电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1622|回复: 0
收起左侧

[西威] 西威变频器ARTDrive调试资料

[复制链接]
发表于 2020-3-17 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
西威变频器ARTDrive调试资料
. 西威变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4段(包括一个零速PI),而且宽度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。
  二. 配线说明:
  U1,V1,W1变频器的进线输入
  U2,V2,W2变频器的输出
  +BR1,-C 接制动电阻
  1,2模拟量输入端 12(ENERGE)使能信号
  13(FWD)正转 14(REV)反转
  19(COM) 公共端
  36(SPD1)多段速1 37(SPD2)多段速2
  38(SPD3)多段速3
  80,82(DRIVE OK)故障输出
  83,85(BRAKE)抱闸检测输出
  由于变频器内部控制板的0V和变频器的地是连通的,而我们主板的0V和地是不连通的,在有些场合,变频器的0V和主板的0V就存在着压差,会导致主板反馈口或变频器分频卡的损坏。变频器控制板上(拆下分频卡就可以看到)有个S24的跳线,需将该跳线拔掉(V3.5版请剪掉S35的连接线),变频器中的零和地就分开了,小功率的变频器中电源板上还有个红色的S1跳线,位置就在风扇控制线的下方,必须拔掉S1跳线才可能将零和地彻底分开,另外请注意,控制板上也有个S1的跳线,用于版本的初始化,这跳线不能拔去,否则所有参数将全部初始化。如果实在不能分开,请将开关电源上的0V和地连起来,这就保证变频器控制板的0V和主板的0V同电位。
  编码器:XS插座
  分频卡EXP-E上的XF0端子
  分频卡上的跳线S1,S2决定分频系数,1分频(S1-OFF,S2-OFF),2分频(S1-OFF,S2-ON),4分频(S1-ON,S2-OFF),8分频(S1-ON,S2-ON)
  编码器尽量选用海德汉的1387型号,而487编码器有些地方能匹配,有些地方却不行。
  关于1387的接线请注意:
  将插件正对着看,上面有凸出部分为TOP,上层为b,下层为a,从右到左分别使1到7;
  其接线如下:
  6b(A+),2a(A-),3b(B+),5a(B-),4b(R+),4a(R-),7b(C+),1a(C-),2b(D+),6a(D-),1b(5V),5b(0V)
  三. 菜单和参数:(参数以宁波欣达的WYJ-D-250-1000S6同步主机为例)
  主机参数:曳引轮直径410mm,梯速2.5m/s,曳引比:2:1
  额定转速:235r/min 功率:17.4KW 电流42A
  反电势:260V 转矩:707 频率:47HZ
  Menus一级目录)
  1. MONITOR(监控)
  2. STARTUP(启动)
  3. TRAVEL(驱动)
  4. REGULATION PARAM(调节参数)
  5. I-O CONFIG(I-O配置)
  6. ALARM CONFIG(报警配置)
  7. COMMUNICATION(通讯)
  8. APPL CARD CONFIG(APPL卡配置)
  9. CUSTOM FUNCTIONS(客户功能)
  10. SERVICE(服务功能:无齿自动定位用)
  二级目录介绍
  STARTUP:
  1. Startup config( 启动配置)
  (1).Enter setup mode
  DRIVE DATA
  Mains voltage 400V
  Ambient temp 40
  Switching freq 8kHz
  Spd ref/fbk res 0.03125rpm(SIN/COS编码器要设为该值)
  MOTOR DATA
  Rated voltage 380 V
  Rated current 42 A
  Rated speed 235 rpm
  Pole pairs(极对数)12 请注意该值为极数的一半:P=f*120/N=47*120/235=24
  Torque constant 707/42=16.833 Nm/A(根据额定转矩除以额定电流算出来)
  EMF constant (反电势) V*s(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)
  Stator resist (定子阻值) ohm(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)
  LsS inductance (阻抗值) H(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)电机自整定时,请一定要将上面3个参数设为0,否则可能会导致变频器有给定信号而没有输出电流的情况发生。
  CURREG AUTOTUNE RESULTS
  Measured Rs ohm
  Measured DTL V
  Measured DTS ohm
  Measured LsSigma H
  电机自学习:
  l 设定好电机参数,
  l 进入Autotune ,再按Start
  l 短接变频器使能信号;
  l 按面板上I键,出现进度表
  l 自动进行电机自学习;
  l 学习完毕后要用Load setup 菜单保存参数
  (2).Load setup(保存设置)用于储存自学习电机参数
  (3).Mechanical data(机械数据)
  Travel units sel 选择Millimeters
  Gearbox ratio 变速比 2
  Pulley diameter 曳引轮直径 410
  Full scale speed 满速 235
  注意:机械数据一定要在电机自学习后才能设定,否则可能会出现有给定变频器无电流输出的现象。
  (4).Weights
  Car weight (轿箱重量) 1200 kg
  Counter weight(对重重量) 1650 kg
  Load weight(载重量) 1000 kg
  Rope weight (钢丝绳重量) 300 kg
  Motor inertia (电机惯量) 0.1 kg*m2
Gearbox inertia (变速箱惯量) kg*m2
  (5).Landing zone(停靠区域)提前开门用
  Landing control disable 设为无效
  (6).Encoders config(编码器设置)
  Speed fbk sel Std encoder
  Std enc type 1. SinusoidalHall(正弦)。
  2. SinusoidalSinCos(正余弦编码器)选这项
  3. SinusoidalExtern
  4. DigitalHall
  5. DigitalExtern
  6. SinCos
  7. Resolver
  8. SinusoidalHiper
  Std enc pulses 2048 ppr
  Std dig enc mode 1. FP mode
  2. F mode
  选1
  Std enc supply 1. 5.41/8.16V
  2. 5.68/8.62V
  3. 5.91/9.00V
  4. 6.16/9.46V
  选1
  Std sin enc Vp 0.5 V
  (7).Motor protection
  Motor OL control 1.Disabled
  2.Enabled
  选1
  (8).BU protection(制动电阻保护)
  BU control 1.Internal
  2.External
  3.off
  选1
  BU res ol time 60S (制动电阻过载保护时间,请设大否则空载上行容易过压保护)
  BU resistance 12.5 ohm(照实际阻值设)
  BU res cont pwr 4 kw(照实际功率设)
  (9).Load default(载入出厂参数)
  (10).Load saved(载入上次保存参数)
  2. Regulation mode(调节模式)
  注:手动无齿定位时用,新版本程序在SERVICE菜单中可自动无齿定位。
  3. Save config(保存配置)
  TRAVEL:
  1. Speed profile(速度给定)
  Smooth start spd: mm/s(平滑启动速度)
  Multi speed 0: mm/s
  Multi speed 1: mm/s 检修半速(75)
  Multi speed 2: 开门再平层速度(50)
  Multi speed 3: 爬行(50)
  Multi speed 4: 检修(150)
  Multi speed 5: 单层(1000)
  Multi speed 6: 双层(1500)
  Multi speed 7: 多层(2000)
  Max linear speed: mm/s(最大线速度)
  该参数就是额定梯速,由曳引轮直径和转速自动换算出来。
  2. Ramp profile
  MR0 acc ini jerk:500 rpm/s2(开始加速时的加加速度)
  MR0 acceleration:700 rpm/s(加速度)
  MR0 acc end jerk 800 rpm/s2(结束加速时的加加速度)
  MR0 dec ini jerk 600 rpm/s2(开始减速时的减减速度)
  MR0 deceleration 700 rpm/s(减速度)
  MR0 dec end jerk 500 rpm/s2(结束减速时的减减速度)
  MR0 end decel 300 rpm/s(结束运行时的减速度)
  3. Lift sequence
  Cont close delay (接触器闭合延时) 200 ms
  Brake open delay (抱闸打开延时) 0 ms
  Smooth start dly (平滑启动延时) 0 ms
  Brake close dly (抱闸闭合延时) 200 ms
  Cont open delay (接触器打开延时) 200 ms
  Door open speed :100 mm/s
  注意:该值不能设太小,否则可能会出现DB err 7138故障
  4. Speed reg gains(速度环PI)
  SpdP1 gain% 7 %(速度环比例增益1)高速
  SpdI1 gain% 1.2 %(速度环积分增益1)高速
  SpdP2 gain% 13 %(速度环比例增益2)中速
  SpdI2 gain% 3.2 %(速度环积分增益2)中速
  SpdP3 gain% 13 %(速度环比例增益3)低速
  SpdI3 gain% 3.2 %(速度环积分增益3)低速
  Spd 0 enable 1.Disable 2.Enable as spd 0
  3.Enable as start
  选择3
  Spd 0 P gain% 16 %(零速比例增益)
  Spd 0 I gain% 20 %(零速积分增益)
  Sfbk der base 1000 ms
  Sfbk der filter 5 ms
  Prop filter 3 ms
  5. Speed thresholds(速度门限)
  Spd 0 ref thr 1 rpm
  Spd 0 ref delay 100 ms
  Spd 0 speed thr 0 rpm
  Spd 0 spd delay 500 ms
  SGP tran21 h thr 15 %
  SGP tran32 I thr 1 %
  SGP tran21 band 2 %
  SGP tran32 band 2 %
  6. Ramp function(斜率功能)
  Ramp out enable :Enabled/Disabled(模拟量请设为Disabled,数字量设Enabled)
  Ramp shape 1.S-Shaped 2.Linear 选1
  7. Speed setpoint
  (1) Speed ref src
  Speed ref 1 src 1.LZ speed ref (数字量给定)
  2.An inp1 output(模拟量给定)
  选1
  Speed ref 2 src 1.Int speed ref 2/…
  Speedref inv src NULL/DOWN cont mon(选择该项可使模拟量时有下行)/…
  (2) Speed ref cfg
  Int speed ref 1 rpm(模拟量可以调整10V电压对应转速)
  8. Travel-Save Parameters(保存参数)
  REGULATION PARM:(该菜单的参数要在SERVICE中输入密码12345,18622后才能修改)
  1. Spd regulator(速度调整)
  (1) Spd regulator percent values(速度环调整百分值)
  SpdP1 gain%: 9.99 %(速度比例1增益)
  SpdI1 gain%: 13.12 %(速度积分1增益)
  (2).Spd regulator base values(速度环调整基准值)
  SpdP base value:18 A/rpm(无齿需调整到最大18)
  SpdI base value:4600 A/rpm/s(无齿需调整到最大4600)
*按SHIFT键,再按HELP键,就可出现该数据的设定范围。
  2. Curr regulator(电流环调整)
  3. Regulation param(V3.5版的软件在该菜单下进行无齿定位)进入Flux config,选择Magnetiz config 出现Autophase rot(旋转整定,选择Still是静止整定),按Start开始。
  4. Save Parameters(保存参数)
  I-O CONFIG:
  1. Analog inputs(模拟输入)
  (1) Std analog inps
  1. Analog input 1(端子1和2)
  An inp 1 cfg
  An inp 1 type:-10V…+10V/0-20ma,0-10V(模拟量时选该项)
  2. Digital outputs(数字量输出)
  (1) Std digital outs
  1.Std dig out src
  DO 0 src: Drive OK/….(变频器故障,端子80和82)
  DO 1 src:BRAKE cont mon/…(抱闸输出信号等同于运行,端子83和85)
  2.Std dig out cfg
  DO 0 inversion:Not inverted/Inverted(选择Inverted可使变频器故障点由出厂的常闭点变为常开点)
  3. I-O Config-Save Parameters
  SERVICE:(密码是12345,18622)(无齿定位)在V3.5版本的软件中该菜单不能进入。
  在Insert password中输入18622
  在Check password 中选择Brushless(无齿轮),再选择Autophasing(自动相位测试),然后按Start,接下来短接变频器的使能和方向,面板上出现进度表,整定的值在SinCos/Res off: 201.2 deg 中
  切记整定后千万要在STARTUP中用SAVE CONFIG来保存参数
  如果整定完毕电梯开出来电机电流很大,说明电机相序有可能反了,只要任意交换电机主回路的两相线就可以了,交换后不需要重新做自学习。
  *如何将参数全部初始化:在check password中选择size change,然后size config
  在sel drive size 中改变功率设置,然后退出,再进入Restart复位。
  然后再到sel drive size 中将功率改回来,再退出,再进入Restart 复位。全部数据将被初始化。

西威变频器ARTDrive调试资料.doc

刘敬夫2020-3-17 13:14上传0下载11 56.5 KB
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共11页,您只能预览前3页,下载后可全文阅读

西威变频器ARTDrive调试资料.doc (56.5 KB, 下载次数: 0)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-25 20:23 , Processed in 0.977016 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表