巨人通力电梯常见故障处理方法

[复制链接]
发表于 2021-7-14 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以下几点是针对LCE控制系统的0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考。

12181125540086835a37.jpg
  

  如出现上述故障请先根据以下方法自行处理:

  1、 调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内;

  2、 检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠;

  3、 控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接;

  4、 变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠;

  5、 主板的12颗固定螺栓是否都已紧固;

  6、 轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;

  7、 读码器电梯应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电梯不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电梯绑扎在一起;

  8、 把随行电梯多余的电梯一端(控制柜则)接地;

  9、 把门机变频器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固;

  10、随行电梯内轿厢照明电源(AC220V)可能会对弱电信号造成干扰,工况条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,把轿厢照明电压监控参数修改为1-77-0,然后试运行观察; 或把轿厢照明电源进线改接到变压器的AC220V的 输出端试运行观察;

  11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7—XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电梯中超载信号线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换;

  12、 可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试;

  13、检查相序继电器;(0021)

  14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM);

  15、检查辅助触头;(平层时有0001故障)

  16、以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。

  17、检查主接触器(0036)

  18、检查开门到位(0077)

  19、检查抱闸开闸及其电源接线、制动电阻(0101)

  20、检查77N磁钢位置(0148、0154)

  21、检查77U磁钢位置(0149、0154)

  22、检查应急蓄电池(0169)

  23、检查XM12、24V电源(0213)

  24、检查楼层扩展板(1201~12NN)

  25、检查轿厢功能板(1301~13NN)

  26、检查井道信息板(1401~14NN)

  以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的读码器、LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。

  消防联动:需要一组常开无缘的信号。单梯串接FR1~1或FR1~2,并联梯需要两台都接同一个线号。

  SIEI变频器配西子富沃德主机垂直抖动调整方法

  调整方法..

  在2010年1月前出厂的SIEI变频器配西子富沃德主机若遇垂直有低频抖动的清调整以下参数: Travel/Speed reg gains

  SpdI1 gain% 10%(出厂值)———>1%

  SpdI2 gain% 20%(出厂值)———>1%

  SpdI3 gain% 30%(出厂值)———>1%

  若有其他问题,请咨询公司技术部

  电梯0091故障、读码器故障判断及处理措施

  1.0091故障现象

  1.1 平层位置报0091故障;

  a、故障代码为0091;

  b、电梯所在位置是平层位置,LCECPU上的61U、61N、30/B30(有后门时B30会ON)

  为ON;

  c、可选择外呼及轿内指令,选择指令后电梯关门但电梯不启动,LCECPU的方向灯(

  drive up or dive down)也会亮,重复开关门5次后消除指令,出现故障代码0051;再次登记指令,现场重复发生;

  1.2 读码器硬件故障;

  a、故障代码为0091,0154,0083,0109;

  b、外呼及轿内指令不能登记;

  c、LCEDRV上Ch A,Ch B常亮或一直不亮;

  d、LCECPU上30,77U,77N常亮或一直不亮;

  2.措施

  2.1 对应于1.1状态报0091故障处理措施(平层位置报0091);

  a、 调整钢带垂直度,前后左右对齐,左右偏差控制在1mm以内;

  b、 检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠(接地电阻≤4Ω);

  c、 控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接; Ch A,Ch B

  d、变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠;

  e、 主板的12颗固定螺栓是否都已紧固;

  f、 轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;

  g、 读码器电梯应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电梯不能与轿厢照明、

  风扇电源、门机电源电梯绑扎在一起,读码器连接线放置在上梁凹槽处;

  h、 把随行电梯多余的电梯两端(控制柜和轿顶则)接地;

  i、 把门电机机接地固定处的油漆刮掉,然后紧固。

  2.2 对应于1.2读码器硬件故障;

  a、 确认读码器上A/B/C的指示灯是否常亮或一直不亮;

  b、 申请更换读码器---提供

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 09:43 , Processed in 0.107417 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表