏差过大,
速度超过偏差设定值且持续时间超过规定时间。 负载过大 曲线过急
偏差值及其规定时间设置不当 编码器不良
检查机械系统,减轻负载 减缓曲线
调整其参数设置 检查编码器
DF9 PGO
PG 断线。运行时未收到编码器信号且超过规定时间。 编码器接线断开、松动或接线错误 编码器损坏 检查编码器连接 检查编码器
DF10 FF
闪存错误 保存参数时,数据错误 请与厂家联系
DF11 BF
基极封锁错误
外部基极封锁接线错误 基极封锁电平类型设置错误 检查基极封锁端子接线 更改基极封锁电平类型设置
DF12 OL
控制器过载。电机电流超过
额定值150%且持续 60S 或超过200%且持续10S。 负载过大
控制器容量过小 减小负载
更换适宜容量控制器
DF13 MC
控制器主回路MC(接触器)动作不良。给出吸合命令,在规定时间未吸合。 主回路MC的接线不良或损坏 试着断开再接通控制器电源
如连续出现此保护,则与厂家联系或更换控制器
DF14 BR
制动故障 制动IGBT 损坏或制动电阻缺损 检查制动电阻及其接线或更 换控制器

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-25 10:01 , Processed in 0.087908 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表