序言
HY-3000SP 是一套全电脑控制智能型串行通讯电梯专用控制系统。它的主
要特点是:
高效可靠的运行控制
系统采用两片高速CPU来协调处理电梯运行数据,并以最短响应时间控制电梯运行。远程终端实时采集轿厢及井道信号,通过RS485串行通讯传输至主控电脑板集中处理,从而获得高效可靠的运行控制。
RS485 总线串行通讯
采用高抗干扰设计的RS485 总线进行各部件之间的串行数据通信,使用极少连接线,便能实现各部件之间高速、可靠地传输数据。不仅大幅度减少了生产、安装和调试的工作量,还提高了整机的可靠性。
SMT 表面贴装技术
HY-3000SP 系统的各微机线路板都采用SMT 表面贴装技术,先进的制板工艺,结构紧凑,可靠性增强。
并联群控及远程监控系统
HY-3000SP 采用先进的群控调配原则,使群控可靠,调配合理,大大提高电梯的运行效率。
HY-3000SP 系统有远程监控功能,可远程监控电梯运行。同一幢大楼里面只需一根电话线,便可同时监控大楼里的最多八台电梯。监控系统界面友好,功能强大,大大减少电梯维护保养的工作量。操作功能强大,灵活而又实用
HY-3000SP 系统功能丰富、合理,人机操作界面极具人性化。现场配置极为灵活,整个系统设计完全以实用为准则。其全中文液晶显示操作面板,不仅能显示电梯运行状态和运行记录,还能实时显示电梯的运行故障信息,电梯状态一目了然。合理的全中文树形目录菜单,方便参数查看及设置。详细的历史故障记录,是电梯维护及电梯运行状况分析的好帮手。适用范围宽广
HY-3000SP 系统适用范围广,其主控电脑板可适用不同层站、不同速度、不同变频器的电梯。
HY—3000SP Super Lift System Controllers



目录
第一部分 部件介绍
第1 章主控电脑板说明
第2 章串行通讯内选板说明
第3 章串行通讯外呼板说明
第4 章并联群控及远程监控控制板说明

第二部分 系统功能
第1 章输入输出信号
第2 章系统功能详述
第3 章液晶显示及菜单
第4 章参数详述
第三部分 电梯调试及常见问题
第1 章电梯调试
第2 章常见问题
2
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第一部分 部件介绍
第1 章 主控电脑板说明
第2 章 串行通讯内选板说明
第3 章 串行通讯外呼板说明
第4 章 并联群控及远程监控控
制板说明
3
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第一章 主控电脑板说明
1. 主控电脑板布局概述
主控电脑板由主控板(上)和主控板(下)组成。
主控板(上)包含64*196点阵液晶显示屏一块,11个LED 指示灯, 1 个蜂鸣器, 1 粒钮扣电池, 4 个操作按键, 1 个RS485 串行通讯口(通讯口3 )及1 个RS232 串行通讯口(通讯口4 )。主控板(下)包含32点共阳输入点, 14点继电器输出点,一个扩展输出槽( 8 点输出), 2 个RS485 串行通讯口(通讯口1 、2 ), 3 个LED 指示灯。LED 指示灯指示电梯运行中一些常见的工作状态,主控板(上)上有11个
指示灯,由上至下依次为:
RUN 运行指示(一直亮)
RD 主控电脑板内部通讯指示(闪烁时表示有通讯)
TD 通讯口3 通讯指示(闪烁时表示有通讯)
A-Strg
Sperre
Pas.Si.Kr 安全回路
Brake 开闸
Nothalt 门区
Tur 门锁
Riegel 锁梯
Err 故障指示(闪烁时表示有故障)
主控板(下)有3 个指示灯,由左到右依次为运行指示(一直亮)
通讯口1 通讯指示(闪烁时表示有通讯)4HY—3000SP Super Lift System Controllers
通讯口2 通讯指示(闪烁时表示有通讯)
操作按键用于状态查询及参数修改
ENTER 进入(确认)键,用于进入下一级窗口或设定要修改的参数

ESC 返回(取消)键,用于返回上一级窗口或取消已修改的参数值
UP 上翻(增加)键,用于菜单间向上翻查或增大要修改的参数

DOWN 下翻(减少)键,用于菜单间向下翻查或减小要修改的参数

蜂鸣器在电梯运行出现严重故障时报警输出,提醒电梯维护人员注意。
钮扣电池用于给实时时钟芯片提供电源,实时时钟芯片为系统运行提供时间
基准。按相关资料计算,钮扣电池使用寿命为20年。钮扣电池实际使用寿命
会受到制造时实际容量、环境温度及漏电电流大小的影响。
RS485串行通讯口用于主控电脑板与各远程终端之间的可靠连接。通讯口1
采集及输出轿内选层信号,通讯口1 还用于主控电脑板和并联(或群控)控
制板的通讯。通讯口2 采集及输出井道中各种信号。通讯口3 用于同时监控
多台电梯情况下的远程监控,这时需要通过RS485 - 232 转接控制板将
RS485 信号转换成RS232 信号,再与调制解调器( Modem )相连。
RS232串行通讯口(通讯口4 )用于只监控一台电梯情况下的远程监控,
直接使用串行通讯线将通讯口4 连接至Modem 即可。
2. 主控电脑板特性概述
供电电压: DC24V ,电压允许波动范围±20%
工作电压:DC5V
工作环境温度: 0 -45℃
抗干扰措施:主控电脑板内置开关电源,核心部件均__________单独供电;硬件及软
件双重“看门狗”,系统意外故障时能够自恢复运行;光耦输入,继电器
输出,主控电脑板与外部环境完全隔离;高性能抗干扰RS485 通讯器件。
5
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第二章 串行通讯内选板说明
内选板由内选CPU 板和内选扩展板组成。
1. 内选CPU 板
内选CPU 板提供8 个独立的与按钮连接的端口,每个端口有一对输入点和一
对输出点。CN1 与第1 站的按钮连接, CN2 与第2 站的按钮连接,其它站依
此类推。楼层数高于8 层时,需要使用内选扩展板。
2. 内选扩展板
内选扩展板提供8 个独立的与按钮连接的端口,每个端口有一对输入点和一
对输出点。当楼层数较高,需要使用到多块扩展板时,就需要对扩展板设定
地址。内选扩展板使用跳线方式设定地址,在扩展板两侧各有3 个跳线,扩
展板两侧的跳线设置应相同。当扩展板两侧的跳线跳到跳线1 时,表示该扩
展板用作9 至16站的内选信号输入输出口。当扩展板两侧的跳线跳到跳线2
时,表示该扩展板用作17至24站的内选信号输入输出口。当扩展板两侧的跳
线跳到跳线3 时,表示该扩展板用作25至32站的内选信号输入输出口。扩展
板的CN1 端口与该区段内最低站的按钮连接,其它站依此类推。内选扩展板
外观上为对称设计,因此要特别注意,保证扩展板与内选CPU 板的正确连接。
3. 指示灯
LP1 CPU工作指示(一直闪烁)
LP2 通讯指示(有通讯时闪烁)
LP3 电源指示(一直亮)
6
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第三章 串行通讯外呼板说明
1. 外呼板地址设定
外呼板地址设定采用一个五位的拨码开关,地址设定用二进制表示,第
一位拨码开关为二进制地址的最低位,第五位拨码开关为二进制地址的最高
位。地址设定均以站(绝对楼层)来表示。当地址设为零时,外呼板便可挂
接在轿厢内作为轿内层显板。
2. 外呼板显示
系统标准配置的外呼板是采用串行通讯方式,滚动式点阵显示楼层及运
行方向。
在外呼板刚上电时,若地址设为零,则显示字符‘ C’,表示该外呼板
可放在轿内作层显用,若地址设为一个二进制值,则显示字符‘ F x’ ,如
设为地址3 ,则显示‘ F 3’ ,表示该外呼板放在第3 站作外呼板用。外呼
板上电几秒钟后,转为正常显示,若没有通讯,外呼显示将自行熄灭。正常
运行时,外呼板显示当前楼层(实际楼层)和运行方向。电梯出现故障时,
外呼板以闪烁形式交替显示故障号及当前楼层。如3 号故障显示为闪烁的
“ E 3” 字样。当同时有多个故障信号出现时,故障号最小的故障优先显示。
故障含义如下:
E1 安全回路故障
E2 上下强换或上下限位故障
E3 变频器故障
E4 主输出故障
E5 抱闸故障
E6 门锁故障
E7 输入端口设置有误
E8 运行超时
E9 EEPROM故障
E10 编码器故障
3. 外召按钮输入
当外呼板设定了楼层地址,并且主控电脑板将该层设为停靠层时,外呼板将
会采集按钮信号,并将按钮输入信号传送给主控板。可以通过参数设置将某
些站设置为不停靠,这些站的外呼板将不采集按钮输入信号,也不会输出应
答灯信号。若按钮按下后被卡住无法恢复原位,卡住时间超过20秒,外呼板
将自动忽略该召唤信号,以保证电梯的正常运行。
4. 指示灯
外呼板有三个指示灯,含义如下:
LED1 通讯指示(有通讯时闪烁)
7
HY—3000SP Super Lift System Controllers
LED2 CPU工作指示(一直闪烁)
LED3 电源指示(一直亮)
8
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第四章 并联群控及远程监控控制板
说明
并联、群控、远程监控属可选功能,并非标准配置。
1. 并联控制板
并联控制板用于采集各单梯的运行状态及各单梯的召唤信号情况,并
按最优算法将召唤信号分配给各单梯,实现电梯的节能高效运行。
并联控制板有两个RS485 串行通讯口,这两个通讯口分别连接至两台
单梯的通讯口1 上,以采集两台单梯的运行状态和召唤情况。两台电梯无
主次之分。由于只要有一台电梯脱离并联,另外一台电梯自动脱离并联,
所以并联控制板无需单独供电,由两台电梯中的任意一台电梯供电即可。
2. 群控控制板
群控控制板用于采集各单梯的运行状态及各单梯的召唤信号情况,并
按最优算法将召唤信号分配给各单梯,实现电梯的节能高效运行。
群控控制板有三个RS485 串行通讯口,这三个通讯口分别连接至三台
单梯的通讯口1 上,以采集各台单梯的运行状态和召唤情况。这三台电梯
无主次之分。群控控制板需要单独供电。
当有一台电梯因锁梯、检修或断电等原因脱离群控时,另外两台电梯
自动进入并联运行状态。
3. 远程监控控制板
远程监控是一个通俗的说法,实际上指大楼内的内部监控(本地监控)
和通过电话拨号网络的远程监控。
若使用的是本地监控网络,直接使用RS485 将各台电梯连接起来,再
通过市场上通用的RS485-RS232 转接器将485 信号转换成232 信号,这样
在大楼监控中心就可使用电脑监视电梯的运行。
若使用的是远程监控网络,要分两种情况。一种是只监控一台电梯的
运行,这时可使用主控电脑板(上)的RS232 串行通讯口(通讯口4 )直
接与Modem 相连, Modem 再连接至电话拨号网络,通过电话拨号网络来实
现远程监控。另一种是一幢大楼里有多台电梯需要同时监控,这时需要加
一块信号采集控制板,此控制板的RS485 接口和各台电梯的通讯口3 互联,
采集各台电梯的运行状态,再通过信号采集控制板上的RS232 接口连接至
Modem ,以实现多台电梯的远程监控,监控软件能同时监控8 台电梯。
9HY—3000SP Super Lift System Controllers

第二部分 系统功能
第1 章 输入输出信号
第2 章 系统功能详述
第3 章 液晶显示及菜单
第4 章 参数详述
10HY—3000SP Super Lift System Controllers
第一章 输入输出信号
HY - 3000SP 标准功能能够正确处理43个输入信号,以下所列43个输
入信号可通过参数设置中的输入端口定义,将任意一个输入信号定义在任意
一个主控板提供的输入点上(但编码器脉冲信号输入只限定在X1-X8上)。
输入端口定义中的输入信号一览表:
序号信号序号信号
1 电梯停止(安圣变频器
用)
25 轻载
2 减速点(安圣变频器用) 26 直驶
3 编码器信号27 后门开门限位
4 变频器故障28 后门关门限位
5 门锁29 后门转换开关
6 检修30 平层
7 检修上行31 上强迫换速2
8 检修下行32 下强迫换速2
9 消防33 光幕
10 锁梯34 后门光幕
11 急停35 轿门锁
12 司机36 抱闸检测
13 主输出反馈37 急停辅助
14 抱闸反馈38 门锁辅助
15 超载39 上强迫换速3
11
HY—3000SP Super Lift System Controllers
16 满载40 下强迫换速3
17 开门按钮41 消防运行
18 关门按钮
42 应急电源
19 开门限位43 应急运行
20 关门限位44 保留未定义
21 上限位45 保留未定义
22 下限位46 保留未定义
23 上强迫换速47 保留未定义
24 下强迫换速48 保留未定义
注:
1. 电梯停止、减速点:这两个输入信号是由安圣变频器给出的,配其
它变频器的系统无需这两个信号。
2. 编码器信号:由增量型旋转编码器(普通编码器)给出的脉冲信号。
编码器给出的脉冲应经过变频器分频后再输出到主控电脑板,对于没有分频
输出的变频器,应外加一个分频器。额定速度运行时分频后的脉冲频率最好
在4000脉冲/ 秒以下,不能大于5000脉冲/ 秒。实际应用中,分频输出在
1000脉冲/ 秒左右为宜,这样足以满足电梯运行精度要求。
编码器信号只能设定在X1-X8共8 个输入点上。只要条件允许,请将编
码器信号设定在X1或X2上。若不设定“编码器信号”输入点,则“编码器信
号” 默认输入点为X5。
配安圣变频器时主控电脑板无需编码器脉冲信号。
3. 门锁、轿门锁、门锁辅助:轿门锁、门锁辅助是两个可选的输入信
号。门锁信号必须进主控电脑板。轿门锁接点没有串接在门锁回路中时,轿
门锁信号可以直接进主控电脑板。门锁辅助是一个附加的继电器,与门锁接
触器同时通断。门锁辅助继电器和门锁接触器同时起作用,提高了门锁系统
的安全性。
4. 检修上行、检修下行:轿内的这两个信号可用于司机定向,即在司
机运行且门未关好状态下,按检修上行按钮可使电梯定向为上行方向,按检
修下行按钮可使电梯定向为下行方向,实现此功能可能需要改动有关检修的
电气接线。
5. 消防、消防运行:消防运行是一个可选的输入信号。未装消防开关
无消防功能的电梯,无需设置“消防”这一信号。“消防运行”开关安装在
轿厢内,安装有消防运行开关的电梯,请将参数“消防运行方式”设为“消
防返基站”,这种情况下,有消防时电梯直驶消防基站,开门后不关门,消
12
HY—3000SP Super Lift System Controllers
防员到后,按下消防运行开关,电梯立即进入消防运行状态。对于没有消防
运行开关的电梯,可将“消防运行方式”设为“消防运行”,这种情况下,
有消防时电梯直驶消防基站,返回消防基站后,电梯立即进入消防运行状态。
6. 急停、急停辅助:急停辅助是一个可选的输入信号。急停辅助继电
器是一个附加的继电器,和急停接触器同时通断,急停辅助继电器和急停接
触器同时起作用,提高了系统的安全性。
7. 上强迫换速、下强迫换速、上强迫换速2 、下强迫换速2 、上强迫
换速3 、下强迫换速3 :上强迫换速2 、下强迫换速2 、上强迫换速3 、下
强迫换速3 是可选的输入信号。电梯速度较高时,可使用多对强迫换速( 或
称强迫减速) 开关。低速电梯只有一种运行速度,使用一对强迫换速开关;
电梯有两种运行速度时,使用一对或两对强迫换速开关;电梯有三种运行速
度时,使用两对或三对强迫换速开关。设定强迫换速输入点时,最短的强迫
换速设为上、下强迫换速,其次为上、下强迫换速2 ,最长的强迫换速设为
上、下强迫换速3 。微机控制系统在井道自学习后,能够自动判断哪一种梯
速使用哪一对强迫换速。
使用一对强迫换速开关时,请设“上、下强迫换速”;使用两对强迫换
速开关时,请设“上、下强迫换速”和“上、下强迫换速2” 。
对于非安圣变频器的系统,在端口设置中强迫换速对数有变化时,要对
井道重新自学习,自学习时系统将记录每一个强迫换速的井道位置。最短的
一对强迫换速开关不仅用于顶楼、底楼的楼层校正,还用于脉冲数(井道位
置)的校正,调整此强迫换速开关的位置后,要重新对井道自学习。
配安圣变频器的系统只需一对强迫换速开关。
8. 轻载、满载、超载:轻载、满载是可选的输入信号。轻载输入信号
用于轻载防捣乱。有轻载这个信号输入时,若超过参数所设定的内选信号个
数,系统视此为捣乱,将所有内选信号删除。有满载信号时电梯进入直驶状
态,不响应外召。超载信号仅在电梯停靠时有效,超载时禁止电梯运行,并
有超载报警输出。
9 .抱闸检测:抱闸检测是可选的输入信号。许多抱闸装置装配有抱闸
检测开关,用于反馈抱闸装置的实际工作状态。
10.后门开门限位、后门关门限位、后门转换开关、后门光幕:用于分
双开门(前后门)的系统。有双开门时,后门转换开关是可选的输入信号。
11.应急电源、应急运行:用于装配有应急电源( UPS )的系统。有应
急电源时,应急运行是可选的输入信号。有应急电源信号输入时,表示当前
使用的是应急电源。
13
HY—3000SP Super Lift System Controllers
HY - 3000SP 标准功能能够正确处理38个输出信号,以下所列38个输
出信号可通过参数设置中的输出端口定义,将任意一个输出信号定义在任意
一个主控板提供的输出点上。
输出端口定义中的输出信号一览表:
序号信号序号信号
1 上方向21 段速3
2 下方向22 使能,平层速度
3 抱闸23 变频器复位
4 主输出24 检修速度
5 开门25 消防基站
6 关门26 停止应急服务
7 开后门27 运行
8 关后门28 减速
9 锁梯辅助29 检修输出
10 抱闸强激30 满载输出
11 到站钟31 保留未定义
12 超载输出32 七段码-
13 蜂鸣器33 七段码A ( 1 )
14 电源管理(常开) 34 七段码B ( 2 )
15 电源管理(常闭) 35 七段码C ( 4 )
16 保留未定义36 七段码D ( 8 )
17 下行, PX1 37 七段码E ( 1 )
14
HY—3000SP Super Lift System Controllers
18 上行, PX2 38 七段码F ( 2 )
19 段速1 , PX3 39 七段码G ( 4 )
20 段速2 , PX4 40 七段码十
注:
1 .某些抱闸装置在开闸时使用较高电压开闸,完全开闸后只需一较
低电压维持,这时要使用到抱闸强激输出。
2 .电源管理输出根据具体情况分常开输出和常闭输出,这两个输出
信号的输出状态刚好相反。
3 .对于采用并行方式输出层显的电梯系统,可以通过输出端口定义
直接从主控板输出这些信号,输出形式可以是七段码、BCD 码或二进制码。
采用二进制码或BCD 码输出时,最底楼输出为1 ,其它楼层顺推。“七段
码A(1)”对应二进制和BCD 码输出的最低位,其它几位二进制输出顺推。
采用七段码输出时,“七段码-” 表示一个负号,即地下楼层,“七段码
十”表示楼层的十位数。
4. 输出端口定义中的Y15-Y24 共10个输出点的输出能在内选板_________的多
余输出点上输出,以最大限度的利用内选板。具体输出规则如下:
1) 内选板上的输出点优先输出内选应答灯信号,第1 站内选应答灯
使用内选板的第1 个输出点,第2 站内选应答灯使用内选板的第2 个输出
点,其它内选应答灯输出依此类推。
2) Y17-Y24固定在内选板的第三块扩展板上输出。
3) Y15和Y16 两个输出信号紧接着最后一个内选应答灯依次输出。
4) 若第2)、3)条与第1)条有冲突,第1)条优先。若第3)条与第2)条
有冲突,第2)条优先。
5. 对于不同的变频器,采取的控制方式不同,主控电脑板给变频器
的输出信号也不同。同一个输出信号,不同的变频器可能有不同的含义。
如“下行、PX1” 这一输出信号,配安圣变频器时表示“ PX1” ,配科比
变频器时表示“下行”。
1 )安圣变频器采用给定停车请求的距离控制:
主控电脑
板输出信

PX1 PX2 PX3 PX4 使能变频器
复位
变频器输
入信号
PX1 PX2 PX3 PX4 ENA RST
2 )科比变频器采用多段速控制方式(二进制输入):
15
HY—3000SP Super Lift System Controllers
主控电脑
板输出信

上行下

段速1 段速
2
段速
3
使能变频器
复位
变频器输
入信号
X2.3 X2.
4
X3.4 X3.3 X3.2 X2.1 X2.2
3 )米高变频器:
主控电脑
板输出信

上行下

段速1 段速
2
段速
3
平层
速度
检修速

变频器输
入信号
UP DOW
N
V2 V3 V4 V1 Vi
16
HY—3000SP Super Lift System Controllers
输入信号逻辑一览表:
信号信号逻辑信号信号逻辑
电梯停止常开下强迫换速常闭
减速点(安圣) 常开上强迫换速2 常闭
门锁常开下强迫换速2 常闭
轿门锁常开上强迫换速3 常闭
门锁辅助常开下强迫换速3 常闭
检修上行常开平层自定义
检修下行常开轻载自定义
消防常开满载自定义
消防运行常开超载自定义
司机常开光幕自定义
直驶常开后门光幕自定义
开门按钮常开开门限位自定义
关门按钮常开关门限位自定义
后门转换开关常开后门开门限位自定义
应急运行常开后门关门限位自定义
检修常闭主输出反馈自定义
急停常闭抱闸反馈自定义
急停辅助常闭抱闸检测自定义
上限位常闭变频器故障自定义
17
HY—3000SP Super Lift System Controllers
下限位常闭锁梯自定义
上强迫换速常闭__________应急电源自定义
注:
输入信号的信号逻辑为常开,表示该信号点接通时有效。
输入信号的信号逻辑为常闭,表示该信号点断开时有效。
自定义是指可通过参数设置将输入信号定义为常开或常闭。
在输入端口定义中未定义的输入信号,其信号逻辑设为常开或常闭均可,
系统不会对未定义的输入信号作任何处理。
18
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第2 章 系统功能详述
本章仅述及了电梯运行的常见功能。只有详细阅读本说明书的所有章节,
才能对系统功能有一个较为深入的了解。许多功能参数可设,可随意设定是否
需要这部分功能。并联、群控及监控属选配功能。
系统功能一览表:
1.检修运行25. 智能处理输入信号
2.司机操作26. 点阵式楼层显示
3.司机优先定向27. 滚动显示运行方向
4.慢速自救运行28. 层楼位置信号的自动修正
5.机房应急电动运行29. 消防返基站
6.全集选控制30. 消防员操作
7.到站自动开关门31. 消防运行
8.本层厅外开门32. 门区外不能开门
9.关门按钮提前关门33. 防夹人保护
10. 门受阻重复开门34. 超载保护
11. 换站停靠35. 运行超时保护
12. 满载直驶36. 轻载防捣乱
13. 司机按钮直驶37. 强迫换速
14. 到站钟38. 主输出、抱闸接触器防粘连保护
15. 智能电源管理39. 门锁接触器防粘连保护
16. 内选误选删除40. 变频器故障保护
17. 反向时删除内选登记41. 实时故障状态显示
18. 可选配绝对值编码器42. 历史故障记录
19
HY—3000SP Super Lift System Controllers
19. 人性化中文液晶显示及菜单43. 主控电脑板内置双重“看门狗”
20. 井道层楼数据自学习44. 锁梯服务
21. 服务层的任意设置45. 小区监控
22. 每站所在实际楼层的任意设定46. 远程监控
23. 输入输出端口的任意设置
47. 并联运行
24. 输入信号常开常闭的任意设置
48. 三台电梯群控运行
1 .检修运行:
满足检修运行条件后,按检修上/ 下行按钮可使电梯以检修速度点动运行。停
车时按开关门按钮可以点动开关门。
2 .司机操作:
通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作,司机运行状态下具有以下功能:自动

向、司机选择定向、无自动关门(需司机按关门按钮点动关门,关门未到位时,
松开关门按钮自动开门)、直驶等功能。
3 .司机优先定向:
系统选择司机功能时,司机可以优先确定电梯的运行方向,甚至在电梯已经自

确定方向的情况下通过按检修上、下行按钮改变电梯的运行方向。
4 .慢速自救运行:
电梯因检修运行或其它原因停在非门区,在非检修状态下,只要符合起动的安
全要求,电梯将自动慢速运行至平层区,停车后开一次门。
5. 机房应急电动运行
电梯运行过程中突然断电,可在机房启动应急电源( UPS ),电梯慢速自救运
行至门区后开门放人。
6 .全集选控制:
电梯在运行过程中,自动响应上下召唤按钮信号,任何层楼的乘客,都可通过
按上、下行召唤按钮召唤电梯。
7 .到站自动开关门:
自动运行或司机运行状态下,电梯响应召唤停靠,将自动开一次门,开门到位
延时一段时间后自动关门。自动关门时间可设。
8 .本层厅外开门:
本层外召按钮被按下,轿门自动打开。若按钮按住不放,门保持打开,按住按
钮超过20秒钟后,系统忽略该按钮信号,梯门能够自动关闭。
9 .关门按钮提前关门:
自动状态下,门完全打开后,可以按关门按钮使门立即响应关门动作。
10.门受阻重复开门:
如果电梯持续关门一段时间后,尚未使门锁闭合,电梯认为是门受阻,自动变
20
HY—3000SP Super Lift System Controllers
成重复开门状态。门受阻时间参数可设。
11.换站停靠:
如果电梯在持续开门一段时间后,开门限位尚未动作,电梯认为是门受阻,自
动变成关门状态,门关闭后,能自动响应下一个召唤和指令。门受阻时间参数
可设。
12.满载直驶:
满载时,电梯不响应经过的外召信号而只响应内选信号。
13.司机按钮直驶:
在司机状态,如果在电梯起动前一直按住直驶按钮,电梯在接下来的一次运行
过程中,沿途不响应外召信号,而直驶有内选登记的层楼。
14.到站钟:
在电梯减速或平层过程中会有一个到站钟信号输出,以提醒轿内乘客和厅外候
梯乘客电梯正在平层。通过参数设定,到站钟可在电梯减速至停车的任何时间
鸣响。到站钟鸣响时间长短参数可设。
15.智能电源管理:
电梯内选和外召登记超过一段时间,轿厢内照明、风扇自动断电。但在接到内
选或外召信号后,又会自动重新上电投入使用。电源管理时间参数可设。
16.内选误选删除:
乘客按下内选按钮被响应后,发现与实际要求不符,再按一下此按钮,该内选
登记将被取消。此功能参数可设。
17.反向时删除内选登记:
当电梯到达最远层站时,所有后方向的内选登记全部消除。或者当电梯到达两
端站时,所有后方向的内选登记全部消除。此功能参数可设。
18.可选配绝对值编码器:
采用科比、米高、安川变频器的系统,选配绝对值编码器,能实现更高的控制
精度。无论是检修运行、急停还是运行中突然断电,均不会出现乱层现象。
19.人性化中文液晶显示及菜单:
液晶操作面板不仅能显示电梯的运行状态、运行方向、故障及提示信息,还可
以设定电梯的各种参数、查询电梯运行记录等。
20.井道层楼数据自学习:
在电梯正式运行前,起动系统的井道学习功能,学习井道内各种数据(层高,
总楼层数、平层挡板长度、强迫换速开关位置等),并永久保存这些运行数据。
21.服务层的任意设置:
可以任意设置电梯能停靠哪些层站,哪些层站不停靠。
22.每站所在实际楼层的任意设定:
可以任意设置每一站(门区)所在的楼层,电梯以站为单位来运行,但轿内层
显及外呼板显示均显示实际楼层。
23.输入输出端口的任意设置:
除编码器脉冲信号外,任意一个输入信号可以定义在主控电脑板的任意一个输
入点上。任意一个输出信号可以定义在主控电脑板的任意一个输出点上。
24. 输入信号常开常闭的任意设置:
共有16个输入信号可任意设为常开或常闭。
25.智能处理输入信号
21
HY—3000SP Super Lift System Controllers
系统提供四十多个输入信号,用户根据实际情况只需要使用到其中的一部分信
号。系统能自动忽略用户未使用到的信号,对这些信号不作任何处理。
26.点阵式楼层显示:
本系统厅外和轿内一般采用点阵式层楼显示器,具有显示生动、字形美观等特
点。
27.滚动显示运行方向:
厅外和轿内系统都采用滚动的方式显示电梯运行方向。
28.层楼位置信号的自动修正:
系统运行时在强迫换速开关动作点和每层楼门区都对电梯的位置信号以自学习
时的位置脉冲进行修正。电梯上行碰到上强迫换速,下行碰到下强迫换速,均
自动校正一次楼层。
29.消防返基站:
当消防模式设定为消防返基站模式,消防按钮按下时,电梯立即消除所有内选
和外召登记,以最快的方式返回消防基站后开门,没有自动关门和手动关门功
能。
30.消防员操作:
当系统消防模式设定为消防返基站模式,消防按钮按下时,电梯立即消除所有
内选和外召登记,以最快的方式返回消防基站后开门,没有自动关门和手动关
门功能。待消防员到达现场,按下轿内的“消防运行”开关后,电梯立即进入
消防运行模式。这时电梯只响应内选登记,且到站后消除所有内选信号。
31.消防运行:
当系统消防模式设定为消防运行模式,消防按钮按下时,电梯立即消除所有内
选和外召登记返回消防基站,开门后立即进入消防运行模式。这时电梯只响应
内选登记,且到站后消除所有内选信号。
32.门区外不能开门:
电梯停在非门区,无自动开门和手动开门功能。
33.防夹人保护:
当光幕或安全触板动作时,电梯会无条件开门。若光幕或安全触板动作不消除
则不关门。
34.超载保护:
当超载开关动作时,电梯不关门,超载灯亮且蜂鸣器响。
35.运行超时保护:
主控电脑板在电梯运行过程中实时检测电梯运行,若运行一定时间后仍未换层,
系统将禁止电梯运行。
36.轻载防捣乱:
当轻载开关动作时,内选登记个数超过若干个时,系统将消除所有内选登记。
内选登记174 蟵个数参数可设。
37.强迫换速:
电梯的上下两端站装有一到三对强迫换速开关,保证电梯不会越程。
38.主输出、抱闸接触器防粘连保护:
系统检测主输出接触器及抱闸接触器触点是否可靠动作,若接触器触点粘连,
电梯将禁止运行。
39.门锁接触器防粘连保护:
22
HY—3000SP Super Lift System Controllers
系统检测门锁接触器触点是否可靠动作,若接触器触点粘连,电梯将禁止运行。
40.变频器故障保护:
系统收到变频器故障信号会紧急停车。
41.实时故障状态显示:
电梯出现运行故障时,故障状态会在全中文液晶显示屏上实时显示,直到故障
消除。对于10个至关安全的故障会在点阵式滚动显示外呼板上以故障代码的形
式实时显示。
42. 历史故障记录:
电梯出现运行故障后,系统实时记录当前时间、电梯的运行状态及故障信息。
43.主控电脑板内置双重“看门狗”:
主控电脑板上设有硬件“看门狗”和软件“看门狗”双重保护,当检测到CPU
故障或程序有故障时,主控电脑板将会复一次位,强制关闭所有输出后,电梯
能够重新投入运行。
44.锁梯服务:
自动运行或司机运行状态下,锁梯开关动作后,消除所有外召登记。电梯仍正
常运行,只响应内选登记直至没有内选登记。然后返回锁梯基站,并自动开关
门,门关好后停止电梯运行,楼层显示自动熄灭。当锁梯开关被复位后电梯重
新投入运行。
45.小区监控:
通过RS485 通讯线和485 - 232 转接器,控制系统与装在监控室的PC 机相连,
再加上监控软件,就可以在PC 上监控到电梯的楼层位置、运行方向、故障状
态等等情况。
46.远程监控:
通过MODEM 和普通电话线,可以实现在远程监控中心对现场电梯的实时监控。
47.并联运行:
并联运行就是两台电梯通过RS485 串行通讯总线进行数据传送以实现两台电梯
协调响应层站召唤的功能,从而提高电梯的运行效率。并联系统采用就近原则
分配外召,即任何外召登记后,系统会及时把它分配给那台较近的电梯,以最
大程度地减少乘客的候梯时间。并联控制器会在两台电梯运行时,按照谁先到
达谁响应、最近优先、顺向优先的原则,实时对所有外召信号重新分配。并联
电梯有自动返基站功能。
48.三台电梯群控运行:
三台电梯群控运行就是三台电梯通过RS485 串行通讯总线进行数据传送以实现
三台电梯协调响应层站召唤的功能,从而提高电梯的运行效率。群控系统采用
就近原则分配外召,即任何外召登记后,系统会及时把它分配给那台较近的电
梯,以最大程度地减少乘客的候梯时间。群控控制器会在三台电梯运行时,按
照谁先到达谁响应、最近优先、顺向优先的原则,实时对所有外召信号重新分
配。当一台电梯因锁梯、检修等原因脱离群控后,剩下两台电梯自动转为并联
运行。群控电梯有分散待梯功能。
23
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第三章 液晶显示及菜单
1. 查看或设置电梯运行参数
1.1 进入参数设置模式
本微机采用全中文菜单系统,在正常显示模式下,按确认键进入参数设
置模式,这时可以通过液晶显示屏查看参数设定值或重新设置参数,选定的
参数用高亮显示。鉴于菜单操作极为直观,以下只作简单介绍。
1.2 选择要查看或修改的参数
按上翻或下翻键选择参数。参数以树形目录结构分组排列,方便参数的
查找(本说明书中“参数”一词视不同情况可能指参数组,或指某个参数,
或指某个参数的参数值)。液晶显示屏每屏可以显示四行中文字符,当同一
个目录下的可选参数总数多于4 个时,则自动以滚动方式显示所有参数。
1.3 进入下一级窗口或退回上一级窗口
选定要操作的项目后,按确认键进入下一级窗口。按取消键可以退回到
上一级窗口。
1.4 查看或设置参数
最后一级为选定参数的参数值,参数值根据具体情况以中文或数字形式
表示,直观明了。
1 )以中文形式表示的参数值,参数的设定值会以高亮显示,可以按上
翻或下翻键选择参数值,被选中的参数值以高亮显示。
2 )一些参数组中的所有参数都有相同的性质,如输入端口定义、输出
端口定义,参数值会以中文形式出现在参数右边的编辑框中。按上翻或下翻
键选择要修改的参数后,按确认键,参数右边的编辑框将以高亮显示,按上
翻或下翻键选定参数值。
3 )以数字形式表示的参数值,参数值会以数字的形式存在于参数中。
按上翻或下翻键选择要修改的参数后,按确认键,选定参数的参数值会以高
亮显示。某些数字形式的参数值可以按位修改。当前可以修改的数字会以高
亮闪烁显示,其它数字则以高亮显示。可以按增加或减少键修改参数值。修
改完某一数字后,按确认键可以继续修改当前参数中的下一数字。
1.5 保存参数值或取消参数值的修改
参数值设定完毕,按确认键保存当前设定值,并回到上一级菜单。按取
消键放弃当前的修改,并回到上一级菜单。
2. 查看电梯运行记录
在正常显示模式下,液晶显示器可以实时显示电梯运行的当前状态。
在正常显示模式下,按取消键可以进入“查看”子菜单,用于选择正常
显示模式下的显示内容。可以显示的内容有:运行状态、输入端口状态、输
出端口状态、故障记录、外呼板连接状态、内选登记、上行外召登记、下行
外召登记、时间记录、次数记录、版本信息、工厂专用。详细说明如下:
2.1 运行状态
运行状态是系统上电时的默认显示内容。
24
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第一行显示电梯制造商名称及标识。
第二行显示日期时间及电梯运行次数。
第三行显示电梯所在楼层、运行状态、运行方向、电梯所在井道位置
(编码器脉冲数)及故障(提示)信息。若无故障(或提示)信息,第三行
右半部分显示编码器脉冲数。有故障(或提示)时,第三行右半部分在电梯
停止时显示故障(或提示)内容,电梯运行时显示编码器脉冲数。配安圣变
频器的系统,井道位置数据由变频器来处理,因而不显示编码器脉冲数。系
统有9 种运行状态和24种故障(或提示)。运行状态以优先级从高到低依次
为:锁梯、自学习、检修、找门区、减速、消防、司机、并联、自动。以上
运行状态优先级高的优先显示。故障(或提示)内容以优先级从高到低依次
为:安全回路故障、强换或限位故障、变频器故障、主输出接触器故障、抱
闸接触器故障、门锁故障、输入端口设置有误、运行超时、EEPROM 受损
(用于保存参数设置的芯片)、运行中断主输出、运行中断抱闸、抱闸检测
故障、门锁辅助故障、运行中断限位、运行中打检修、运行中开门、自学习
成功、自学习不成功、错层、门受阻、后门受阻、内选通讯故障、需自学习、
外呼通讯故障。以上故障(或提示)内容优先级高的优先显示。
第四行显示提示信息“ 设置 查看 ”,提示使用者按确认键可
以进入参数设置,按取消键可以选择要查看的内容。
2.2 输入端口状态
本微机控制器主控板有32个输入点,每8 个输入点作为一组端口,每组
端口有自己的公共端,通过液晶显示屏可以实时监视每个输入点的输入状态。
第一行显示提示信息。
第二行显示X1到X16 共16个点的输入状态,X1在最左边, X16 在最右边。
第三行显示X17 到X32 共16个点的输入状态, X17 在最左边, X32 在最
右边。当一个输入点处于断开状态时,相应的位以一个空心的方块表示,当
一个输入点处于接通状态时,相应的位以一个实心的方块表示。
2.3 输出端口状态
本微机控制器主控板有14个标准的继电器输出点,每7 个输出点作为一
组端口,每组端口有自己的公共端。通过液晶显示屏可以实时监视每个输出
点的输出状态。
第一行显示提示信息。
第二行显示Y1到Y14 共14个点的输出状态,Y1在最左边, Y14 在右边,
最右边两个点无意义。
第三行显示8 个扩展输出点的输出状态。
当一个输出点处于断开状态时,相应的位以一个空心的方块表示,当一
个输出点处于接通状态时,相应的位以一个实心的方块表示。
2.4 故障记录
主控电脑板能够保存最近的20条故障记录。
第一行显示故障发生时的时间,包括年、月、日、时、分。
第二行显示故障发生时的电梯运行状态,包括运行方式、是停止还是运
行中、运行方向。运行方式包括自动、消防、检修、找门区。这里所说的自
动运行实际上还包括司机、并联、群控。
25
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第三行显示故障内容。故障内容按优先级从高到低依次如下:急停、强换
或限位故障、变频器故障、主输出接触器故障、抱闸接触器故障、门锁故障、
输入端口设置有误、运行超时、EEPROM 受损、编码器故障、运行中断主输
出、运行中断抱闸、抱闸检测故障、门锁辅助故障、运行中断限位、运行中打
检修、运行中开门、门受阻、后门受阻、内选通讯故障、外呼通讯故障。以上
故障内容优先级高的优先显示。
按上翻或下翻键可以查看上一条或下一条历史故障记录。
2.5 外呼板连接状态
通过液晶显示屏能够实时显示每层楼安装的外呼板与主控板的连接情况。
连接状态以站(绝对楼层)来表示,当外呼板与主控板正常连接时,相应的
位以一个实心的方块表示。通过查看外呼板连接状态,可以知道哪些楼层的
的外呼板与主控板实现了连接。
若某层楼的外呼板未与主控板连接,可能有以下几种情况: 1 )外呼板
地址未设定或设置错误,比如设为地址为零;或地址设置重复,误设为其它
楼层的地址;或设为最高楼层以上的地址。2 )外呼板地址设置正确,但主
控板最高楼层设置值低于实际楼层。3 )连接外呼板的两根通讯线接反或接
触不良。如通讯线接反将导致无法通讯;如接触不良时可能会有两种现象,
一是外呼板能够接收到,表现为外呼板上的通讯指示灯在闪烁,但是发送效
果不好,致使主控板不能正确接收,二是外呼板不能接收,也不能发送。
2.6 内选登记
2.7 上行外召登记
2.8 下行外召登记
通过液晶显示屏能够实时显示每层楼的内选、上行外召、下行外召登记
情况。选层或召唤登记以站(绝对楼层)来表示,当有登记时,相应的位以
一个实心的方块表示。
2.9 时间记录
第一行显示电梯当前上电时间,断电后重新上电时,当前上电时间自动
清零。
第二行显示电梯总上电时间。
第三行显示电梯总运行时间,总运行时间实际上是指曳引机的运转时间。
2.10 次数记录
第一行显示开门次数。
第二行显示上电次数。
第三行显示急停次数。
2.11 版本信息
本微机控制系统主控板由两块微机电路板组成,使用两片功能强大的高
速CPU 来协调控制电梯的运行。版本信息提供关于软件和硬件的一些基本信
息,厂家根据这些信息能为客户提供及时有效的售后服务。
第一行显示提示信息。
第二行从左到右显示主控板上面一块微机电路板的软件版本号、软件日
期、硬件版本号及序列号。
第三行从左到右显示主控板下面一块微机电路板的软件版本号、软件日
期、硬件版本号及序列号。
26
HY—3000SP Super Lift System Controllers
2.12 工厂专用
工厂专用功能只供工厂调试人员查询系统工作状态用。
27
HY—3000SP Super Lift System Controllers
3 . 菜单一览表
一级菜单(查看)
1. 系统状态
2. 输入端口状态
3. 输出端口状态
4. 故障记录
5. 外呼板连接状态
6. 内选登记
7. 上行外召登记
8. 下行外召登记
9. 时间记录
10. 次数记录
11. 版本信息
12. 工厂专用
一级菜单(设置)
1. 系统设定
2. 基本设置
3. 端口设置
4. 层站设置
5. 召唤及显示
28
HY—3000SP Super Lift System Controllers
1. 系统设定
1.1 工厂密码
1.2 更改工厂密码
1.3 工厂密码2
1.4 日期及时间
1.5 液晶背光照明
1.6 复制参数
1.7 清除故障记录 否/ 是
1.4 日期及时间
1.4.1 xx年xx月xx日 星期x
1.4.2 xx时xx分xx秒
1.5 液晶背光照明
□ 30分钟后关闭
□ 10分钟后关闭
1.6 复制参数
1.6.1 参数上传 否/ 是
1.6.2 参数下载 否/ 是
29
HY—3000SP Super Lift System Controllers
2. 基本设置
2.1 基本运行参数
2.2 时间设置
2.3 距离设置
2.4 通讯设置
2.5 忽略运行故障
2.6 开始自学习 否/ 是
2.1 基本运行参数
2.1.1 梯号
2.1.2 变频器
2.1.3 编码器
2.1.4 速度分级
2.1.5 运行方式
2.1.6 消防运行方式
2.1.1 梯号
2.1.1.1 xx号梯
2.1.2 变频器
□ EMERSON
□ KEB
□ MICO
□ YASKAWA
2.1.3 编码器
□ 绝对值
□ 增量( 普通)
2.1.4 速度分级
□ 额定速度
□ 额定速度、低速
□ 额定速度、中速、低速
2.1.5 运行方式
□ 单梯
□ 并联
30
HY—3000SP Super Lift System Controllers
2.1.6 消防运行方式
□ 消防返基站
□ 消防运行
2.2 时间设置
2.2.1 电源管理时间 xx 分钟
2.2.2 自动返主楼层 xxx 秒
2.2.3 自动关门时间 x.x 秒
2.2.4 门受阻时间 xx 秒
2.2.5 延长开门时间 0.x 秒
2.2.6 延长关门时间 0.x 秒
2.2.7 到站钟延时输出 x.x 秒
2.2.8 到站钟保持时间 x.x 秒
2.2.9 启动保持时间 x.x 秒
2.2.10 停车保持时间 x.x秒
2.2.11 运行时间监控 xx 秒
2.2.12 减速时间监控 xx 秒
2.2.13 平层时间监控 x秒
2.3 距离设置:
2.3.1 平层挡板长度 xx.x 厘米
2.3.2 绝对值编码器 xx.x 厘米/ 圈
2.3.3 低速运行减速 x.xx 米
2.3.4 中速运行减速 x.xx 米
2.3.5 额定运行减速 x.xx 米
2.3.6 中速运行距离 x.x 米
2.3.7 额定运行距离 xx.x 米
2.4 通讯设置
2.4.1 外呼通讯
2.4.2 内选通讯
2.4.1 外呼通讯
□ 中速
□ 高速
2.4.2 内选通讯
□ 中速
□ 高速
31
HY—3000SP Super Lift System Controllers
2.5 忽略运行故障
2.5.1 端口设置有误 不忽略/ 忽略
2.5.2 门锁故障 不忽略/ 忽略
2.5.3 抱闸故障 不忽略/ 忽略
2.5.4 主输出故障 不忽略/ 忽略
2.5.5 变频器故障 不忽略/ 忽略
32
HY—3000SP Super Lift System Controllers
3. 端口设置
3.1 输入口功能定义
3.2 输出口功能定义
3.3 输入信号逻辑
3.1 输入口功能定义:
3.1.1 X1
3.1.2 X2
3.1.3 X3
3.1.4 X4
...
3.1.32 X32
3.2 输出口功能定义:
3.2.1 Y1
3.2.2 Y2
3.2.3 Y3
3.2.4 Y4
...
3.2.24 Y24
3.3 输入信号逻辑
3.3.1 平层 常开/ 常闭
3.3.2 超载 常开/ 常闭
3.3.3 满载 常开/ 常闭
3.3.4 轻载 常开/ 常闭
3.3.5 光幕 常开/ 常闭
3.3.6 后门光幕 常开/ 常闭
3.3.7 主输出反馈 常开/ 常闭
3.3.8 抱闸反馈 常开/ 常闭
3.3.9 变频器故障 常开/ 常闭
3.3.10 锁梯 常开/ 常闭
3.3.11 开门限位 常开/ 常闭
3.3.12 关门限位 常开/ 常闭
3.3.13 后门开门限位 常开/ 常闭
3.3.14 后门关门限位 常开/ 常闭
3.3.15 抱闸检测 常开/ 常闭
3.3.16 应急电源 常开/ 常闭
33
HY—3000SP Super Lift System Controllers
4. 层站设置
4.1 实际楼层
4.2 层站
4.3 停靠层
4.4 门位置
4.1 实际楼层
4.1.1 第1 站:xx楼
4.1.2 第2 站:xx楼
4.1.3 第3 站:xx楼
4.1.4 第4 站:xx楼
……
4.1.32第32站:xx楼
4.2 层站
4.2.1 站数: xx站
4.2.2 当前楼层:第xx站
4.2.3 锁梯基站:第xx站
4.2.4 消防基站:第xx站
4.2.5 主楼层: 第xx站
4.3 停靠层
4.3.1 第1 站: 不停靠/ 停靠
4.3.2 第2 站: 不停靠/ 停靠
4.3.3 第3 站: 不停靠/ 停靠
4.3.4 第4 站: 不停靠/ 停靠
……
4.3.32 第32站: 不停靠/ 停靠
4.4 门位置
4.4.1 第1 站: 单开门/ 单开后门/ 双开门
4.4.2 第2 站: 单开门/ 单开后门/ 双开门
4.4.3 第3 站: 单开门/ 单开后门/ 双开门
4.4.4 第4 站: 单开门/ 单开后门/ 双开门
……
4.4.12 第12站: 单开门/ 单开后门/ 双开门
34
HY—3000SP Super Lift System Controllers
5. 召唤及显示
5.1 机房呼梯
5.2 信号处理
5.3 信号处理2
5.4 自动运行
5.5 司机运行
5.1 机房呼梯
呼第 xx ,xx,xx, xx 站
5.2 信号处理
5.2.1 内选消号
5.2.2 轿内层显输出
5.2.3 外呼板输出
5.2.4 层显输出编码
5.2.1 内选消号
□ 减速时消号
□ 停车时消号
5.2.2 轿内层显输出
□ 超载
□ 检修
5.2.3 外呼板输出
□ 检修
□ 满载
5.2.4 层显输出编码
□ 二进制码
□ BCD码
□ 七段码
5.3 信号处理2
5.3.1 轻载防捣乱: x 个内选
5.3.2 外召时蜂鸣器响 0.x 秒
35
HY—3000SP Super Lift System Controllers
5.4 自动运行
5.4.1 内选误选删除
5.4.2 反向内选删除
5.4.3 外召时内选灯闪烁
5.4.4 无召唤停车
5.4.1 内选误选删除
□ 不删除
□ 再按一次删除
5.4.2 反向内选删除
□ 不删除
□ 到达两端站时删除
□ 反向时删除
5.4.3 外召时内选灯闪烁
□ 否
□ 是
5.4.4 无召唤停车
□ 开门
□ 不开门
5.5 司机运行
5.5.1 内选误选删除
5.5.2 反向内选删除
5.5.3 外召时内选灯闪烁
5.5.4 无召唤停车
5.5.5 内选定向优先
5.5.1 内选误选删除
□ 不删除
□ 再按一次删除
5.5.2 反向内选删除
□ 不删除
□ 到达两端站时删除
□ 反向时删除
36
HY—3000SP Super Lift System Controllers
5.5.3 外召时内选灯闪烁
□ 否
□ 是
5.4.4 无召唤停车
□ 开门
□ 不开门
5.5.5 内选定向优先
□ 否
□ 是
37
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第四章 参数详述
1. 关于系统设定
系统设定参数组提供了一些用于对微机自身硬件设置的参数。
系统设定参数组是一个动态变化的参数组,根据实际情况系统自动隐藏
部分参数项,这些隐藏的参数项有些是用户无需设置的或暂时没有必要去设
置的,有些是用户无权修改的。如只有先输入工厂密码,才可能有权更改工
厂密码。用户需要知道的主要有以下几个:
1.1 工厂密码。只有正确输入工厂密码,并使电梯处于检修状态,才能
设定电梯运行参数,防止现场人员无意中修改参数。输入工厂密码后可以更
改工厂密码。
1.2 工厂密码2 。工厂密码2 是工厂内部保留的密码,用于一些特殊设
置,用户无 需关注此密码。
1.3 更改工厂密码。正确输入工厂密码后可以更改工厂密码,密码更改
后系统会提示用户注意密码已被更改。
1.4 日期及时间。用户可以设置或校正系统日期及时间。
1.5 液晶背光照明。液晶背光照明时间,当没有按键操作一定的时间之
后,系统将自动关闭液晶背光照明,以减轻系统用电负荷,降低系统工作温
度。
1.6 复制参数。为防止误操作,需要先正确输入工厂密码2 ,菜单中才
会出现复制参数项。调试阶段有时需要现场更换主控电脑板,使用此功能可
以省去重新进行参数设置和井道自学习的麻烦。电梯调试完毕后,随意使用
参数复制功能可能会损坏主控电脑板内的数据。为安全起见,最终交付使用
的系统中可能已经删除了此功能,用户将见不到此参数。
复制参数包括两个选项,参数上传是指将当前电梯运行参数及井道位置
信息复制到备用的存储芯片中,参数下载是指将备用的存储芯片中的数据复
制到主控电脑板。参数下载的内容中包含井道位置信息,所以在参数下载后
要断一次电。
参数复制要使用到一片双列直插8 个脚的存储芯片24C04 或24C08 (以
下统称24C04 )。禁止使用24C01 、24C02 、24C16 、24C32 和24C64 。
电梯运行参数及井道位置信息保存在主控电脑板(下)上,调试中更换
主控电脑板(上)不会影响到电梯运行参数及井道位置信息。
参数下载不会影响到以下数据:日期及时间、工厂密码、编码器类型、
变频器类型。
复制方法:
1 )将一片直插式24C04 插入双列直插插座,此插座紧挨着主控电脑板
上的钮扣电池,插座旁有“U6”字样。
2 )若井道自学习后未断过电,请先断一次电,再进行参数复制。
3 )执行菜单命令“参数上传”,参数上传大概需要0.5 秒钟。
4 )参数上传完毕后,主控电脑板的电梯运行参数及井道位置信息即保
存到了24C04 。
5 )将24C04 取下,插入另外一套主控电脑板上,执行菜单命令“参数
下载”,参数下载大概需要2 秒钟。注意拔插24C04 需要在断电情况下进行。
38
HY—3000SP Super Lift System Controllers
6 )参数下载完毕后, 24C04 中的电梯运行参数及井道位置信息即保存
到了主控电脑板中。
1.7 清除故障记录。用于清除所有历史故障记录。
2. 关于基本设置
基本设置包含了除端口设置、层站设置和召唤及显示之外的大多电梯运
行参数。
考虑到电梯运行安全,变频器型号及旋转编码器类型用户不能修改,系
统提供了这两个参数,但仅供查看,这两个参数的修改不会对系统起任何作
用。
2.1 关于基本运行参数
1 )梯号。在远程监控系统中,需要设定梯号,使每一台相关联的电梯
有不同的内部标识。
2 ) 速度分级。指明电梯以哪几种梯速运行,使用安圣变频器时,无
需设定此项。梯速1 米/ 秒及1 米/ 秒以下的电梯一般只有一种运行速度,
这时应将速度分级设为“额定速度”。梯速1 米/ 秒以上1.75米/ 秒以下的
电梯一般有两种运行速度,这时应将速度分级设为“额定速度、低速”。梯
速2 米/ 秒及2 米/ 秒以上的电梯一般有三种运行速度,这时应将速度分级
设为“额定速度、中速、低速”。
3 ) 运行方式。无并联时无需设定此项。并联时,运行方式设为单梯
将强制使电梯脱离并联,进入独立运行状态。并联时,运行方式设为并联后,
系统将根据实际情况决定是并联还是单梯运行。当电梯处于锁梯、检修、消
防、超载、故障状态或相互并联的电梯之间没有通讯时,电梯将自动转入单
梯运行状态。
4 ) 消防运行方式。若设为消防返基站,则有消防时电梯直驶基站,
开门后不再关门,并不再响应召唤信号,待消防员赶到按下“消防运行”按
钮,电梯立即进入消防运行状态。若设为消防运行,则电梯无需“消防运行
”这个输入信号,电梯返基站后立即进入消防运行状态。若电梯无消防功能,
则将“消防”这个输入信号去除即可。
2.2 关于时间设置
1 ) 电源管理时间。电梯空闲几分钟后自动关闭轿内风扇及照明,以
节省能源。以下情况下系统将打开轿内风扇及照明:检修、司机、消防、有
召唤、有开门信号输出。
2) 自_________动返主楼层。单梯运行时电梯空闲若干秒后自动返回主楼层,设
为0 秒时表示无自动返主楼层功能。并联运行时表示电梯空闲若干秒后自动
返回基站(主楼层),但此时的返基站是受并联控制器控制的,空闲时间到
后,只分配一台电梯自动返基站,另外一台电梯为自由梯。群控运行时表示
电梯空闲若干秒后开始分散待梯,分散待梯是由群控控制器控制的。
3 ) 自动关门时间。是指在自动运行状态下,电梯开门到位到自动关
门的时间。
4 ) 门受阻时间。在自动运行状态下,输出开门信号后一定时间内,
39
HY—3000SP Super Lift System Controllers
门没有完全打开,或输出关门信号后一定时间内,门没有完全关好,系统认
为门受阻,将重新执行开关门动作,反复开关门3 次后,若门仍有问题,将
停止开关门,并报门受阻故障。
5 ) 延长开门时间。指开门碰到开门限位后,开门信号仍继续输出一
段时间,使门能完全打开。此参数一般设为0.0 秒。
6 ) 延长关门时间。指关门碰到关门限位后,关门信号仍继续输出一
段时间,使门能完全关好。此参数一般设为0.0 秒。
7 ) 到站钟延时输出。指电梯从减速开始到输出到站钟信号的延时时
间。延时输出时间设为零时表示电梯在开始减速时立即输出到站钟信号。
8 ) 到站钟保持时间。指到站钟信号输出时间的长短。
9 ) 启动保持时间。某些型号的变频器(如安川变频器)不会输出主
输出及抱闸信号,这时要设定起动保持时间,即先让变频器输出一个预转矩,
再打开抱闸。由变频器直接控制主输出及抱闸的电梯,无需设定此参数。
10) 停车保持时间。指主控电脑板在收到抱闸释放的信号后,到主控
电脑板撤消所有给变频器的命令之间的延时。此参数可以改善电梯停靠时的
舒适感。
11) 运行时间监控。指电梯运行中从一个门区运行到相邻的一个门区
需要的最长时间。超过这个时间,系统将报“运行超时”故障,此故障只能
通过掉电才能消除。运行时间监控从电梯启动时起到开始减速为止。电梯在
启动阶段梯速较慢,在这一阶段的运行时间监控将自动延长3 秒。如运行时
间监控设为20秒,则在电梯启动时运行时间监控定为23秒,只要在进入下一
门区之前运行时间不超过23秒,系统便不会报“运行超时”故障,在之后的
每一个门区监控时间自动定为20秒。系统自动找门区时,运行时间监控将延
长10倍,监控到超过此时间未到下一个门区时,同样会报“运行超时”故障。
若将运行时间监控设为99秒,系统将对运行时间监控作特殊处理,此时的实
际运行超时时间,自动时为5 分钟,找门区时为20分钟。
12) 减速时间监控。从开始减速算起至电梯运行到目的楼层门区的时
间,超过此时间电梯自动停止。
13) 平层时间监控。从进入目的楼层门区开始,到检测到抱闸释放的
时间,超过此时间电梯自动停止。
2.3 关于距离设置
配安圣变频器的系统无需任何距离设置。
1 )平层挡板长度。设定门区挡板的实际长度。若系统配绝对值编码器,
井道中无平层挡板,但仍要设定此参数,这样电梯可以确定在平层的多大范
围内允许停靠并开门。
2 )绝对值编码器每圈长度。指绝对值编码器齿盘在齿带上滚动一圈的
长度。
3 )减速距离。设定在低速、中速和额定速度下的减速距离。减速距离
是指从减速点算起到目的楼层门区之间的距离,减速距离不包括门区以内的
距离。设定的减速距离太长时,电梯将会有一段较长的爬行距离。设定的减
速距离太短时,电梯将会过冲。设定的减速距离略微比实际减速距离短时,
电梯进入门区后可能会少平层一段距离也可能会多平层一段距离,依变频器
40
HY—3000SP Super Lift System Controllers
的类型而异。如科比变频器,经反复观察其运行曲线得知,若电梯还没减速
到爬行速度便进入门区,变频器会以不同的减速曲线运行,若减速曲线过陡,
则会少平层一段距离,若减速曲线过平缓,则会多平层一段距离。
电梯只跑一种梯速时,只需设定额定减速距离。
电梯跑两种梯速时,需设定额定减速距离和低速减速距离。
电梯跑三种梯速时,需设定额定减速距离、中速减速距离和低速减速距
离。
请参阅本章“2.1 关于基本运行参数”中的“速度分级”。
4 )运行距离。设定中速和额定速度下的最短允许运行距离。运行距离
应大于加速距离和减速距离之和。系统自动计算当前楼层与目的楼层之间的
距离,以决定以哪一种速度运行。
电梯只跑一种速度时,无需设定运行距离。
电梯跑两种梯速时,只需设定额定运行距离。
电梯跑三种梯速时,需设定额定运行距离和中速运行距离。
请参阅本章“2.1 关于基本运行参数”中的“速度分级”。
电梯跑两种梯速时,主控电脑板在电梯启动前计算当前楼层至目的楼层
之间的距离,若此距离大于参数中设定的额定运行距离,电梯将以额定速度
运行,否则电梯以低速运行。
电梯跑三种梯速时,主控电脑板在电梯启动前计算当前楼层至目的楼层
之间的距离,若此距离大于参数中设定的额定运行距离,电梯将以额定速度
运行;否则,若此距离大于参数中设定的中速运行距离,电梯将以中速运行;
以上两个条件都不满足时,电梯以低速运行。
如一台电梯以三种速度运行,将中速运行距离设为5 米,将额定速度运
行距离设为10米,相邻两站之间的距离均为3 米。单层(距离为3 米)运行
时以低速运行;两层(距离为6 米)及三层(距离为9 米)运行时以中速运
行,四层及四层以上(距离大于10米)运行时以额定速度运行。
2.4 关于通讯设置
通讯设置用于设定外呼板和内选板的通讯速率,分为中速和高速两种,
通讯速率高时能加快外召和内选的响应速度,通讯速率低时却能提高通讯的
可靠性。在实际应用中,单梯时将通讯速度设为中速足以满足使用要求。并
联时,为提高响应速度,请将通讯速率设为高速。
2.5 关于忽略运行故障
电梯调试人员忽略电梯调试中可能会出现的故障信号,被忽略的故障信
号将不会在电梯运行中出现,以方便电梯的初期调试。考虑到电梯运行安全,
故障信号只能临时性的设为忽略,除抱闸故障及主输出故障外,其它故障在
下一次上电时自动变为不忽略。
3. 关于端口设置
除“编码器信号”外,所有输入信号可以定义在主控板的任何一个输入
点上,所有输出信号可以定义在主控板的任何一个输出点上,并且,部分输
入信号可以由调试人员根据实际情况设定为常开还是常闭输入点。“编码器
41
HY—3000SP Super Lift System Controllers
信号”只能设定在X1-X8共8 个输入点上。“电源管理”输出点根据实际情
况可以设为常开输出或常闭输出。
4. 关于层站设置
层站设置可以设置实际楼层、站数(最高楼层)、当前楼层、锁梯基站、
消防基站、主楼层、停靠层及每一站的开门位置。实际楼层设定每一站所对
应的实际楼层,实际楼层仅用于楼层显示,电梯系统内部仍然按照站(绝对
楼层)来运行。通过设置停靠层可以决定哪些站允许停靠,这里所讲的“停
靠”是针对站(绝对楼层、门区)而言的,与实际楼层无关。
只能对1 -12站设定开门位置(单开门、单开后门、双开门),13站以
上的楼层均默认为单开门。
5. 关于召唤及显示
5.1 关于机房呼梯
次参数用于直接在机房呼叫电梯,能够同时给出4 个呼叫,给出的4 个
呼叫无先后顺序之分,呼叫第0 站表示无呼叫,给出的呼叫可以重复。
5.2 关于信号处理
层显输出编码。某些电梯,特别是改造梯,要使用并行方式的层显电路
板,为能与不同厂家的层显电路板配套,系统提供了三种编码方式,即二进
制码、BCD 码和七段码。
5.3 关于信号处理2
1 )轻载防捣乱。指有轻载信号输入时,允许的最多内选召唤数。设为
0 个内选表示无轻载防捣乱功能。
2 )外召时蜂鸣器响。指在司机状态下有外召时蜂鸣器是否响。设为
0.0 秒表示蜂鸣器不响,设为非0 秒表示有外召时蜂鸣器响多长时间。
5.4 关于自动运行
设定自动运行情况下的一些运行参数。
1 )外召时内选灯闪烁。指自动运行时若有外召,相应楼层的内选应答
灯是否闪烁。
2 )无召唤停车。若电梯运行过程中无召唤可响应,电梯将就近停靠,
此参数设定就近停靠后是否开一次门。内选误选删除及并联情况下都会有此
种情况发生。
5.5 关于司机运行
设定司机运行情况下的一些运行参数。前几个参数的含义和自动运行参
数组中参数的含义一样。
内选定向优先是指司机状态下电梯没有定向且门还未关好时,内选定向
优先。这时外召无法对电梯定向,只能靠内选定向。若门已关好,外呼也能定向。
42
HY—3000SP Super Lift System Controllers


第三部分 电梯调试及常见问题
第1 章 电梯调试
第2 章 常见问题
43
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第一章 电梯调试
1. 检修运行
检修运行需满足以下条件:
1 )轿门及厅门完全关好,即门锁、开门限位、关门限位均满足要求;
2 )检修上行未碰到上限位,检修下行未碰到下限位;
3 )无以下故障:安全回路故障、变频器故障、主输出故障、抱闸故障、门
锁故障、输入端口设置有误、运行超时。
2. 自学习(普通编码器)
新安装的电梯在自动运行前需要自学习。安装调试中变动了平层挡板位置
或强迫换速开关位置后,也需要重新进行井道自学习。
自学习不成功不会对系统造成任何影响,若系统在这之前已正确自学习
过,电梯仍会以原有的自学习数据运行。自学习不成功要让系统断一次电,
以恢复原有的自学习数据。
自学习成功后要让系统断一次电,确保自学习是真的成功。自学习数据
保存在永久性存储器件中,系统在上电时,会从永久性存储器件中读出所有
参数及自学习数据,并自动判断读出的参数及自学习数据是否有效。若自学
习数据无效,系统将提示“需自学习”。
2.1 自学习需满足以下条件:
1 )满足检修运行需满足的条件;
2 )电梯停靠在一楼门区,若电梯已在一楼门区而电梯显示不在一楼门
区,请在层站设置中将当前楼层改为第1 站;
3 )所有输入输出信号接线无误。
满足以上条件后可以开始自学习,菜单操作如下:设置调基本设置调开
始自学习激是。
2.2 自学习成功后,系统会提示“自学习成功”。对于配安圣变频器的系统,
主控电脑板会保存自学习所学到的总楼层数。对于配其他变频器的系统,主
控电脑板会保存自学习所学到的总楼层数、每一个门区的位置、每一个强换
的位置及门区挡板长度。自学习成功后,原有的自学习数据将会全部清除。
若自学习不成功,系统放弃此次自学习并且不保存任何此次学习到的数据。
对于只有两站的电梯,门区挡板长度记录无效,系统直接以下强迫换速长度
作为减速距离来计算减速点。上强迫换速长度是从顶层门区的下边沿起计算,
下强迫换速长度是从底层门区的上边沿起计算。
2.3 若自学习不成功,可能由以下原因引起:
1 )若未碰到上强迫换速开关,电梯会一直上行,直到碰到上限位,这
时电梯急停,并报“自学习不成功”。
2 )若电梯上行碰到上强迫换速开关后,一直找不到门区,最终会碰到
上限位,这时电梯急停,并报“自学习不成功”。
3 )运行中出故障
44
HY—3000SP Super Lift System Controllers
3. 自学习(绝对值编码器)
主控电脑板可选配海得汉(HEIDENHAIN)绝对值编码器,信号采集方式
是RS485 同步串行通讯,编码格式是格雷码。使用两根时钟线、两根数据线
和两根电源线。不同的绝对值编码器有不同的信号采集方式和不同的编码格
式。使用其它绝对值编码器会造成器件损坏或信号采集不正确。
目前,绝对值编码器可应用于配科比、米高、安川变频器的系统中。
绝对值编码器的系统无平层挡板,自学习时由调试人员在轿厢中调整电梯
的平层精度,手动按当前楼层的层选按钮,这时系统将自动记录下电梯的当
前绝对位置。
自学习时可以开门运行,自学习运行中不检测开、关门限位,但门锁信
号必须一直接通。这时所有厅门必须关好,并由专业调试人员暂时短接轿门
锁。
自学习不应有以下故障:安全回路故障、变频器故障、主输出故障、抱
闸故障、门锁故障、输入端口设置有误、运行超时。
要开始自学习,请先将电梯慢车开至第一站的平层位置,菜单操作如下:
设置调基本设置调开始自学习激是。这时若门未打开,电梯将自动开门,之
后只能手动开关门。
自学习时,需要有做好安全防护措施的专业调试人员在轿厢内让电梯检
修运行。调试人员每将电梯检修运行到一个门区并准确平层,按下相应楼层
的内选按钮,系统会自动记录下电梯的当前绝对位置,这时轿内层选会显示
当前楼层。当当前位置为第一站时,若电梯在之前已成功进行过自学习,则
电梯会记录下电梯的当前绝对位置,并自动校正其他楼层的绝对位置,这样
无需再对其他楼层学习。
当电梯成功进行过自学习,第一站的井道位置可用于校正其他楼层的绝
对位置,即对第一站的自学习会自动校正所有其它楼层的绝对位置。考虑到
这一点,最好从第一站起开始自学习。
自学习完毕请立即拆除轿门锁短接线,并让控制系统断一次电。
45
HY—3000SP Super Lift System Controllers
第二章 常见问题
电梯运行中大多数异常情况能被主控电脑板识别,并自动采取适当的保
护措施,保障设备和人身的安全。主控电脑板提供了人性化的显示界面,能
够实时中文显示故障或提示信息,方便专业人员的调试和维护。
故障或提示
常见原因保护性措施消除故障
安全回路故障
急停,禁止电梯
运行满足信号条件后自动消除
强换限位故障
上强迫换速和(或)上限位断开时,下强迫换速和(或)下限位断开
只要出此故障,便不可走快车;只要上、下限位都是好的,仍可走慢车
满足信号条件后自动消除
变频器故障
变频器输出一个变频器故障信号给主控电脑板急停,禁止电梯运行满足信号条件后自动消

主输出故障
电梯停止而主输出不释放禁止电梯运行断一次电或打一次急停
抱闸故障
电梯停止而抱闸不释放禁止电梯运行断一次电或打一次急停
门锁故障
门已开而门锁不断禁止电梯运行断一次电或打一次急停
端口设置有误
输入端口定义有重复现象禁止电梯运行
运行超时
电梯超过允许运行时间而未换层不能走快车,不能自动找门区;可走慢车
断一次电
46
HY—3000SP Super Lift System Controllers
EEPRO
M故障
用于永久性保存参数及各种运行数据的存储器件受损不能走快车
断主输出
一般是因为运行中变频器保护而停车,变频器释放主输出,但变频器未输出“变频器故障”信号给主控电脑板
急停停车后自动消除
断抱闸一般是因为运行中变频器保护而停车,变频器释放抱闸,但变频器未输出“变频器故障”信号给主控电脑板
急停停车后自动消除
抱闸检测故障
抱闸接触器动作,而抱闸检测开关未动作;或抱闸接触器未动作,而抱闸检测开关动作。总之是两者动作不一致。可能是抱闸接触器原因,也可能是抱闸检测开关原因。未设“抱闸检测”这一输入点不会出现此故障
急停,禁止电梯运行
满足信号条件后自动消除
门锁辅助故障
门锁接触器和门锁辅助继电器动作不一致。可能是门锁接触器原因,也可能是门锁辅助继电器原因。未设“门锁辅助”这一输
入点,不会出现此故障急停,禁止电梯运行
满足信号条件后自动消除
运行断限位
上行碰到上限位,下行碰到下限位
急停停车后自动消除
运行中打检修
运行中“检修”这一信号动作
急停停车后自动消除
运行中开门
运行中门锁、开门限位、关门限位这三个信号不满足门已关好的要求,系统认为是门未关好
急停停车后自动消除
47
HY—3000SP Super Lift System Controllers
自学习成功
自学习完成,系统将永久性记录下所学到的井道数据
停车后自动消除
自学习不成功
自学习上行碰到了上限位,或自学习中出现运行故障,或自学习中开门。系统不会记录此次学到的井道数据。配安圣变频器的系统无此提示
急停停车后自动消除
错层
门区信号的信号质量欠佳,导致主控电脑板收到错误的门区信号。一般是在低速运行时(如减速过程中)
受到的干扰最大停车后自动慢速运行到两端站校正楼层楼层校正后自动消除
门受阻开关门不正常,经反复开
关门三次,开关门仍不正常
停止自动开关门但仍可手动开关门
手动按开关门按钮或满足信号条件后自动消除
后门受阻
后门开关门不正常,经反复开关门三次,开关门仍不正常
停止自动开关门但仍可手动开关门
手动按开关门按钮或满足信号条件后自动消除
内选通讯故障
内选控制板与主控电脑板间的通讯不正常或根本就没有通讯
通讯正常后自动消除
需自学习
未进行过井道自学习;虽已成功自学习过,但系统通过井道位置信息记录,发现上、
下强迫换速开关安装不正确。配安圣变频器的系统无此提示不能走快车
外呼通讯故障
外呼板与主控电脑板间的通讯不正常或根本就没有通讯通讯正常后自动消除
48


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-20 05:29 , Processed in 0.132931 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表