  沈阳三洋电梯的主板坏了怎么办?以下是关于沈阳三洋电梯主板调试说明资料大全,欢迎借鉴!
  沈阳三洋电梯主板调试说明

  SM-01-E

  输入输出接口定义:

   JP1, JP2, JP3 为外部开关信号输入口,公共端为 JP3-7、8

  JP1.01: 输入 X0,检修信号,断开为检修,闭合为自动

  JP1.02: 输入 X1,上行信号. 在检修时闭合为点动上行,在司机时闭合为上行换向

  JP1.03: 输入 X2,下行信号. 在检修时闭合为点动下行,在司机时闭合为下行换向

  JP1.04: 输入 X3,上行多层终端换速开关, 2 米/秒以上电梯要求使用,

  (低速电梯不用此信号时,请设置输入类型 X3 为常开)

12041358534347335a24.jpg   

  JP1.05: 输入 X4,下行多层终端换速开关, 2 米/秒以上电梯要求使用,

  (低速电梯不用此信号时,请设置输入类型 X4 为常开)

  JP1.06: 输入 X5,上行限位开关

  JP1.07: 输入 X6,上行限位开关

  JP1.08: 输入 X7,上行单层终端换速开关.

  JP3.09: 输入 X8,下行单层终端换速开关.

  JP1.10: 输入 X9,上平层干簧

  JP2.1: 输入 X10,下平层干簧

  JP2.2: 输入 X11,调速器故障输出信号

  JP2.3: 输入 X12,消防开关

  JP2.4: 输入 X13,安全回路继电器检测

  JP2.5: 输入 X14,门锁回路继电器检测

  JP2.6: 输入 X15,调速器进线接触器检测

  JP2.7: 输入 X16,调速器出线接触器检测

  JP2.8: 输入 X17,抱闸继电器检测

  JP2.9: 输入 X18,门区信号输入,用于开门再平层和提前开门,闭合有效

  JP2.10: 输入 X19,调速器运行信号检测,检测到此信号闭合则抱闸可以张开

  JP3.01: 输入 X20,提前开门继电器检测

  JP3.02: 输入 X21,备用

  JP3.03: 输入 X22,抱闸开关

  JP3.04: 输入 X23,备用

  JP3.05: 输入 X24,备用

  JP3.06: 输入 X25,备用

  JP3.07: X0-X25 输入信号公共端

  JP3.08: X0-X25 输入信号电源端

  JP3.09: X0-X25 输入信号公共端,0V.

  JP3.10: X0-X25 输入信号电源端,+24V.

   输入信号常开点/常闭点设置的意义是:

  如果此信号没有动作,输出信号是导通的,则称此信号为常闭信号。反之,则为常

  开信号。如果一个信号没有用到,也不连线则应设置为常开。

   JP4.01-JP4.04 是主机板工作电源,由外部开关电源供电

  JP4.01: 0V 电源

  JP4.02: +24V 电源

  JP4.03: 0V 电源

  JP4.04: +5V 电源

   JP4.06-JP4.08 作并联或群控用,作并联时只要连接对应两台主机的

  JP4.06.JP4.07,JP4.08 三根线

  JP4.06: TXA2+

  JP4.07: TXA2-

  JP4.08: 0V 电源

   JP4.01、JP4.05、JP4.09、JP4.10 接外呼板和轿厢板

  JP4.05: +24V 电源

  JP4.08: 0V 电源

  JP4.09: 与轿厢控制器、召唤控制器等串行通讯的正端信号 TXA1+

  JP4.10: 与轿厢控制器、召唤控制器等串行通讯的负端信号 TXA1-

   JP6.01-JP6.10、JP5.08-JP5.10 是 10 点继电器输出,分为三组独立的公共点

  JP6.10: 输出继电器 Y8,Y9 公共端

  JP6.09: 输出继电器 Y9,备用

  JP6.08: 输出继电器 Y8,提前开门继电器

  JP6.07: 输出继电器 Y4,Y5,Y6,Y7 公共端

  JP6.06: 输出继电器 Y7,后门关门继电器

  JP6.05: 输出继电器 Y6,后门开门继电器

  JP6.04: 输出继电器 Y5,前门关门继电器

  JP6.03: 输出继电器 Y4,前门开门继电器

  JP6.02: 输出继电器 Y0,Y1,Y2,Y3 公共端

  JP6.01: 输出继电器 Y3 调速器出线接触器

  JP5.10: 输出继电器 Y2, 调速器进线接触器

  JP5.09: 输出继电器 Y1 抱闸强激输出

  JP5.08: 输出继电器 Y0,抱闸输出

  JP5.07: 空端子,无内部连接

  JP5.01-JP5.06 为 AC110V 或 DC110V 直接输入端,直接检测门锁回路和安全回路

  JP5.01: 输入 X26 0V

  JP5.02: 输入 X26 正电压端,+110V 输入,安全回路

  JP5.03: 输入 X27 0V

  JP5.04: 输入 X27 正电压端,+110V 输入,门锁回路

  JP5.05: 输入 X28 0V

  JP5.06: 输入 X28 正电压端,+110V 输入, 备用

   如果编码器由调速器供电,则 JP8.01 可不接,如果由主板供电,可选择+15 或

  +5V,

  电源电压由跳线 、 决定,、 短接,调速器与主

  板不隔离;

  、短接, ,调速器与主板隔离。,J3、J4 不接跳线则 JP8.01

  上无电压,出厂时 J3、J4 无跳线。

   使用差分编码器时,请短接跳线 和

  使用集电极开路输出或推挽输出编码器时,请短接跳线 和

  JP8.01: 编码器电源+5V 或+15V

  JP8.02: 编码器电源 0V.

  JP8.05: 编码器 A 相,可以接受集电极开路输出或推挽输出,可接受频率为 0-100 KHz

  JP8.06: 编码器 B 相,可以接受集电极开路输出或推挽输出可接受频率为 0-100 KHz

  JP8.10: 差分编码器 BJP8.09:

  差分编码器 B+

  JP8.08: 差分编码器 AJP8.07:

  差分编码器 A+

  JP7.10: 模拟信号 0V

  JP7.08: 模拟负载补偿信号,输出到调速器的力矩补偿端,±10V 信号

  JP7.09: 模拟速度给定,输出到调速器的速度设定端,0-10V 信号

   JP7.07: 输出端口 Y10-Y15 的公共端,Y10-Y15 是光藕隔离的集电极开路输出

  JP7.06: 输出 Y15,多段速口 3

  JP7.05: 输出 Y14,多段速口 2

  JP7.04: 输出 Y13,多段速口 1

  JP7.03: 输出 Y12,调速器运行使能

  JP7.02: 输出 Y11,调速器下行方向

  JP7.01: 输出 Y10,调速器上行方向

  JP9: JTAG 编程接口,支持在线编程

  JP10: LCD 人机界面接口

  JP11: RS232/RS485 MODEM 远程监控接口(可以考虑成为手掌机调试接口,协议完全兼容)

  跳线配置:

  J1: 并联口终端电阻,总是短接

  J3,J4: 编码器电源电压选择

  J5,J6: 编码器类型选择

  J2: RS232/RS485 选择,

  短接,通讯方式为 RS232,可以配置 MODEM 和电话线,进行远程监控。

  短接,通讯方式为 RS485,进行集中监控。

  LED 指示灯,上排是输入信号指示灯,从左到右为 X0,X1,X2,...,...X27,X28

  下排是输出信号指示灯,从左到右为 Y0,Y1,Y2,...,...Y14,Y15
  SM 主板参数说明

  参数号参数含义备注

  出厂设

  置

  限制范围单位

  F0 加速斜率调整启动加速度 50 10~95 cm/s2

  F1 减速斜率调整制动减速度 50 10~95 cm/s2

  F2 S 曲线 T0 启动初 S 弯角时间 130 50~300 0.01s

  F3 S 曲线 T1 加速末 S 弯角时间 110 50~300 0.01s

  F4 S 曲线 T2 减速初 S 弯角时间 110 50~300 0.01s

  F5 S 曲线 T3 减速末 S 弯角时间 130 50~300 0.01s

  F6 电梯额定速度电梯标定值 175 25~600 cm/s

  F7 电机额定转速电动机铭牌值 1450 50~3000 rpm

  F8 编码器脉冲数

  编码器经 PG 卡分频后的每转

  脉冲数

  600

  150~

  20000

  pr

  F9

  锁梯和返基基

  站

  1 1~48

  F10 偏置实层数 0 0~10

  F11 预设总层数 15 2~48

  F12 检修速度检修运行时的速度 25 0~50 cm/s

  F13 返平层速度自动找平层时的速度 6 0~20 cm/s

  F14 关门延时 1

  响应召唤停梯时开门保持时间

  40 0~1800 0.1s

  参数号参数含义备注

  出厂设置

  限制范围单位

  F15 关门延时 2

  响应内选停梯时开门保持时间

  25 0~1800 0.1s

  F16 开闸延时

  从内部启动指令到开始打开

  抱闸的延时时间

  15 0~250 0.02s

  F17 抱闸延时

  从内部停车指令到开始上抱

  闸的延时时间

  25 0~250 0.02s

  F18 消防基站 1 1~48

  F19 备用 1

  F20 延迟返基时间 0 0~300 s


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-25 23:04 , Processed in 0.083632 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表