E35井道自学习数据异常

故障原因

1.启动时不在最底层;

2.连续运行超过45秒无平层信号输入;

3.楼层间隔太小;

4.测量过程的最大层站数与设定值不一致;

5.楼层脉冲记录异常;

6.电梯自学习时系统不是检修状态;

处理方法

运行接触器未吸和既报35号故障检查:

1.下一极强迫减速是否有效;

2.当前楼层F4-01是否为1;

3.检修开关是否能在检修状态并够检修运行;

4.F0-00是否为1;

运行接触器刚吸和即报35故障:

检查检修开关是否在检修状态,如果不是检修状态立刻报35故障;(老版本)

遇到第一个平层位置时报35故障:

1.f4-03上行时是否增加,下行减小,如果不是,请调换主控板PGA、PGB;

2.平层感应器常开常闭设定错误;

3.平层感应器信号有闪动,请检查插板是否安装到位;

运行过程中报35故障:

1.检查运行是否超时,运行时间超过时间保护F9-02,仍没有收到平曾信号,一到时间立刻报故障;

2.学到的楼层距离小于50cm立刻报故障。此种情况,请检查这一层的插板安装,或者检查感应器;

3.最大楼层F6-00设定太小,与实际不符;

运行到顶层:

1.上一级强迫减速有效且到门区时判断,所学习到的楼层数与F6-00、F6-01所设定楼层数是否相等;

2.学出来的提升高度总高小于50cm时报此故障;

上电时候报故障:

上点检测插板长度为0则报此故障