电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1661|回复: 0
收起左侧

[富士] 日本富士变频器功能表

[复制链接]
发表于 2020-3-15 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本富士变频器功能表
一、基本功能

功能码 名称 LCD画面显示 可设定范围 单位 最小单位 出厂设定 运行时变更 备注   
F00 密码功能 F00 DATA PRTC 0--FFFF - - 0      
F01 频率设定1 F01 FREQ CMD 1 0:键盘操作(∧∨键)
1:电压输入(端子12)(0--+10VDC)
2:电流输入(端子C1)(4--20mADC)
3:电压输入+电流输入
(端子12+端子C1)
4:用极性信号可作反向运行
(端子12)(0--10VDC) - - 0      
F02 运行操作 F02 OPR METHOD 0:键盘操作 FWD REV STOP
1:外部信号(数字输入)
(FWD REV 端子信号运行) - - 0  选择运行操作的输入方式   
F03 最高输出频率1 F03 MAX Hz - 1 50 - 120 Hz 1 60  可设定输出的最高频率   
F04 基本频率1 F04 BASE Hz - 1 25 - 120 Hz 1 50  设定基本频率   
F05 额定电压1
(基本频率1时) F05 RADET V - 1 0:输出与电源电压成比例的电压
80 - 240: AVR 动作(200V)
320 - 480: AVR 动作(400V) V 1 200V:200
400V:400  设定基本频率1(F04)时的电压   
F06 最高输出电压1
(最高输出频率时) F06 MAX V - 1 80 - 240V: AVR 动作(200V)
320 - 480V: AVR 动作(400V) V 1 200V:200
400V:400   设定最高输出频率1(F03)时的电压   
F07 加减速时间1 F07 ACC TIME 1 0.01-3600 s 0.01 6.00      
F08 加减速时间2 F08 DEC TIME 1 0.01-3600 s 0.01 6.00      
F09 转矩提升1 F09 TRQ BOOST 1 0.0:自动转矩提升
(恒转矩特性负载用)
0.1-0.9:平方转矩特性负载用
1.0-1.9:比例转矩特性负载用
2.0-20.0:恒转矩特性负载用 - 0.1 0.0      
F10 电子继电器动作选择 F10 ELCTRN OL 1 0:不动作
1:动作(通用电机)
2:动作(变频专用电机) - - 2      
F11 电子继电器动作值 F11 OL LEVEL 1 变频器额定电流的20-135%
电流值为A的设定值 A 0.01 *1)      
F12 电子继电器热时间常数 F12 TIME CNST 1 0.5 - 75.0 min 0.1 5.0      
F13 未使用(DB电阻) F13 DBR OL 数据保护 - - - -     
F14 未使用(再启动) F14 RESTART 数据保护 - - - -     
F15 频率上限 F15 H LIMITER 0 - 120 Hz 1 70      
F16 频率下限 F16 L LIMITER 0 - 120 Hz 1 0      
F17 增益(频率设定信号) F17 FREQ GAIN 0.0 - 200.0 % 0.1 100.0      
F18 偏置频率 F18 FREQ BIAS -120.0 - +120.0 Hz 0.1 0.0      
F19 不使用 - - -  - - -     
F20 直流制动开始频率 F20 DC BRK Hz 0.0 - 60.0 Hz 0.1 0.0      
F21 直流制动动作值 F21 DC BRK LVL 0 - 100 % 1 0      
F22 直流制动时间 F22 DC BRK t 0.0s(不动作)
0.1 - 30.0 s 0.1 0.0      
F23 起动频率 F23 START Hz 0.0 - 60.0 Hz 0.1 0.0      
F24 起动频率持续时间 F24 HOLDING Hz 0.0 - 10.0 s 0.1 0.0 ×     
F25 停止频率 F25 STOP Hz 0.1 - 6.0 Hz 0.1 0.1 ×     
F26 电机转动声(载波频率) F26 MTR SOUND 2 - 15 KHz 1 15      
F27 电机转动声(音色) F27 MTR TONE 0:0
1:1
2:2
3:3 - - 0 可选择4种音调.载波频率(F26)7[KHz]以下时有效,即使超过7[KHz]时也可设定,不过不能调整音色.   
F28 不使用 - - -  - - -     
F29 不使用 - - - - - -     
F30 FMA端子电压调整 F30 FMA V - ADJ 0 - 200 % 1 100      
F31 FMA端子功能选择 F31 FMA FUNC 0:速度调节器设定值 ( BSR )
1:输出频率
2:输出电流
3:输出电压
4:转矩指令输出     ( BSFB )
5:负载率
6:耗电
7:未使用
8:检测速度
9:直流中间电压
10:未使用
11:转矩偏置平衡调整 ( BTBB )
12:转矩偏置增益调整 ( BTBG ) - - 0 FMA端子0 - 10V定义
0:0-最高速度(绝对值)
1:0-最高频率(绝对值)
8:0-最高速度(绝对值)
11:转矩-100% - +100%
12:转矩-100% - +100%   
F32 不使用 - - -  - - -     
F33 FMP端子脉冲率 F33 FMP PULSES 300 - 6000 (100%时的脉冲) p/s 1 1440      
F34 FMP端子电压调整 F34 FMP V - ADJ 0:脉冲频率输出(50%幅值固定)
1 - 200:输出电压调整(2670p/s固定,脉冲宽度调整) % 1 0      
F35 FMP端子功能选择 F35 FMP FUNC 0:速度调节器设定值
1:输出频率
2:输出电流
3:输出电压
4:输出转矩
5:负载率
6:耗电
7:未使用
8:检测速度
9:直流中间电路电压
10:未使用 - - 0 FMA端子0-10V的定义
0:0-最高速度(绝对值)
1:0-最高频率(绝对值)
8:0-最高速度(绝对值)   
F36 30RY动作模式 F36 30RY MODE 0:跳闸时激磁动作
1:通常时激磁动作 - - 0 ×     
F37 不使用 - - -  - - -     
F38 不使用 - - -  - - -     
F39 不使用 - - -  - - -     
F40 转矩限制1(驱动) F40 DRV TRQ 1 20 - 200 999(不动作) % 1 200      
F41 转矩限制1(制动) F41 BRK TRQ 1 0 (再生回避),20 - 200 999(不动作) % 1 200      
F42 未使用 F42 TRQVECTOR 1 数据保护 - - - -   

二、端子功能

功能码 名称 LCD画面显示 可设定范围 单位 最小单位 出厂设定 运行时变更 备注   
E01 X1端子功能选择 E01 X1 FUNC 多段速频率选择段段
多段速频率选择段段
多段速频率选择段段
未使用
未使用
未使用
自由运转指令
异常复位
外部报警
点动运行
未使用
未使用
直流制动指令
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
允许编辑指令可更换数据
未使用
未使用
未使用
取消转矩控制
选择链接运行
万能
未使用
未使用
未使用
零速指令
未使用
强制停止
预备激磁
转矩偏置段段
转矩偏置段段
转矩偏置段段
选择畜电池运行
转矩偏置保持  - - 0 ×     
E02 X2端子功能选择 E02 X2 FUNC   - - 1 ×     
E03 X3端子功能选择 E03 X3 FUNC   - - 2 ×     
E04 X4端子功能选择 E04 X4 FUNC   - - 8 ×     
E05 X5端子功能选择 E05 X5 FUNC   - - 4 ×     
E06 X6端子功能选择 E06 X6 FUNC   - - 4 ×     
E07 X7端子功能选择 E07 X7 FUNC   - - 4 ×     
E08 X8端子功能选择 E08 X8 FUNC   - - 4 ×     
E09 X9端子功能选择 E09 X9 FUNC   - - 4 ×     
E10 加速时间 2 E10 ACC TIME 2 0.01 - 3600 s 0.01 6.00
E11 减速时间 2 E11 DEC TIME 2 0.01 - 3600 s 0.01 6.00      
E12 加速时间 3 E12 ACC TIME 3 0.01 - 3600 s 0.01 6.00      
E13 减速时间 3 E13 DEC TIME 3 0.01 - 3600 s 0.01 6.00      
E14 加速时间 4 E14 ACC TIME 4 0.01 - 3600 s 0.01 6.00      
E15 减速时间 4 E15 DEC TIME 4 0.01 - 3600 s 0.01 6.00      
E16 未使用 E16 DRV TRQ 2 数据保护 - - - -     
E17 未使用 E17 BRK TRQ 2 数据保护 - - - -     
E18 未使用 - - - - - -     
E19 未使用 - - - - - -     
E20 Y1 端子功能选择 E20 Y1 FUNC 运行中
频率到达的
频率检测
欠电压停止中
转矩控制检测制动驱动
转矩限制中
未使用
过载预报
面板运行中
停止中
运行准备中
未使用
未使用
未使用
未使用
端子功能用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
跳闸原因显示信号
跳闸原因显示信号
跳闸原因显示信号
跳闸原因显示信号
冷却风扇控制
未使用
万用
散热片过热预报
未使用
未使用
频率检测
过载预报
未使用
速度有信号
制动控制信号
加速中
减速中
速度一致
制动控制信号  - - 0 ×     
E21 Y2 端子功能选择 E21 Y2 FUNC   - - 38 ×     
E22 Y3 端子功能选择 E22 Y3 FUNC   - - 39 ×     
E23 Y4 端子功能选择 E23 Y4 FUNC   - - 6 ×     
E24 Y5A Y5C 端子(RY输出) E24 Y5 FUNC   - - 6 ×     
E25 Y5RY 动作模式 E25 Y5RY MODE 0:ON 信号激磁
1:OFF信号激磁 - - 0 -     
E26 未使用 -  - - - - -     
E27 未使用 -  - - - - -     
E28 未使用 -  - - - - -     
E29 未使用 -  - - - - -     
E30 速度一致(FAR)(检出值) E30 FAR HYSTR 0.0 - 10.0 Hz 0.1 2.5      
E31 频率检测(FDT)(动作值) E31 FDT LEVEL 0.0 - 120.0 Hz 0.1 60.0      
E32 频率检测(FDT)(滞后幅值) E32 FDT HYSTR 0.0 - 30.0 Hz 0.1 0      
E33 过载预报动作选择 E33 OL WARNING 0:电子热继电器
1:输出电流 - - 0      
E34 过载预报动作值 E34 OL LEVEL 变频器额定电流的 5 - 200 % 0.01 *1)      
E35 过载预报定时器时间 E35 OL TIMER 0.0 - 60.0 s 0.1 10.0      
E36 频率检测2(FDT2)动作值 E36 FDT2 LEVEL 0.0 - 120 Hz 0.1 60.0      
E37 过载预报2 动作值 E37 OL2 LEVEL 变频器额定电流的 5 - 200 % 0.01 *1)      
E38 未使用 - - - - - -     
E39 未使用 -  - - - - -     
E40 显示系数 A E40 COEF A 0.00 - 200.0 - 0.01 100.0      
E41 显示系数 B E41 COEF B -100.00 - - -100.00 设定不能修改   
E42 显示滤波器 E42 DISPLAYFL 0.0 - 5.0 s 0.1 0.5
E43 LDE 监示器(显示选择) E43 LDE MNTR 0:速度调节器设定值      [BSR]
1:输出频率
2:频率设定值
3:输出电流
4:输出电压
5:电机转速
6:线速度
7:负载转速
8:转矩运算值
9:耗电
10:转矩偏置平衡调整    [BTBB]
11:转矩偏置平衡调整    [BTBB]
12:转矩偏置增益调整    [BTBG] - - 0      
E44 LCD 监示器(停止显示) E44 LCD MNTR 2 0:设定值显示
1:输出值显示 - - 0 变频器停止时的LED显示内容的设定   
E45 LCD 监示器显示选择 E45 LCD MNTR 0:操作指导显示画面
1:条形图(输出频率,输出电流,输出转矩) - - 0 以变频器额定电流作基准显示   
E46 LCD 监示器语种选择 E46 LANGUAGE 0:日本语
1:英语
2:德语
3:法语
4:西班牙语
5:意大利语 - - 0      
E47 LCD 监示器对比度调整 E47 CONTRAST 0() - 10() - - 5    

三、控制功能

功能码 名称 LCD画面显示 可设定范围 单位 最小单位 出厂设定 运行时变更 备注   
C01 频率跳越 1 C01 JUMP Hz1  0 - 120  Hz 1 0      
C02 频率跳越 2 C02 JUMP Hz2  0 - 120  Hz 1 0      
C03 频率跳越 3 C03 JUMP Hz3  0 - 120 Hz 1 0      
C04 频率跳越幅值 C04 JUMP HYSTR  0 - 30  Hz 1 60      
C05 多段频率 1 C05 MULTI Hz-1  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C06 多段频率 2 C06 MULTI Hz-2  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C07 多段频率 3 C07 MULTI Hz-3  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C08 多段频率 4 C08 MULTI Hz-4  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C09 多段频率 5 C09 MULTI Hz-5  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C10 多段频率 6 C10 MULTI Hz-6  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C11 多段频率 7 C11 MULTI Hz-7  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C12 多段频率 0 C12 MULTI Hz-8  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C13 蓄电池运行速度 C13 MULTI Hz-9  0.00 - 120.00 Hz 0.01 0.00      
C14 未使用 C14 MULTI Hz-10  数据保护 - - - -     
C15 未使用 C15 MULTI Hz-11  数据保护 - - - -     
C16 未使用 C16 MULTI Hz-12  数据保护 - - - -     
C17 未使用 C17 MULTI Hz-13  数据保护 - - - -     
C18 未使用 C18 MULTI Hz-14  数据保护 - - - -     
C19 未使用 C19 MULTI Hz-15   数据保护 - - - -     
C20 点动频率  C20 JOG Hz  0.00 - 120.00 Hz 0.01 5.00      
C21 未使用 C21 PATTERN  数据保护 - - - -     
C22 未使用 C22 STAGE 1  数据保护 - - - -     
C23 未使用 C23 STAGE 2  数据保护 - - - -     
C24 未使用 C24 STAGE 3  数据保护 - - - -
C25 未使用 C25 STAGE 4  数据保护 - - - -     
C26 未使用 C26 STAGE 5  数据保护 - - - -     
C27 未使用 C27 STAGE 6  数据保护 - - - -     
C28 未使用 C28 STAGE 7  数据保护 - - - -     
C29 未使用 -  - -  -  -  -      
C30 未使用 C30 FREQ CMD 2  数据保护 - - - -     
C31 模拟输入(端子12)  C31 OFFSET 12  -100.0 -- +100.0 %  0.1  0.0       
C32 偏值调整(端子C1)  C32 OFFSET C1  -100.0 -- +100.0 %  0.1  0.0       
C33 模拟输入滤波器  C33 REF FILTER  0.00 -- 5.00 s  0.01  0.05     

四、电动机1 参数

功能码 名称 LCD画面显示 可设定范围 单位 最小单位 出厂设定 运行时变更 备注   
P01 电机1极数 P01 M1 POLES  2 - 14 2 4      
P02 电机1容量 P02 M1 CAP  0.01 - 45.00 KW 0.01 *1)      
P03 电机1额定电流 P03 M1 -Ir  0.00 - 2000 A 0.01 *1)      
P04 电机1自整定 P04 M1 TUN 1  0:不动作
1:动作(电机停止状态下整定%R1,%X)
2:动作(电机旋转状态下整定%R1,%X) - - 0      
P05 电机1在线自整 P05 M1 TUN 2  0:不动作
1:动作 - - 0      
P06 电机1空载电流 P06 M1 -Io  0.00 - 2000 A 0.01 *1)      
P07 电机1%R1 P07 M1 -%R1  0.00 - 50.00 % 0.01 *1)      
P08 电机1%X P08 M1 -%X  0.00 - 50.00 % 0.01 *1)      
P09 电机1转差补偿量 P09 SLIP COMP 1  0.00 - 15.00 Hz - 0.00    
   
五、高级功能
功能码
名称
LCD画面显示
可设定范围
单位
最小单位
出厂设定
运行时变更
备注
H01
未使用
-
-
-
-
-
-
H02
未使用
-
-
-
-
-
-
H03
数据初始化
H03 DATA INIT
0:使用说明书设定值
1:初始值(出厂设定值)
-
-
0
H04
未使用
H04 AUTO-RESET
数据保护
-
-
-
-
H05
未使用
H05 RESET INF
数据保护
-
-
-
-
H06
冷却风扇 ON/OFF控制
H06 FAN STOP
0:不动作
1:动作
-
-
0

H07
未使用
H07 ACC PTN
数据保护
-
-
-
-
H08
未使用
H08 REV LOICK
数据保护
-
-
-
-
H09
未使用
H09 START MODE
数据保护
-
-
-
-
H10
未使用
H10 ENERGY SAV
数据保护
-
-
-
-
H11
减速模式
H11 DEC MODE
0:常规减速
1:自由运行
-
-
0

H12
瞬时过电流限制
H12 INST CL
0:不动作
1:动作
-
-
0
H13
未使用
H13 RESTART t
数据保护
-
-
-
-
H14
电流限制时频率降低率
H14 FALL RATE
0.00 - 100.00
Hz/s
0.01
10.00

H15
未使用
H15 HOLD V
数据保护
-
-
-
-
H16
未使用
H16 SELFHOLD t
数据保护
-
-
-
-
H17
未使用
-
-
-
-
-
-
H18
转矩控制动作选择
H18 TRQ CTRL
0:不动作
1:端子12(模拟输入)转矩指令(无极性)(0 - +10V/0 - 200%)
2:端子12(模拟输入)转矩指令(无极性)(0 - 10V/0- 200%)
3:端子12(模拟输入)转矩偏置(无极性)(0 - 10V/0- 100%)
4:端子C1(模拟输入)转矩偏置(无极性)(4 - 20mA/0 - 100%)
-
-
0
H19
未使用
H19 AUT RED
-
-
-
-
-
H20
未使用
H20 PID MODE
-
-
-
-
-
H21
未使用
H21 FB SIGNAL
-
-
-
-
-
H22
未使用
H22 P-GAIN
-
-
-
-
-
H23
未使用
H23 I-GAIN
-
-
-
-
-
H24
未使用
H24 D-GAIN
-
-
-
-
-
H25
未使用
H25 FB GILTER
-
-
-
-
-
H26
PTC 热敏电阻动作选择
H26 PTC MODE
0:不动作
1:动作
-
-
0

H27
PTC 热敏电阻动作值
H27 PTC LEVEL
0.00 - 5.00
V
0.01
1.60

H28
未使用
H28 DROOP
数据保护
-
-
-
-
H29
未使用
-
-
-
-
-
-
H30
链接功能动作选择
H30 LINK FUNK
0 - 3
-
-
0

H31
RS485设定站址
H31 RS485 ADDRESS
1 - 31
-
1
1
H32
RS485设定发生出错时动作选择
H32 MODE ON ER
0 - 3
-
-
0

H33
RS485设定出错处理定时器时间
H33 TIMER
0.0 - 60.0
s
0.1
2.0

H34
RS485设定传送速度
H34 BAUD RATE
0 - 4
-
-
1

H35
RS485 数据长度选择
H35 LENGTH
0: 8bit   1:7bit
-
-
0

H36
RS485 奇偶位选择
H36 PARITY
0 - 2
-
-
0
H37
RS485 停止位选择
H37 STOP BITS
0:2bit 1:1bit
-
-
0

H38
RS485 检测通信中断时间
H38 NO RES t
0:无检测 1:1 -60
s
1
0

H39
RS485 间隔响应时间
H39 INTERVAL
0.00 - 100
s
0.01
0.01

  
六、电动机2参数

功能码 名称 LCD画面显示 可设定范围 单位 最小单位 出厂设定 运行时变更 备注   
A01  未使用 A01 MAX Hz-2  数据保护 - - - -     
A02  未使用 A02 BASE Hz-2  数据保护 - - - -     
A03  未使用 A03 RATED V-2  数据保护 - - - -     
A04  未使用 A04 MAX V-2  数据保护 - - - -     
A05  未使用 A05 TRQ BOOST 2  数据保护 - - - -     
A06  未使用 A06 ELCTRN OL 2  数据保护 - - - -     
A07  未使用 A07 OL LEVET 2  数据保护 - - - -     
A08  未使用 A08 TIME CNST 2  数据保护 - - - -     
A09  未使用 A09 TRQVECTOR 2  数据保护 - - - -     
A10  未使用 A10 M2 POLES  数据保护 - - - -     
A11  未使用 A11 M2-CAP  数据保护 - - - -     
A12  未使用 A12 M2-Ir  数据保护 - - - -     
A13  未使用 A13 M2 TUN 1  数据保护 - - - -     
A14  未使用 A14 M2 TUN 2  数据保护 - - - -     
A15  未使用 A15 M2-To  数据保护 - - - -     
A16  未使用 A16 M2-%R1  数据保护 - - - -     
A17  未使用 A17 M2-%X  数据保护 - - - -     
A18  未使用 A18 SLIP COMP 2  数据保护 - - - -   

七、选项

功能码 名称 LCD画面显示 可设定范围 单位 最小单位 出厂设定 运行时变更 备注   
o01  选择速度指令方式 o01 选项 01  0:标准   1:矢量控制 - - 1      
o02  速度指令滤波器时间常数 o02 选项 02  0.000 - 5.000 s 0.001 0.020      
o03  编码器脉冲数 o03 选项 03  20 - 3000 P 1 1024      
o04  ASR P常数(高速时) o04 选项 04  0.01 - 200.00 0.01 40.00      
o05  ASR I常数 o05 选项 05  0.000 - 5.000 0.001 0.003  
o06  速度检测用滤波器时间常数 o06 选项 06  0.000 - 5.000 - 0.001 0.003       
o07  ASR P常数切换频率1 o07 选项 07  0 - 120 Hz 1 5      
o08  ASR P常数切换频率2 o08 选项 08  0 - 120 Hz 1 10      
o09  ASR P常数(低速时) o09 选项 09  0.01 - 200.00 0.01 40.00      
o10  多段速度指令一致定时器 o10 选项 10  0.000 - 0.100 s 0.001 0.005      
o11  加减速时间 9 o11 选项 11  0.01 - 3600 s 0.01 6.00      
o12  加减速时间 10 o12 选项 12  0 - 50 % 1 0      
o13  S字设定 1 o13 选项 13  0 - 50 % 1 0      
o14  S字设定 2 o14 选项 14  0 - 50 % 1 0      
o15  S字设定 3 o15 选项 15  0 - 50 % 1 0      
o16  S字设定 4 o16 选项 16  0 - 50 % 1 0      
o17  S字设定 5 o17 选项 17  0 - 50 % 1 0      
o18  S字设定 6 o18 选项 18  0 - 50 % 1 0      
o19  S字设定 7 019 选项 19   0 - 50 % 1 0      
o20  S字设定 8 o20 选项 20  0 - 50 % 1 0      
o21  S字设定 9 o21 选项 21  0 - 50 % 1 0      
o22  S字设定 10 o22 选项 22  0 - 50 % 1 0      
o23  运行指令一致定时器 o23 选项 23  0.000 - 0.100 s 0.001 0.000      
o24  转矩偏置起动定时器 o24 选项 24  0.00 - 1.00 s 0.01 0.2      
o25  制动释放定时器 o25 选项 25  0.00 - 5.00 s 0.01 0.1      
o26  制动抱闸定时器 o26 选项 26  0.00 - 5.00 s 0.01 0.1      
o27  速度一致检测幅 o27 选项 27  0.0 - 25.0  % 0.01 0.1      
o28  速度一致OFF延迟 o28 选项 28   0.00 - 10.00 s 0.01 0.10      
o29  控制开关 o29 选项 29   0 - 3 - 1 0      
o30  Di转矩偏置 0 o30 选项 30  -200 - +200 % 1 0      
o31  Di转矩偏置 1 o31 选项 31  -200 - +200 % 1 0      
o32  Di转矩偏置 2 o32 选项 32  -200 - +200 % 1 0      
o33  Di转矩偏置 3 o33 选项 33  -200 - +200 % 1 0      
o34  Di转矩偏置 4 o34 选项 34  -200 - +200 % 1 0      
o35  Ai转矩偏置驱动侧 o35 选项 35  0.0 - 200.0 % 0.1 100.0      
o36  增益制动侧 o36 选项 36  0.0 - 200.0 % 0.1 100.0      
o37  转矩指令滤波器时间常数 o37 选项 37  0.000 - 5.000  s 0.001 0.000
o38  起动时间 o38 选项 38  0.00 - 10.00  s 0.01 0.00      
o39  选择速度 0 o39 选项 39  000 - 111  - - 000      
o40  选择速度 1 o40 选项 40  000 - 111  - - 001      
o41  选择速度 2 o41 选项 41  000 - 111  - - 010      
o42  选择速度 3 o42 选项 42  000 - 111  - - 011      
o43  选择速度 4 o43 选项 43   000 - 111  - - 100      
o44  选择速度 5 o44 选项 44   000 - 111  - - 101      
o45  选择速度 6 o45 选项 45   000 - 111  - - 110      
o46  选择速度 7 046 选项 46   000 - 111  - - 111     

富士FRE G11UD变频器故障代码表   
报警名称
键盘面板显示
动 作 内 容

LED
LCD

过电流
OC1
OC DURING ACC
加速时
  电动机过电流,输出电路相间或对地短路,变频器输出电流瞬时值超过过电流检出值时,过电流保护功能动作。
OC2
OC DURING DEC
减速时
OC3
OC AT SET SPD
恒速时

过电压
OU1
OV DURING ACC
加速时
  由于电动机再生电流增加,使主电路中间电压超过过电压检测值时,保护功能动作。(200V系列:400Vdc400V系列:800Vdc),但是,变频器输入侧错误地输入过高电压时,不能保护。

OU2
OV DURING DEC
减速时
OU3
OV AT SET SPD
恒速时

欠电压
LU
UNDERVOLTAGE
  运行中,电源电压降低等使主电路直流中间电压低于欠电压检测值时,保护功能动作(欠电压检测值:200V系列:200Vdc400V系列:400Vdc)。另外,当电压低至不能维持变频器控制电路电压值时,将不能显示。
电源输入缺相
Lin
PHASE LOSS
  连接的3楼输入电源L1/RL2/SL3/T中缺任何一相及变频器在3相电源电压不平衡状态下运行时,可能造成主电路整流两极管和主滤波电容损坏。在这种情况下,变频器报警并停止运行。
散热片过热
OH1
FIN OVERHEAT
  如冷却风扇发生故障等,则散热片温度上升,保护功能动作。
外部报警
OH2
EXT ALARM
  当控制电路端子(THR)连接制动系统,制动电阻,外部热继电器等外部装置报警接点时,按这些接点动作。
变频器内过热
OH3
HIGH AMB TEMP
  如变频器内通风散热不良等,则其内部温度上升,保护功能动作。
电动机1过载
OL1
MOTOR1 OL
  选择功能码F10电子热继电器1时,若电动机电流超过设定的电机1的动作电流值时,则保护功能动作。
超速
OS
OVER SPEED
  电动机速度若超过最高频率、上限频率、120Hz中的最小值的1.2倍时,保护功能动作。
超过速度偏差
Pg
PG BREAK
  超过速度偏差时保护功能动作。
存储器错误
Er1
MEMORY ERROR
  如发生数据写入异常等存储器异常时,保护功能动作。
键盘面板通信异常
Er2
KEYPD COM ERR
  由键盘面板运行模式检测键盘面板和控制部之间信息传送出错或传送停止时,保护功能动作。
CPU异常
Er3
CPU ERROR
  由于干扰等造成CPU出错时,保护功能动作。
操作步骤出错
Er6
OPR PROCD ERR
  用STOP指令强止停止时,该功能动作。
  或者,在o39~o46上设定2处相同值时,该功能动作。
输出接线出错
Er7
TUNNG ERROR
  自整定时,如果变频器输出电路连接线断线或开路,则保护功能动作
RS485通信出错
Er8
RS485 COM ERR
  使用RS485通信出错时,保护功能动作。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-25 20:07 , Processed in 0.089612 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表