奥的斯电扶梯故障案例分析:串行线电路2-照明电路对串行...

[复制链接]
发表于 2021-8-27 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述: OH5100电梯在运行时轿内显示经常会出现多笔画现象. 涉及梯型: OH5100(控制柜为OHCON6423)


问题原因: 轿厢照明线对通讯线产生干扰。


原因分析: OH5100电梯的随行电梯由两部分组成,上半部分是圆电梯,而下半部分是扁电梯.圆电梯里的照明线对通讯线产生干扰.隔离照明电梯和通讯电梯后,没有干扰产生。 04021115531817996066.png   



如图中所示,干扰主要来自机房T4到中间接线箱T4部分,而中间接线箱T4到轿顶插件CJ8是扁电梯,不会产生太大的干扰,不会影响轿内通讯。 04021118274285226066.png   

由于干扰只是在圆电梯产生,所以可以只针对圆电梯采取措施。在圆电梯和扁电梯连接的中间接线箱(插件号T4)处,把通讯线取出,一一对应地接到井道电梯H4(厅外显示电梯)上。使得轿内的通讯线不通过圆电梯,而是通过井道电梯连接到ACB2板的P9上,这样可以有效的消除干扰现象。