星玛电梯NEW DSS故障代码

[复制链接]
发表于 2020-3-9 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
星玛电梯NEW DSS故障代码

3 No Open Door-门机不能开-请确认开门限位开关和关门限位开关都是否ON的状态,在可变菜单开门限位开关,可以确认-请检查门机

4 No Input Door SW-不能输入门机开关-请检查门机以及门机开关

5 No Input DCL-不能输入关门限位开关-请检查关门限位开关

6 No Close Door-门机不能关-请检查门机

7 UL On-UL动作了-在最高层平层以下,上限位开关是不能动作的-请检查限位开关的位置或者开关

8 SUSL On-最高层减速之前,SUSL已动作了-请确认IPM5的设定时间-请调整USL的位置或者IPM5的设定时间CODE表示文字列说明

9 USL ON-USL动作了-请调整USL的位置

10 HUSL ON-HUSL动作了-请调整HUSL的位置

11 VHUSL ON-VHUSL动作了-请调整VHUSL的位置

12 MHUSL ON-MHUSL动作了-请调整MHUSL的位置

13 DL ON-DL动作了-在最低层Level以上,DL是不能动作的-请检查DL的位置或者开关

14 SDSL ON-在最低层减速之前,SDSL已动作了-请确认IPM4的设定时间-请调整DSL的位置或者IPM4的设定时间

15 DSL ON-DSL动作了-请调整DSL的位置

16 HDSL ON-HDSL动作了-请调整HDSL的位置

17 VHDSL ON-VHDSL动作了-请调整VHDSL的位置

18 MHDSL ON-MHDSL动作了-请调整MHDSL的位置

19 Overrun-超过了一个层运行的最大时间-请确认GPM1时间

20 Overrun Level-不能出发

21 Over Stop-超过所有Level之后,才停止-在PPM上,把减速距离设定长一点

22 Small Over-超过一点Level停止了-在PPM上,把减速距离设定长一点

23 LowCreep Speed-没到达爬行速度-如果爬行速度慢的话,把减速距离减少一点-把爬行速度设定高一点

24 Inverter Fault-发生了变频器错误-请检查变频器

25 No Input Pulse-没有编码器转数输渗透信号-请检查编码器接线

26 Floor Error PE-楼层位置错误-请检查编码器以及IUS,IDS

27 Floor Error PEL楼层位置错误.请检查编码器以及IUS,IDS.

28 Floor Error PUOE

29 Floor Error PDOE

30 Floor Error PUFE

31 Floor Error PDFE

32 Floor Error FC

33 No Input USL-在最高楼层,没有USL输入信号-请检查USL开关-请检查编码器以及IUS,IDS

34 No Input HUSL-没有HUSL输入信号-请检查HUSL开关

35 No Input VHUSL-没有VHUSL输渗入渗出信号-请检查VHUSL开关

36 No Input MHUSL-没有MHUSL输渗透信号-请检查MHUSL开关

37 No Input DSL-在最低层,没有DSL输入信号-请检查DSL开关-请检查编码器以及IUS,IDS

38 No Input HDSL-没有HDSL输入信号-请检查HDSL开关

39 No Input VHDSL-没有VHDSL输渗入渗出信号-请检查VHDSL开关

40 No Input MHDSL-没有MDSL输渗入渗出信号-请检查MDUSL开关

41 No Input IUS-没有输入IUS信号-请检查编码器及IUS

42 No Input IDS-没有输入IDS信号-请检查编码器及IDS

43 No Input IUS/IDS-IUS和IDS都没有输渗入渗出信号-请检查编码器及IUS,IDS

44 No Input DZONE-没有输入Door Zone开关信号-不使用Door Zone开关的场合,在[OPT]上,把Door Zone SW设定在[No]-请检查Door Zone开关

45 Not Off IUS-IUS没有OFF-请检查IUS

46 Not Off IDS-IDS没有OFF-请检查IDS CODE表示文字列说明

47 Not Off IUS/IDS-IUS和IDS都没有OFF-请检查IUS和IDS

48 Not Off DZONE-Door Zone开关没有关闭-请检查DZONE开关

49 Failed leveling-找不到平层-请检查IUS和IDS

50 Door Opened-运行中,门开了-请检查门机

51 IUS/IDS Abnormal-没有IUS和IDS同时ON的时点-把IUS和IDS的距离短一点,或者减一点楼层高测定速度后,入行楼高测定

52 IUS/IDS Exchange-IUS和IDS位置被互换了-请调换IUS和IDS

53 PA/PB Exchange-PA和PB位置被互换了-请调换PA和PB

54 Floor Abnormal-楼层数太多了-最大运行可能楼层是40个楼层-请检查IUS以及IDS的On/Off状态

55 Calibration Fail-楼层高测定失败了

56 Communication OPB-发生了OPB通讯问题-请检查OPB通讯LINE

57 Communication IND-发生了IND通讯问题-请检查IND通讯LINE

58 Communication GCU-发生了GCU通讯问题-请检查GCU通讯LINE

59 USL On Error-在顶楼之外的地方,动作了USL-请检查USL开关-请检查变频器以及IUS,IDS

60 DSL On Error-在底楼之外的地方,动作了DSL-请检查DSL开关-请检查变频器以及IUS,IDS

61 Roll Back-发生了倒转-马达控制方向和运行方向不同-请检查编码器接线和变频器输渗入渗出接线-正常接线的状态下,发生了倒转的话,请调整变频器

62 UPS Input On-UPS运行模式

63 Fire Input On-Fire信号被输渗透了CODE表示文字列说明

64 Generator On-发动机运行模式

65 Seismic Very Low-地震特低信号被输渗入渗出了

66 Seismic Low-地震低信号被输入了

67 Seismic High-地震高信号被输入了

68 Watchdog GCU-向群控的通讯不良-请检查群控装置的通讯线

69 Watchdog ESI-向ESI的通讯不良-请交换控制主板

70 UL On Error-在顶楼之外的地方,动作了UL-请检查UL开关

71 DL On Error-在底楼之外的地方,动作了DL-请检查DL开关

72 Door Drive Error-在门机变频器上,发生了问题-请检查门机变频器

73 Power Good Error-在电源部分,发生了问题

74 Power Off-运行中,电源断电了-关电后,再开电,Rundown到最底层,再恢复正常运行

75 No Open Brake-抱闸不能开-没使用抱闸Monitoring功能的话,在[OPT]上,把Brake Watch,设定在[No]-请检查抱闸和抱闸Monitoring输渗透

76 No Close Brake-抱闸不能关-没使用抱闸Monitoring功能的话,在[OPT]上,把Brake Watch,设定在[No]-请检查抱闸和抱闸Monitoring输入-低温感应机动作的时候,会自动空转-有呼叫的时,正常运行

77 Oil Temp Low-在油压式,低温感应机被动作了

78 Oil Temp High-在油压式,高温感应机被动作了-来回归到最低层后,停止运行

79 Non Off Adoor SW-在使用双门电梯的时候,A门没有Off

80 Non Off DCLA-在使用双门电梯的时候,A门关门限位开关没有OFF

81 No Open Adoor-在使用双门电梯的时候,A门没有开门

82 No Input Adoor SW-在使用双门电梯的时候,A门开关没有输渗入渗出CODE表示文字列说明

83 No Input DCLA-在使用双门电梯的时候,A门关门限位开关没有输渗透

84 No Close Adoor-在使用双门电梯的时候,A门不能关门

85 Non Off Bdoor SW-在使用双门电梯的时候,B门开关没有Off

86 Non Off DCLB-在使用双门电梯的时候,B门关门限位开关没有OFF

87 No Open Bdoor-在使用双门电梯的时候,B门不能开门

88 No Input Bdoor SW-在使用双门电梯的时候,B门开关没有输渗透

89 No Input DCLB-在使用双门电梯的时候,B门关门限位开关没有输渗透

90 No Close Bdoor-在使用双门电梯的时候,B门不能关门

91 System Down-到了预定的系统检查时间系统检查后,请解开设定

92 Magnet Error-接触器动作不正常请检查变频器和马达之间的接触器93 WatchdogCOMM-MCU和变频器部分的通讯不良更换主控制板

101 IPM Fault-IPM过热或者IPM过电流-负荷过大或者加/减速时间短-马达自学习不完善,特别CPM19的转子矫正数(Tr)设定不准

102 Over Voltage-电场DC总线电压的过电压警报3相输渗透200V的场合,总线电压超过400V的时候会发生,3相输入400V的场合,总线电压超过800V的时候会发生-减速时间短-过负荷

103 Under Voltage-电场DC总线电压的低电压警报3相输渗入渗出200V的场合,总线电压190V以下的时候会发生,3相输渗入渗出400V的场合,总线电压380V以下的时候会发生-3相输渗入渗出电压低

104 Motor Overload-马达超负荷警报-在马达额定电流的200%左右电流,且持续了1秒以上时,会发生-请检查是否超负荷运行-请检查,负荷是否被抱闸等的机构Locking-马达自学习不完善,特别CPM19的转子矫正数(Tr)设定不准

105 Over Speed-马达超速警报-马达的转数是同步速度的110%以上的话,会发生4极/50Hz马达的话,同步速度是1500 rpm如果马达转数1650 rpm以上的时候,会发生这个警报?速度不能控制编码器信号失落等的原因CODE表示文字列说明

106 Excess Speed Error-马达的失速警报-向马达的指令转数和马达实际转数的差异是同步速度的20%以上的话,会发生4极/50Hz马达的话,同步速度时1500 rpm但指令转速是1500 rpm的时候,实际转数是1200 rpm以下的话,会发生这个警报-手动运行减速停止时,发生本警报的话,可能减速指令太急,请调整减速指令慢一点-请检查,是否负荷过大而力矩不足-请检查,加速后减速时间是否太短-通过马达自学习输渗入渗出的无负荷电流是否比实际上的无负荷电流少

107 DSP Fault1-DSP晶片动作不正常警报-正常的状态下,不能发生本警报但周围的干扰太多的话,会发生本警报-请解除周围的干扰

108 DSP Fault2

109 Motor Parameter-使用者输渗透的有关马达参数不准确时,会发生比方说,把马达的无负荷电流参数输渗入渗出比马达额定电流大的场合,会发生还有,通过马达自学习也不能决定马达参数的时候,也会发生输渗透正确的马达资料之后,Reset或者再投渗透电源-请输渗透正确的参数-如果不能进行马达自学习,请入行手动学习

110 Low Power-电源投渗透后,电场DC总线的电压没有上升的场合,会发生电源只投渗入渗出到控制线路板的时候,会发生-请确认R,S,T 3相的接线及电压

111 Encoder Input-马达的回转方向和编码器的反馈方向连续2秒以上不准的时候,会发生比方说,马达是正方向运转,但编码器反馈是一直输出减速方向的话,会发生-编码器A,B相的误结线

112 Over Heat-电场散热板的温度是85度以上的时候,会发生-运行过大-散热风扇不良

113 Watchdog INV-MCU Unit和变频器之间的通讯不良的时候,会发生-主控制板更换

发表于 2020-3-9 20:05 | 显示全部楼层
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-19 08:12 , Processed in 0.088965 second(s), 34 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表