  电梯五方对讲系统一、系统组成:1、电梯轿厢2、电梯机房3、电梯轿顶4、电梯底坑5、物业值班室五方通话并不是法规和国家标准的直接要求,法规和国家标准上写得比较原则,而采用五方通话是满足这些法规和国家标准的比较简明的方法。


                               
登录/注册后可看大图
  

  现在提供一些法规和国家标准的规定供参考: 18.1轿内报警装置轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置 18.2报警装置的电源该装置的供电应来自紧急照明电源或等效电源(连接到公用电话网的除外) 18.3轿内报警装置的型式紧急报警装置应采用一个双向对讲系统,以便与救援服务持续联系。在启动此对讲系统之后,轿内被困乘客应不必再做其它操作

  18.4对讲系统如果电梯行程大于30m,在轿厢和机房之间设置由紧急电源供电的对讲系统或类似装置 18.5井道内的报警装置如果在井道中工作的人员存在被困危险,而又无法通过轿厢或井道逃脱,应在存在该危险处设置报警装置。该报警装置也应符合上述18.2和18.3条的规定 5.10 紧急解困 如果在井道中工作的人员存在被困危险,而又无法通过轿厢或井道逃脱,应在存在该危险处设置报警装置。 该报警装置应符合14.2.3.2和14.2.3.3的要求。 14.2.3 紧急报警装置 14.2.3.1 为使乘客能向轿厢外求援,轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置。


                               
登录/注册后可看大图
  

  注:14.2.3.2不适用于轿内电话与公用电话网连接的情况. 14.2.3.3 该装置应采用一个对讲系统以便与救援服务持续联系。在启动此对讲系统之后,被困乘客应不必再做其他操作。 14.2.3.4 如果电梯行程大于30m,在轿厢和机房之间应设置8.17.4述及的紧急电源供电的对讲系统或类似装置。 以上两项法规和国家标准都是必须执行的。 实际使用中,如果不采用五方通话,另一个常见方法是在轿厢内安装一个可以打外线的电话。装置。