奥的斯电梯故障案例分析:安全电路1-PLC控制电梯开门运行

[复制链接]
发表于 2021-8-27 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述: 工地反馈PLC控制的电梯有开门运行电梯的风险。涉及梯型: PLC电梯  问题原因: 安全回路中某些点的绝缘不好,会导致抱闸两端有110v电压,使抱闸 打开,电梯溜车。


原因分析: 03311632107017456064.png   

从上图中可以看出,当安全回路接通时,如果149接地,同时安全回路中任有一点接地, 即会形成如图中红线所标示的回路,从而导致抱闸两端有110v电压,使抱闸打开,电梯溜车。


整改方案: 一、所有PLC控制的电梯,004必须接地, 保证004为零电位。如果安全回路接地, 由于004接地,会导致电源的保险丝熔断, 抱闸不会打开。  二、在抱闸后端串入KMU和KMD常开触点 (如图),可以保证即使004没有接地, 而149和安全回路接地的情况下,抱闸不会打开。只有电梯有上下行信号的情况下,才会打开抱闸。 03311633114606156064.png   


其它预防措施: 一、快车开关必须接入,减小开门走梯的风险。快车开关接入后, 电梯即使门锁被短接,只要快车开关不通,电梯仍不会运行。二、主接触器的辅助触点控制开门信号,以XHW电梯为例(如左 图)。保证在电梯运行信号发出后不会开门。KMQ 三、抱闸继电器必须采用安全继电器(安全继电器具有一种称为 强制导引接点的构造,但其它部分基本上则与一般的继电器相同。 也就是说,安全继电器并非不会发生故障的继电器,而是在接点 溶着等故障发生时能够藉由强制导引接点从其它回路检测出故障 状态之继电器),或者用继电器来控制抱闸接触器。 03311636584485156064.png   