注意:在主机挂钢丝绳之前,请先将主机做个动态自整定(旋转自学习),防止以后快车运行时出现飞车或抖动现象。
更改ES变频器参数步骤:
如更改1.11参数。当变频器上电时,变频器上排显示器初始显示0.10,此时按变频器的→箭头,变频器上排显示器显示1.10,然后按一下变频器操作器的↑箭头,此时变频器上排显示器显示1.11.此时按M(确认键),等到1.11下的参数(下排显示器)在闪烁,即可按↑ ↓箭头更改1.11的参数,按→或←箭头更改参数的位置。

保存ES变频器参数步骤:
设定参数(如XX.xx)结束后,回到XX.00 将XX.00的参数设为1000,按下M (确认键) ,再按下复位键(红色),待1000还原为0即将参数保存。

若变频器参数在电梯出厂时已经设置完毕,则进行下面操作
一 自学习前准备工作:
1、使电机脱离负载。
2、当现场需动慢车而做主机自学习时。可将端子上下强减开关S1W,S2W,(S3W,S4W,1.5M/S以上也需短接)限位开关S5W,S6W,JX1与551短接。并将门锁回路(A22与A30短接、A220与A30短接)和安全回路(A07与A22短接),使之满足动慢车条件。
   注:若仅仅是做主机自学习,不是为了电梯动慢车,此步骤2可省略。
3、开始进行自学习:
(1)设定0.40=2(旋转自学习,目前ES变频器只能进行旋转自学习);
(2)在检修状态下直接按上、下行按钮(也可以人为给定运行方向和使能信号做自学习,即直接短接变频器上的22、28和31号端子),变频器上排显示器交替闪烁“AUTO”及“TUNE”,同时变频器执行自调谐,主机在自学习时转速较慢,整个自学习大约持续30秒;
(3)等待变频器显示0.40=0时,自学习成功,等待电机停止转动。
4、自学习后编码器的相位角自动保存在0.43或3.25参数中,检测到的电流环比例、积分增益分别保存在0.38和0.39参数中。
5、做5次自学习,记下每次自学习变频器0.43学出来的角度值,若每次学习出来的角度值误差在±0.5之内,可认为主机自学习成功。
6、将参数保存。

若变频器为新变频器,里面参数是出厂值均未改动,则进行下面操作
一 自学习前准备工作:
1、使电机脱离负载。
3、设定0.00=1253(中国,50Hz交流电源频率) ,然后设定参数0.48=3(SERUO闭环伺服)控制模式,此时按下M (确认键) 再按复位键(红色)。
4、设置变频器内参数。
5、把参数调到3.02菜单(速度反馈),手动松闸人为的正反转动电机同时看下菜单界面,是否有正反速度反馈。若没有反馈,清检查编码器的接线是否正确或检查编码器是否有问题。
二 开始自学习
1、在确认第一步和第二步所有参数保存完毕并没有故障的前提下,开始准备进行自学习。
2、确认未给出变频器使能信号(端子31),设置电机参数:
(1)电机极数0.42 根据实际情况设定;
(2)电机额定电压0.44 根据实际情况设定;
(3)电机额定电流0.46 根据实际情况设定;
(4)设置电机的最高转速1.06 根据实际情况设定;
3、开始进行自学习:
(1)设定0.40=2(旋转自学习,目前ES变频器只能进行旋转自学习);
(2) 人为给定运行方向和使能信号做自学习,直接短接变频器上的22、28和31号端子,变频器上排显示器交替闪烁“AUTO”及“TUNE”,同时变频器执行自调谐,主机在自学习时转速较慢,整个自学习大约持续30秒;
(3)等待变频器显示0.40=0时,自学习成功,等待电机停止转动。
4、自学习后编码器的相位角自动保存在0.43或3.25参数中,检测到的电流环比例、积分增益分别保存在0.38和0.39参数中。
5、做5次自学习,记下每次自学习变频器0.43学出来的角度值,若每次学习出来的角度值误差在±1.0之内,可认为主机自学习成功。
6、将参数保存。

忘掉今天的人将被明天忘掉
回复

使用道具 举报

140

主题

173

帖子

2613

积分

版主

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

UID
2
声望
3
金币
1943
贡献
0
发表于 2020-3-15 14:07 | 显示全部楼层
EMERSON-CT变频器主机自学习步骤_1.jpg EMERSON-CT变频器主机自学习步骤_2.jpg EMERSON-CT变频器主机自学习步骤_3.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电梯人的交流论坛,电梯阁更懂你。 立即登录电梯阁 立即注册

QQ|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2020-11-25 16:31 , Processed in 0.112832 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by 电梯阁-电梯技术论坛

Copyright © 2020

快速回复 返回顶部 返回列表