东芝电梯CV180 190马达电流电压调整方法

[复制链接]
发表于 2020-3-17 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝电梯CV180 190马达电流电压调整方法:5040,5041,5042是工厂设定马达电流和电压的基准地址码,所遵循的原则是:轿箱100%载荷,电流和电压都不得超过马达额定电流和电压,一般定为马达额定电流和电压的85%-------90%为宜,电压超过额定电压时,减小ID值,电流超过额定值时。增加ID值。
    如果在调整过程中出现马达转矩异常,可以对ID;T2的数据相应调整, ID 5040 激磁电流指令值 T2 5042 二次时定数 ID-11DSTR 5041 圆周率值(一般在1.732左右,更改时转换成16进制)。5040-----5042调整不良时,会出现电梯异常死机,马达发热,震动,舒适感不良, 100%-------110%无法启动现象。至于说马达烧毁,大可不必杞人忧天,电梯公司对马达保护是极为重视的,有很多保护措施。放心调整它们的值,以2%幅度增减不会出问题,注意观察马达和舒适感就行。