电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

电梯检验技术标准

[复制链接]
电工技术 发表于 2021-8-27 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于GB7588-2003电梯检验新标准的说明自2007年初,地区锅检所对全地区八县一市在用已到定检周期的电梯进行了年度定期检验,在检验中贯彻落实了GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》,由于在新标准实施过渡期满后,GB7588-1995同时废止,故对2005年以前交付使用的直立电梯进行检验工作时提出了不符合新标准的整改措施,并下发了整改通知单,但部分电梯使用单位对新标准的部分要求不是很理解,甚至有抵触情绪,对此,就该问题做一些技术方面的说明。


                               
登录/注册后可看大图
  

      GB7588-2003与老标准GB7588-1995相比较,2003新版标准适用范围更广泛、涉及内容更全面,主要在老电梯上需增加的安全部件有1.上行超速保护装置;2.主电源开关应加装锁闭控制;3.井道照明更改为双向控制;4.对讲系统更改为五方对讲等。为什么要增加上行超速保护装置呢?是因为以前老标准中只规定电梯必须具有下行超速的保护装置,确保电梯不会发生轿箱蹲底的安全事故,但在电梯使用过程中发现,电梯在正常运行过程中对重比轿箱质量大,存在轿箱上行超速的危险因素,促成轿箱冲顶,严重的致使钢丝绳断裂,造成了大量的人身伤亡及设备损坏事故,加装上行超速保护装置就是为了防止此类安全事故的发生。要求主电源开关加装锁闭控制是指在电梯发生故障时需有专业技术人员进行全面检查排除故障后才可进入正常运行,从设备


                               
登录/注册后可看大图
  

  本身防止发生二次伤害事故。加装井道照明双向控制是为了便于检修人员在进行维修、保养、解困人员时提供快捷有效的照明控制。五方对讲装置是为了在乘客使用电梯时发生电梯困人时对外报警及联络的必要设备,以防止发生不必要的人员伤亡及设备损坏事故



    注明:本文系转载网络资源,如有侵犯版权问题请和管理员联系删除!

  标题:电梯检验技术标准  地址:http://www.diantijob.com/news/diantizhishi/111243.html
电梯阁论坛附件在线pdf、word阅读上线,可在线预览图纸、调试资料等,仅注册可使用预览功能,欢迎注册登陆体验。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )|Sitemap

GMT+8, 2021-9-26 15:18 , Processed in 0.118314 second(s), 32 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2019-2021

快速回复 返回顶部 返回列表