电梯的安装检验技术标准[详细版]

[复制链接]
发表于 2021-7-14 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说明:电梯检验技术标准主要依据GB7588-95《电梯制造与安装安全规范》,GB10058-88《电梯技术条件》,GB10059-88《电梯试验方法》,GB10060-93《电梯安装验收规范》。

  检验项目 序号 检验内容与要求机房

  1 每台电梯应设独立的主电源开关、开关应安装于机房入口方便操作处,其容量应能切断该电梯正常使用的最大电流

  2 同机房又亦两台以上曳引机时,应设匀分各开关对应电梯的标志。

  3 控制电路中应设置有锁紧装置的计数器。无故障试运行不少于3000次。

12081739026005635a2a.jpg   

  4 控制系统应设置有效的相序、断相及过载保护装置。

  5 曳引机应设手动紧急操作装置。载开闸情况下,人力应可手动将电梯上下移动。无齿轮电梯应设紧急电动操作装置,使电梯能在断电时能就近平层。

  6 盘车处应明显标出轿厢升降方向。

  7 制动器动作应灵活可靠,运行时无磨插,制停时应无撞击声。严禁带闸运行。开闸间隙应不超过0.7mm.

  8 测速发电机如用链、带传动时,应设安全开关。反馈电压断电后,电梯应立即制动。

  9 限速器调节部位加封记。标明动作速度,标出安钳动作响应的旋转方向;限速器应每二年进行一次校正实验。

  10 额定速度大于1 m/s时,限速器应设安全开关

  11 上下限位开关应完好有效,且不应与上下极限开关同时动作 极限开关动作后,对重或轿厢均不应与缓冲器相接触。

  12 当轿厢、对重完全呀实在缓冲器上时,导轨的进一步制导行程必须不小于0.1+0.035V2(m)的要求。

  13 轿顶对重侧应设防护栏,其它侧与井道壁间距大于300mm时,应设置防护栏。

  14 曳引钢丝绳受力应相近,器差值应满足<=5%,绳头组合应可靠,绳头板固定应牢固,曳引绳不应有死弯、扭曲、断丝、磨损。

  15 轿顶应设置能切断轿内一切操作和自动开关回路的检修操作装置,各按钮开关应标明其功能名称,安全开关应带红色标志。

  16 当轿厢设有安全窗其轿厢安全窗应设置有效的安全开关。

  17 层门、轿门下端与地坎的间隙应为4-8mm,层门滑块的固定应牢固,滑块不应脱出地坎滑槽 18 开门刀与门滑轮的啮合深度应满足>=5mm,运行时门刀与滑轮,门刀与地坎,滑轮与轿坎不应相碰。

  19 层门应设置直接式的电气机械联锁,其啮合深度应满足>=7mm, 侧隙1-3mm,接触应可靠,固定应牢固,被动门应有开关。

  20 层门开启时,在应急状态下,电梯应以<0.63m/s的检修速度运行

  21  各层门应设置机械钥匙开锁装置,动作应灵活可靠

  22 轿厢最大有效面积应满足GB7588中8.2.1及8.2.4条规定,如大于上述规定时,应采取有效措施。满足使用工况要求。

  23  具有无司机操作功能的电梯应设置防挤压的安全保护装置,动作应可靠。有司机操作的电梯,门不应持续关闭,应点动关门。

  24  有贯通门桥厢的电梯,当无层门的层站时,响应的轿门不得开启。

  25  自动层门应设置自动关闭装置,动作应灵活可靠,如其采用重锤式机构,其重锤滑道下端应有封闭装置。

  26  轿厢操纵箱上应设置能切断控制电源的电锁,电锁应用专用钥匙控制,用文字标注的按钮、开关应用中文标明其功能的名称。

  27  轿厢内必须设有易于识别和触及的报警装置。电梯行程超过30米,轿厢与机房之间应设对讲装置。

12081739148553695a2a.jpg   

  28  安全钳楔块间隙两侧应均匀,动作应灵活可靠。

  29  补偿链应设置二次保护。运行时补偿链不应与其它物体碰撞。

  30  额定速度>=2.5m.s时,应设置补偿绳,并设安全开关及防跳装置。

  31  选层器接点清洁可靠,钢带应设安全开关。

  32  底坑对重侧应设置不低于1.7m的护栏,通井道,应设置不低于2.5m护栏隔离。

  33  轿厢下梁碰板至缓冲器距离:弹簧200--350mm、液压150--400mm

  34 对重下梁碰板至缓器距离:弹簧200--350mm、液压150--400mm

  35  液压缓冲器应设置复位开关,油量充足,复位灵活。柱塞垂直度偏差不大于0.5mm。并采取防尘、防锈措施。

  36  限速器张紧装置应设置安全开关,动作应灵活可靠。

  37  应坑不应有积水或杂物,深度左于1.6m时,应设置爬梯。

  38  底坑应设置非自动复位的红色安全开关及电源插座。

  39  平衡系数试验,平衡系数应为40--50%

  40  限速器试验:当限速器绳轮的速度达到设计的动作速度值时,限速器应能准确动作,并限速绳夹紧。

  41  安全钳实验:当限速器动作时,楔块或卡紧件应能可靠的将轿厢制停于导轨上,且轿底倾斜不超过5%。

  42 超载运行试验。

  43消防功能试验,装置应灵敏可靠。

  44 电梯起、制动加、减速度试验。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-20 12:51 , Processed in 0.086348 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表