奥的斯电扶梯故障案例分析:安全电路2-GEN自定位问题

[复制链接]
发表于 2021-8-27 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
03311641028050316064.jpg


问题描述: GEN2电梯出现自定位问题 。

涉及梯型: 进口GEN2 问题原因: 主接触器不能正常吸合。

原因分析: MCBIII故障记录如下:“MC:MC+Safety Ch;MC:Encoder adj?”,TCBC在出现故障时显示:“Learn run”,没有其它故障记录。变频器执行自动定位。 GeN2电梯自动定位一般出现在系统断电后,转子出现偏移,系统检测到前后不一致时。  如应急放人后会出现自动定位的情况。 由于变频器出现自动定位,判断问题出在编码器和变频器之间。更换编码器、所有的电路板、   接触器、动力线及井道内控制柜。故障依然存在。怀疑主机磁钢有问题,更换主机后,问题 并没有解决。如果把隐藏菜单M-3-5-4里面的PHASE CHK参数改为1,自动定位故障消失,但出现相序检测错误。 GeN2 电梯当变频器检测到主机的其中一相电流为零时,则会出现相序检测故障。由于已经更换过动力线和SW接触器,SW的电源是通过安全回路的末端。检查安全回路电压,在厅外的安全回路的端子的上端电压是110v。但检查TCBC上的P2H:4时发现,在电梯启动后电压降低,只有65v左右。检查端子发现由于安装时没正确接线,线头接触不好。经过一段时间 以后,安全回路电阻过大,当抱闸BY和主接触SW同时吸合时电流增大,从而使得压降增大, 在接触器的前端只有65v左右。造成了电梯起动时接触器吸合了一下,电压低了又马上放开。   而此时安全回路仍处于通的状态,TCBC安全回路需要低于44v才属于不接通,82v以上才能可靠接通。 电梯启动后,由于电压过低,导致SW吸合后又马上释放,变频器会出现相序检测故障。  如果取消相序检测,速度指令已经发出,但电梯实际没有运行,变频器会认为编码器角度不   符,引起重新定位。