默纳克3000报E41故障,但是短接所有安全回路不好使!

[复制链接]
木子晴 发表于 2019-8-4 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,看高清大图,推荐微信注册简单快捷

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
默纳克3000报E41故障,但是短接所有安全回路不好使!      

故障现象:电梯外呼显示急停,机房报E41,安全回路问题啊,小意思啦,开始分段短接找故障点,短,短短接了所有安全还不起作用!?哦,忘了看保险了,检查发现控制屏内变压器110V侧的一个保险爆了,装上后还是E41!!我去~~几个意思?量电压,才100v,哪里接地了?首先怀疑地坑,仔细检查地坑开关线路,发现缓冲器开关至地坑检修箱之间的线管破损,里面的电线皮破损,铜线裸露发黑了都,重新接好后故障消失。                                

分析:E41是安全回路故障,分段短接可找出故障点,短接全部安全还不行的话,就要换思路去找驱动安全回路的电压了,变压器保险熔断的原因大概有市电瞬间高压,雷击和长时间线路接地,本次故障原因就是,地坑线路在安装时候估计就有小破损,然后前一段下雨地坑积水,线路的小破损度恶化造成接地。

忘掉今天的人将被明天忘掉
回复

使用道具 举报