发表于 2021-8-27 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电梯在调试过程中会出现各种故障,判断故障原因首先必须了解电梯控制系统、驱动系统、检测装置的工作原理。主控制器的运行调试较易掌握,下表为其出现的故障记录表:
  BLT博林特电梯故障代码大全

  E1 : Security circuit opened

  解 释:安全回路断开

  原 因:变压器 TC2 保险丝熔断

  安全回路有开关路动作

  安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停开关动作

  解决办法:更换保险丝

  检查限速器、上/下极限、断绳、缓冲器、安全钳开关

  检查安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停动作

  E2 :Door Lock Opened Or Error

  解 释:关门不到位

  原 因:门机故障,关门不到位

  厅/ 轿门联锁断开

05271459072913945ceb.png   

  门联接触器 5KA2、5KA3 故障或辅助点损坏

  主控器故障

  解决办法:检查门机

  检查厅/轿门联锁及线路

  检查 5KA1、5KA2

  主控器关门输出信号是否正常

  E3 : Can’t Find the Leveling Point(只在自学习时有效)

  解 释:检测不到门区信号

  原 因:门区开关损坏

  平层板插入深度少

  解决办法:更换门区开关

  平层板至少插入开关 2/3

  E4: Can’t Find the Deceleration Point

  解 释:检测不到减速点

  原 因:换速(双稳态)开关故障

  换速磁铁位置错误

  time/start 参数中设定时间短

  解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换

  调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离 6+-1mm

  调整 Time/start 参数设定时间

  E5 :Up Limited Switch Opened

  解 释:上限位断开

  原 因:电梯碰到上限位

  解决办法:将电梯“TEST”向下运行

  E6 :Down Limited Switch Opened

  解 释:下限位断开

  原 因:电梯碰到下限位

  解决办法:将电梯“TEST”向上运行

  E7 :Deceleration Switch Error

  解 释:换速开关故障

  原 因:换速(双稳态)开关故障

  换速磁铁位置错误

  解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换

  调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离 6+-1mm

  E8 :Contact Not Release

  解 释:主接触器或抱闸接触器触点粘死

  原 因:主接触器或抱闸接触器损坏或辅助触点粘死

  解决办法:对损坏部件进行更换

  E9 :Taco Direction Error

  解 释:编码器输入 A、B 反向

  原 因:A、B 相接线反

  插头断线,缺一相

  分频卡故障

  解决办法:掉换 A、B

  检查插头接线

  检查分频卡,请与厂家联系

  E10 :Brake Error

  解 释:机械抱闸故障(现没有此功能)

05271500174078575ceb.png   

  E11 :Run Time Error

  解 释:总运行时间超时

  原 因:楼层保护时间短 time/floor protect

  time/speed stop 时间设置过长

  找不到门区或门区信号丢失

  平层板插入门区开关不够深,开关不能可靠动作

  解决办法:调整楼层保护时间 time/floor protect

  调整 time/speed stop 时间 (默认 0.9S)

  检查门区开关及线路

  检查平层板插入门区开关深度是否足够

  E12 :Inverter Error

  解 释:变频器故障

  原 因:变频器有故障报警

  继电器 3KA2 损坏

  变频器损坏或参数错误

  解决办法:将变频器故障复位

  更换继电器

  请与厂家联系

  E13 :Door Contact not Release

  解 释:门锁接触器不释放

  原 因:门机没电或手动

  门机接线错误

  开/关门控制继电器(4KA4、4KA3)有故障

  主控器故障(输出 1.0 不正确)

  解决办法:打开门机电源开关并设位自动状态

  检查门机接线

  检查继电器(4KA4、4KA3)

  检测主控器输出(1.0)是否正确

  E14:平层调整或端站换速开关调整后若频繁出现请重新自学习

  电梯在调试过程中会出现各种故障,判断故障原因首先必须了解电梯控制系统、驱动系统、检测装置的工作原理。主控制器的运行调试较易掌握,以上是电梯阁论坛整理的关于BLT博林特电梯故障代码,希望对你有帮助!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-19 01:35 , Processed in 0.083558 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表