电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 2237|回复: 0
收起左侧

申龙电梯故障代码及解决方法

[复制链接]
发表于 2021-8-27 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  申龙电梯是一家集设计、制造、销售、安装、服务于一体的现代化专业电梯生产企业,产品涵盖各类电梯、自动扶梯、自动人行道和曳引机、控制系统等电梯部件,下面是整理的关于申龙电梯故障代码及解决方法,希望对你有帮助!
  申龙电梯故障代码及解决方法

  故障代码:3

  故障说明:变频器未准备好故障,即变频器处于故障保护状态;变频器参数设置不当。

  故障对策:根据变频器故障显示检查故障来源;检查变频器输出信号(准备完了)的参数设置。

  故障代码:4

  故障说明:变频器运行故障,主板输出方向和使能信号,而变频器运行信号(开闸信号R2)没有给定。

06251428480923485b30.png   

  故障对策:检查变频器方向和使能端口设置;检查变频器是否没有接收到方向和使能命令;检查EMERSON CT变频器19.15参数是否打得过低(建议值:600-1200)。

  故障代码:5

  故障说明:编码器信号无反馈故障(编码器故障或电机未转)

  故障对策:编码器损坏(配同步主机时,编码器损坏电梯是无法正常开慢车);变频器分频输出部件损坏;高速计数输入接口配线错误;电机堵转。

  更换编码器;更换变频器分频卡;检查配线;检查抱闸是否未张开。

  故障代码:6

  故障说明:编码器信号错相故障(A、B相接反)

  故障对策:高速计数的A、B相接反。调换J16端口A、B相的接线,或调换J17端口的A+与B+,以及A―与B―的接线。

  故障代码:8

  故障说明:R2短接故障,电梯停止时变频器的运行信号(开闸信号R2)依然存在。

  故障对策:检查变频器内参数设置;检查变频器运行信号(开闸信号R2)输出点是否粘连。

  故障代码:9

  故障说明:电机热保护。

  故障对策:电机热保护装置动作。

  故障代码:10

  故障说明:通讯故障,控制主板与外呼显示板和轿厢主控器不能建立通讯。

  故障对策:检查随行电梯的串行通讯电路或接插件有无断线;更换相关控制板。

  故障代码:21

  故障说明:自学习失败

  故障对策:查看高速计数是否上增下减、门区开关与设定总楼层是否符合、顶层强迫减速是否有效。

  故障代码:30

  故障说明:安全回路断开,安全回路切断或安全回路继电器触点接触不良。

  故障对策:检查安全回路的断开部分;更换安全回路继电器。

  故障代码:31

  故障说明:运行中门锁脱开,门刀位置调整不当;门机保持力不够;门锁接触器触点接触不良。

  故障对策:调整门机构;更换门锁接触器。

  故障代码:32

  故障说明:门锁短接,门锁信号和开门到位信号同时动作。

  故障对策:拆除门锁短接线;检查开门到位开关是否有误动作或主板内参数----逻辑二设置是否有误。

  故障代码:33

  故障说明:快车状态未停在门区。

  故障对策:运行中门锁动作、相序动作或变频器保护或其他的保护动作;检修在非门区转为自动。

  结合其他故障信息综合判断。

  故障代码:35

  故障说明:门锁继电器粘连,高压厅、轿门锁监测点未动作但门锁接触器触点动作。

  故障对策:更换门锁继电器。

  故障代码:36

  故障说明:安全继电器粘连,高压安全监测点未动作但安全接触器触点动作。

  故障对策:更换安全继电器。

  故障代码:37

  故障说明:运行超时故障 ,门区信号丢失、电机堵转或轿厢遇阻引起电梯在非门区高速运行超时。

  故障对策:检查门区信号;检查曳引机;检查运行保护时间是否设置过短(电梯存在超长楼层时)。

  故障代码:38

  故障说明:运行时高压监测厅门锁断开。

  故障代码:39

  故障说明:运行时高压监测轿门锁断开。

  故障代码:40

  故障说明:离开门区超时5秒 电梯起动后在5秒内还未离开门区。

  故障对策:检查抱闸是否打开;检查变频器参数设置是否造成加速过于缓慢。

  故障代码:41

  故障说明:低速运行超时20秒,电梯减速后20秒还未到达门区。

  故障对策:检查变频器减速时间是否设定太短;检查门区开关是否损坏。

  故障代码:42

  故障说明:顶层、底层强迫减速同时动作。

  故障对策:检查强迫减速开关是否损坏;检查强迫减速信号是否断线。

  故障代码:43

  故障说明:地震输入点动作。

  故障代码:46

  故障说明:失速,电梯速度大于额定梯速的115%,立即动作。

  故障对策:检查变频器是否速度设置过高;重新检查参数设置。

  故障代码:47

  故障说明:慢车下限位开关动作。

  故障对策:限位开关安装偏高,正常运行至底层也会动作。

  故障代码:48

  故障说明:慢车上限位开关动作。

  故障对策:限位开关安装偏低,正常运行至顶层也会动作。

  故障代码:50

  故障说明:运行接触器闭合动作超时1.2秒故障 检测到运行接触器粘连故障。

  故障对策:运行接触器粘连;运行接触器辅助触点接触不良。

  故障代码:51

  故障说明:运行接触器断开动作超时1.2秒故障,检测到运行接触器,在运行后不动作的故障。

  故障对策:运行接触器辅助触点接触不良;更换运行接触器;检查运行接触器在主板上的反馈点(P3.0)是否正常。

  故障代码:52

  故障说明:抱闸接触器闭合动作超时1.2秒故障,检测到抱闸接触器粘连故障。

  故障对策:抱闸接触器粘连;抱闸接触器辅助触点接触不良。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 18:19 , Processed in 0.084228 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表