7井道位置自学习


7.1准备工作 7.1.1断开 NFBM 开关。把所有的临时短接线拆掉。把机房控制柜的检修开关拨至 ERO(检修)位置。 7.1.2接通 NFBM 开关。检查确认变压器 TRF1 供给 OCSS 和 DISS 的电压是正确的。即 TRF1 的 A 点与 0V 点间有 10V 的交流电压。(供给 OCSS 板);B 点与 0V 点间有 13V 交流电压。 7.1.3断开 NFBM 开关。接上所有与 OCSS 相连的接线与接头,确保与接线图一致无误。把轿厢顶的 CJ1 接头接上,给门机送电,把 CJ10 接头接上,给 DISS 板供电。合上 NFBM 开关。 7.1.4如果每一个控制子系统的功能正常,则每块控制板上的发光二极管(LED)的显示如下:在 MCSS 板上的 OCF,DIF,DBF 应该保持常亮状态。(表示 MCSS 与 OCSS,DISS,DBSS 通信都正常。)WD 应该不停闪烁,表示 MCSS 自身功能也正常。 7.1.5在 OCSS 板上的 GL4(与 RING2 的通信),GL3(与 RING1 的通信),GL2(与 MCSS 的通信), GL1(与各远程站 RS 和 RSEB)应不停闪烁,表示其串行通信正常。若不正常,则相应的二极管常亮。 7.1.6安全回路检查:确认安全回路的每一个安全开关均有效。在检修运行条件下确保打开每一个安全开 (OS,8LS,7LS,SOS,5LS,6LS,ES,TES,PES,GS,DS)时均能使电梯停止。(别忘了确认最低楼层的厅门闸锁有效。) 7.2井道位置自学习 7.2.1把机房控制柜内的检修开关拨至 ERO(检修)位置,并且把 MCSS 板左边的 DIP SW 开关的‘2’拨至 “ENA”(允许写入)位置。 将服务器连上 MCSS,按 M-2-4-1 进入井道自学习模式 04141805513114556076.png   




7.2.3 井道自学习典型时序:

04141806388753546076.png   