电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 3363|回复: 0
收起左侧

西子奥的斯OH-CON B604MRL调试

[复制链接]
发表于 2020-4-6 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GEN2锐进调试
1需求
启动GeN2 Regen 电梯,必须需要经过授权和培训的现场工程师。井道内的和轿厢的机械部件安装工作,以及控制柜的安装需要保证可以进行检修运行。主机编码器需要正确的连接到变频器上。电气布线需要完成并经过检查
2参考文件
GECB (控制柜内)
(GAA30780DAB_ STM )
(GAA30780DAB_ REF )
—— Installation Parameter (GAA30780DAB_ INS )
—— l / O Lists (GAA3078ODAB」
O )变频器(控制柜内)rYr1r\·'”】+ ir \·r1 A 丌 o ·r111o1
(控制柜内)(55661.AP230924CAB)
RBI 装置(井道内) p & Insta Ⅱ ation ( RBI _ CSU _ ZH )
门机(轿顶〕120 Field Ma11ual(AT120_ OIM _ zH )——DO2000 Field al1ual(DO2000_ OIM _ zH )
3检修模式运行条件检查
提示:在动漫车之前,所有的机械部件都已经调试完成,具体请参考相关安装指导书。

3.1确认进入ERO模式
640?wx_fmt=png.jpg
3.2检查控制柜,变频器和紧急检修操纵盘
对于无机房电梯,控制柜和变频器安装在井道内,另有一个紧急检修操纵盘安装在顶层厅门旁,所以检查工作需要再控制柜和驱动柜安装前完成。打开控制柜的门,检查是否有连接处松动和元件损坏,保管好随机资料,更换已损坏的部件,紧固控制柜中所有连接处。紧固时请特别注意电源线、动力线和制动电阻线的连接。
3.3接线检查
按接线图,检查 PVT 线、随行电缆的临时接线、限位开关的临时接线,检查每个设备的接地线是否可靠接地。
3.4绝缘检查
脱开接地线和 HL 的连接,拔出 GECB 上的所有插件,把所有门区、召唤、指令和显示信号相关插件拔出,将所有的空气开关都置于“ OFF ”位置,用绝缘表测量地线和 HL 、电源线、电机动力线、安全回路、控制回路、抱闸线圈、门机、照明两端的绝缘电阻值,确保绝缘电阻值在规定值之内,重新接上地线和GECB板上的插件。
电路
允许的绝缘电阻
动力电路和安全电路
≥0.5MΩ
控制电路、照明电路和信号电路
≥0.5MΩ
注意:在测试绝缘电阻时,务必将电子板上的插头取下来,否则有可能损坏电子板
3.5 检查输入电压
切断主电源空气开关(在紧急检修操纵盘内)和控制柜内的其它空气开关,检查三相输入电压是否在规定范围之内(±10%),并且根据实际输入电压调整变压器输入端子的连接,检查端子排上的C16、C17两端的电压(照明电压)是否为220V±10%。
3.6检查控制变压器输出电压
合上主电源空气开关,检查变压器的输出端电压是否和图纸相符(在输入电压满足要求的情况下允许变压器输出有±10%的误差)
3.7主机动力线检查
上电前必须检查主机动力线,确保紧急检修操纵盘内的TB1端子排的 U 、 V 、 W 及接地线与主机接线端子的 U 、 V 、 W 及接地线一一对应。切不可任意更换3相的相序,否则可能导致电梯运行不正常
3.8检查远程串行通讯主线电压
拔出控制柜上T4和H4端子合上控制柜内的空气开关CP1和CP5,然后检查电压:T4:4-T4:3(27-36VDC)和H4:4H4:3(27-36VDC)检查完成后,将T4和H4插件插回
3.9电池检查(紧急检修操纵盘)
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
3.10 CAN和SVT通讯连接检查(紧急检修操纵盘)
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
3.11 GECB-EN check(E/I-panel:SPBC)
检查输入信号是否正确(通过SPBC上的LED指示)
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
4.检修运行
4.1参数设置(GDCB:E/I-panel)
640?wx_fmt=png.jpg
需更改控制柜中的参数时,请参考变频器操作手册55661和GECB的安装参数GAA30780DAB-Ins及IO地址设置文件-IO
640?wx_fmt=png.jpg
注意:
*GDCB中的参数VelRate div0.3(M-2-3-2)需要保持默认,设置为0
*GDCB PROFILE (M-2-3-5)中的参数北更改后,需要查看实际可用LS距离与变频器软件需要的最小LS距离(M-2-1-7)并根据此来判断LS的安装位置是否合适。
4.2 编码器自动定位=LRT(Locked Rotor Test)
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
4.3 运行方向检查
640?wx_fmt=png.jpg
4.4 手动松闸检查(E/I-panel)
640?wx_fmt=png.jpg
5  位置参考系统调整
5.1极限开关的调整根据下表调整极限开关的距离(这些距离的允许误差不能超过20毫米)。数值前面的正负号是这样确定的:以电梯在上、下终端楼层平层位置为基准,在导轨处作一记号表示00毫米。对于顶楼,正号表示在此记号之上,负号表示在此记号之下。对于底楼,正号表示在此记号之下,负号表示在此记号之上。
640?wx_fmt=png.jpg
注:这里所指的距离是指极限开关的触点打开时的距离,而不是极限开关滚轮压住连杆时的距离。
5.2 调整轿顶光电开关和井道隔光板
OH-CONB604MRL轿顶光电开关和隔光插板的安装方法和安装尺寸如下图所示。
640?wx_fmt=png.jpg
插板长度:250mm
插板数目:同楼层数
注:UIS/1LV/2LV/DIS为常开(NO)
5.2.1 往轿厢放入平衡负载(大约45%的负载
5.2.2调整4个平层光电开关的位置( Uls :上平层光电开关;1IV/2IV:门区光电开关; Dls 下平层光电开关),使它们距离如图所示,并且都垂直,确保光电开关的安装顺序从上到下依次为 Uls 、1LV、2IV和 Dls 。
5.2.3把电梯开到每一层的平层位置
5.2.4调整每一层的隔光板,使其中心线与4个光电的中心线一致(即中心线距1LV和2LV分别为30mm;中心线距 ms 和 Dls 分别为100mm)。此操作将影响电梯的平层精度。
6 位置参考系统信号检查
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
首次正常运行准备
7.1安全、门锁回路检查确认安全回路的每一个安全开关均有效,在检修运行条件下确保打开每一个安全开关( OS ,8LS,7LS, SOS , TES , PES , GS , DS , GSS )时均能使电梯停止(注意:别忘了每一层的厅门门锁有效)
7.2确认井道信号用 ERO 或 TCI 全程运行电梯,检查门区1LV、2LV,强迫减速1LS、2LS等井道信号:用 SVT 进入M1-1-2可检查 LCBǁ。
7.3启动门机
启动门机,需要参考相应得门机调试手册。
8井道位置自学习
8.1启动井道自学习
注意:在井道学习过程中,门需要保持关闭状态
640?wx_fmt=png.jpg
自学习继续
640?wx_fmt=png.jpg
8.2自学习中的故障代码
当学习时一个故障产生,会有一个相应得故障记录显示。然后,按< GOON >键,自学习将会被中止
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
8.3 寻找底层运行
不管轿厢在井道什么位置,寻找底层运行都可以通过操作服务器(M-2-4-3)菜单启动。此步骤,可以方便为接下来的 DCS 学习作准备。操作步骤同井道自学习
8.4察看楼层信息
楼层信息可用通过服务器M-2-4-2菜单察看,这里显示了每一个楼层的位置和每一层学习出来的插板长度。最初的楼层位置是从10,000 mm 开始累加的,显示介面见下图。
L001   21065.9mm
                            Vane   249.8mm
9 DcS -门时序检查( E /l-panel)
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
DcS -门时序检查(继续)
640?wx_fmt=png.jpg
10  正常运行
10.1根据接线图检查远程站Rs5的地址有无拨错,管脚接线是否正确。
10.2把服务器连至 sPBC 的服务器接口上,根据参数表和Lo口的输入输出表,确认所有的 EEPRoM 内的参数和输入输出地址正确
10.3用服务器输入呼梯信号。
10.4依次按服务器的M-1-1-1-1,然后输入呼梯信号,按所要呼的楼层数字键。(1楼对应0键,2楼对应1键,依次类推)
10.5按蓝色键,再按“ ENTER ”键,电梯就会运行到呼梯楼层。
10.6检查确认所有与Rs5和 RsEB 有关的功能均正常。用服务器全程运行电梯,从变频器菜单监控电梯是否以合同速度运行。
11平衡系数调整
11.1往轿厢加入45%的额定载荷;
11.2上下运行电梯,在轿厢和对重大致在同一位置时,读出变频器电流值,直到上下行电流相等(相差不超过±0.3A)
·如果上行时电流偏大,轿厢偏重。应该从轿厢拿出砝码;
·如果上行时电流偏小,对重偏重。轿厢应该加入砝码。
11.3从轿厢拿出或加入的重量就是应该从对重加入或拿出的对重铁的重量。调整对重框内对重铁数量,并压紧螺栓。
12最后的调整
12.1平层精度调整
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
12.2启动Jerk和倒溜减小
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
12.3 提前开门和再平层功能确认
640?wx_fmt=png.jpg
12.4 用于标准检查的移交测试
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
13,典型问题
640?wx_fmt=png.jpg
14系统惯量设置
设定电梯系统惯量值时需注意以下两点:
1) 表中的系统惯量值仅作为近似参考值,实际取值请参考后适当调整
2)额外装潢为零的标准轿厢是指:普通3mm厚的 PVC 地面装饰+普通1.2mm厚的喷粉钢板或不锈钢轿壁,当实际采用非标准轿厢装潢配置时,需靠虑轿厢的额外装潢重量,配置有大理石地面或其它特殊的如木纹板等轿壁装饰时应考虑增加120~200Kg,配置观光玻璃时应考虑增加100-200Kg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg
640?wx_fmt=png.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-28 20:19 , Processed in 0.579009 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表