核心提示:西威变频器电梯调试资料西威变频器一、面板操作操作面板包括两行16LCD显示、7LED9个功能键组成。主要使用如下:控制传动装置,前提是已经编程设定增加和减小速度及点动在操作过程中显示电压、速度及报警等功能设置参数和进入指令7LED模块由6个发光二极管组成,在操作中显示状态和报...
西威变频器电梯调试资料
西威变频器
一、面板操作
操作面板包括两行16LCD显示、7LED9个功能键组成。主要使用如下:
—        控制传动装置,前提是已经编程设定
—        增加和减小速度及点动
—        在操作过程中显示电压、速度及报警等功能
—        设置参数和进入指令
7LED模块由6个发光二极管组成,在操作中显示状态和报警信息。在变频器运行其间面板可以安装或卸下。
注意:长于20cm的操作面板电缆必须屏蔽.
  
  
            
-Torque
装置输出负转矩,灯亮
+Torque
装置输出正转矩,灯亮
Alarm
代表跳闸故障
Enable
绿
装置接通
Zero speed
代表零速
Limit
装置电流到极限,灯亮
Shift
按键第二功能项选中,灯亮


控制键
文本名称
      

起动
变频器运行的起动指令键

停止
变频器停止指令键

加速/点动
使用内部电位器,按此钮增加速度给定.加上档键,点动

减速/旋转方向
内部电位器, 按此钮减小速度给定.若加上档键,在点动和电位器模式中改变旋转方向

下翻/帮助
改变菜单和参数.在参数和给定模式,改变其值.Help此键无效.按上档键和此钮,Help not found出现

上翻/报警
改变菜单和参数.在参数和给定模式,改变其值.Alarm故障寄存器显示.(加上档键)UP/DOWN浏览最后十个故障

返回/取消
编辑数字参数时,选择参数的位,其他情况用于退出设定模式.Escape用于退出设定模式和故障复位(加上上档键)

确认/
参数设定模式中确认所设定的新值.Home 直接回到基本菜单中(加上上档键)

上档键
选择按钮第二功能:Rotation controlJogHelpAlarmEscape, Home







1:电机参数(Motor data
参数
设定值
说明
Rated voltage
380V

Rated current
*
按铭牌
Rated current
*
按铭牌
Pole pairs
*
按铭牌
stator resistance
*
按铭牌
Lss inductance
*
按铭牌
Torque constant
*
按铭牌
EMF constant
*
按铭牌

2:自学习
   见后续的无齿轮电机电流自学习步骤。
3:编码器零点定位
   见后续的无齿轮电机磁场定位步骤。
4:曳引机参数(Mechanical data
参数
设定值
说明
Travel units sel
Millimeters

Gearbox ratio
*
按铭牌
Pulley dlameter
*
按铭牌
Full scale speed
*
按铭牌
5:轿厢重量参数(Weights
     参数
设定值
说明
Cabin weight
*
按现场
Counter weight
*
按现场
Load weight
*
按现场
Rope weight
*
按现场
Motor inertia
5.0
*
Gearbox inertia
0.0
*
6:编码器参数(Encoders conflg  
参数
设定值
说明
Speed fbk sel
0Std encoder

Std enc type
4Sinusoidalsincos

Std enc pulses
2048pps

Std dig enc mode
0(FP)

Std enc supply
05.14V

7:制动单元参数(BU protectlon
参数
设定值
说明
BU control
1internal

BU resistance

*
BU resistance

*
8:控制模式参数(Regulation mode
参数
设定值
说明
Regulation


9:多段速参数(Speed proflle
参数
设定值
说明
Smooth start spd
*
按实际
Multi speed1
*
按实际
Multi speed2
*
按实际
Multi speed3
*
按实际
Multi speed4
*
按实际
Multi speed5  
*
按实际
Multi speed6
*
按实际
Multi speed7
*
按实际





Mlt spd sel 0 src
Mlt spd sel 1 src
Mlt spd sel 2 src
ACTIVE SPEED
0
0
0
Multi speed 0
1
0
0
Multi speed 1
0
1
0
Multi speed 2
1
1
0
Multi speed 3
0
0
1
Multi speed 4
1
0
1
Multi speed 5
0
1
1
Multi speed 6
1
1
1
Multi speed 7

10:斜坡曲线参数(Ramp profile
参数
设定值
说明
MR0 acc ini jerk
*
按实际
MR0 acceleratlon
*
按实际
MR0 acc end jerk
*
按实际
MR0 dec ini jerk
*
按实际
MR0 deceleratlon
*
按实际
MR0 dec end decel
*
按实际
MR0 end decel
*
按实际

11电梯时序参数(Lift sequence
参数
设定值
说明
Cont close delay
*
按实际
Brake open delay
*
按实际
Smooth start dly
*
按实际
Brake close dly
*
按实际
Cont open delay
*
按实际


12:速度P1参数(Speed reg gains
参数
设定值
说明
SpdP1     gain%
20%

Spdl1      gain%
3.3%

SpdP2     gain%
20%

Spdl2      gain%
5%

Spdl3      gain%
12%

Sped 0     enable
2(Enable as start)

Sped 0 P gain%
19%

Sped 0 I gain%
20%

滤波时间(Prop fllter



    注:带*号的参数请按实际情况设定。
无齿轮电机电流自学习步骤
1、进入STARTUP/SETUP MODE/Autotune/Complete still;
2、显示Press I key 时打开输出接触器,抱闸,给使能、方向后按下变频器STAR键;
3、显示 END后取消使能,方向;
4、执行Load setup.

无齿轮电机磁场定位步骤
1、进入REGULATION PAPAM\Flux config\Magnetiz config\Autophasing菜单;
2、未挂钢丝绳条件下,吸合输出、抱闸、使能、,然后按Enter键;
3变频器显示“Waiting start……”时,给使能和方向;
4、当变频器显示“Autophasing End”时,移去使能和方向,关闭KDY,抱闸;
5  执行Save config





主板简介
一、故障诊断
故障代码表:
内容
原因
02:运行中门锁脱开(急停)

03:错位(超过45cm),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层

04:错位(超过45cm),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最底层


05电梯到站无法开门

06:关门关不上,蜂鸣器响

08:通讯中断

09变频器出错,急停,停止运行
变频器故障
10:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正


11:错位(超过45cm),撞到下终端减速开关时修正

12:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正

13:错位(超过45cm),撞到下终端减速开关时修正

15变频器未输出运行信号到主板JP2.10

16变频器运行信号在上抱闸前无

17:参数错误

18:写层时层楼不符

20:平层开关动作不正确

22电梯反向溜车

23电梯超整急停

24电梯失整急停

故障代码表:
内容
原因
31电梯溜车急停

32:安全回路断开急停

33:电机电源接触器保护,停止启动

34:抱闸接触器保护,停止启动

35:抱闸接触器保护,停止启动

36:电机电源接触器保护,停止启动

37:轿门锁继电器保护,停止启动

38:抱闸开关故障

39:安全回路的触点保护

44:门区开关动作不正确

45:开门再平层继电器触点保护

49:在开门到位的状态下厅门锁与轿门锁不一致

50:厅门锁与厅门锁继电器检测不一致

51:门连续受阻超过3

52:开门再平层超过10秒仍不平

53:控制调速器进线接触器信号与调速器进线接触器触点检测不一致


发表于 2020-3-17 13:16 | 显示全部楼层

西威变频器电梯调试资料.doc

沐风而归2020-3-17 13:16上传0下载10 182 KB
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共10页,您只能预览前3页,下载后可全文阅读

西威变频器电梯调试资料.doc (182 KB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册