奥的斯3000系列OV20:DRV 有关驱动控制和自学习运行的信息

[复制链接]
发表于 2021-8-27 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥的斯3000系列OV20
DRV 有关驱动控制的信息

11260930089114675fbf.jpg   

70  

DRV : Speed Msmt

e  

速度测量错误。噪音可能来自编码器接线。  
注意编码器接线的铺设。  

a)  编码器电梯没有屏蔽或没有正确屏蔽  
b)  电机电梯没有屏蔽或没有进行足够的屏蔽  
c)  设备/电机没有很好地接地  
d)  编码器调整不正确 (到齿的距离过大)  
  
e)  齿的数量可以不同  
f)  编码器提前损坏(电子的)  

a)  检查屏蔽的连接  
  
b)  检查屏蔽的连接  
  
c)  检查主机/电机的接地情况  
c)  检查编码器的调整值 (在接触到齿后1/2 的部分要探出,红点必须位于右侧)  
d)  插入脉冲数之前请检查齿的数量  
f)检查编码器之间的电阻  
black to blue(黑到蓝)=1700W black to brown(黑到棕)= 980W  


  
g) MCB_II 上的编码器输入部分提前损坏  

brown to blue(棕到蓝)= 760W  
g)更换 MCB_II  

71  

DRV : > Speed

f4  

超速度:  
电机的转速比规定的值快 10%  

参数“ N SYN MOTOR, ENCODER PULSES,  
ENCODER TRACES”可能设置有错误  

检查参数 (>M>..)  

72  

DRV : < Speed

f4  

低速度 :  
转速比需要的速度慢 45%  
可能是由编码器的故障引起的

a)  编码器失效  
  
b)  参数“N SYN MOTOR,  
ENCODER PULSES 和 ENCODER  
TRACES“可能设置错误  
c)  MCB_II 失效  
d)  整个系统的惯性过大  

a)  检查编码器, 使用 SVT 菜单“PVT” ( <2>  <6>)  
b)  检查参数 check parameters  
  
  
c)  更换 MCB_II  
c) 检查导轨的轨道和导轨之间的距离, 检查并测量电机和齿轮的惯性  

73  

DRV : Open Loop

e  

驱动处在开路模式。  
在无速度编码器和正常运行时,系统会关闭。此情况下,可以进行无速度编码器的检查   运行。  

参数中的“N CTR : kp” 或“ENCODER PULSES” 是  
0 (zero)  

检查参数  

74  

DRV : Rollb Start

e  

驱动退回到启动位置 (只对双轨的编码器)  

启动/停止参数设置不正确  

增 加 LFT BK DLY 和 PRET FREQ , 或 Uacc 的  
值。在负荷称重时检查负荷称重的调整值。  

75  

DRV : Rollb Stop

e  

退回到停止位置 (只对双轨的编码器)  

启动/停止参数设置不正确  

检查停止参数  

76  

DRV : Encoder Dir

e  

编码器信号的顺序颠倒了 (只对双轨的编码器)  

  

在接线端P5.3 和 P5:4 改变编码器的记录轨道  

77  

DRV : Phase Down

f3  

电机一相电流为零  

a)  在逆变器和电机之间的接线连接不正确  
b)  逆变器的电源电压过高 (电流<10%)  
c)  安全链的短暂干扰切断了  
(10ms) 逆变器输出  

a)  检查电机接线(还有接触开关SW1, SW2).  
b)  检查逆变器和电机的电源  
  
c)  检查安全链接触点 (特别是门触点)  

78  

DRV : Over Load

f4  

电机电流超过额定电流的 200%达 3 秒钟  
以上  

a)  加速率过高  
b)  逆变器尺寸不对  
c)  飞轮的惯性过大  
d)  齿轮的效能太低  

a)  降低加速率  
b)  检查逆变器和电机的电源  
c)  减少飞轮  
d)  检查齿轮  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

有关自学习运行的信息

86  

LRN : Learn abort

f  

由于错误,自学习运行失败  

见 Error Logging ( <2> <1>)  

  

87  

LRN : < Mag Len

f  

磁铁长度太短  
(最短 170 mm)  

在 Error Logging 中将显示错误楼层  

使用长度合适的磁铁  

88  

LRN : > Mag Len

f  

磁铁长度过长  
(最长 450 mm)  

见 event 87  

  

89  

LRN : Mag Len Var

f  

井道中的磁铁之间长度的差超过 2 cm。  

在 Error Logging 中将显示错误楼层  

使用相同长度的磁铁  

90  

LRN : < Floor Dist

f  

两个门区之间的距离过小  
(最小 170 mm)  

在 Error Logging 中将显示错误楼层  

检查距离  

91  

LRN : > Floor Dist

f  

在两层楼之间以约定速度运行的时间超过  
52 秒  

楼层距离过大  

检查楼层距离,如果需要,设置适中的平层距离  

92  

LRN : Too many LV

f  

在自学习运行中记数的楼层数比由 SVT 调整的要多(顶层)。.  

参数 TOP FLOOR 不正确  

检查参数  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99  

SYS : Msg Lost

i  

如果更多的事件能够显示,则仅在状态显示中出现。  

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则