默纳克3000主板故障E52外召通讯故障

[复制链接]
发表于 2019-8-3 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
E52外召通讯故障

故障原因

外召通讯没有正常反馈数据

处理方法

1.检查通讯线缆连接;

2.检查电梯一体化控制器的24V电源是否正常;

3.检查外召控制板地址设定是否重复;

发表于 2019-8-3 17:24 | 显示全部楼层
当有E51、E52故障时,若此故障持续有效,则每隔1小时才记录一次。