默纳克系统过电流故障 E02,E03,E04.

[复制链接]
大庆 发表于 2019-8-6 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,看高清大图,推荐微信注册简单快捷

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
当变频器识别到的电流大于过流点时报过流故障。
1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常;
2.检查动力线是有表层破损,是否有对地短路的可能性,连线是否牢靠;
3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;
4.检查电机内部是否短路或搭地;
5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路;
6. 检查电机参数是否与铭牌相符;
7. 重新进行电机参数自学习;
8. 检查抱闸在报故障前是否已持续打开,是否完全打开;
9. 检查是否有机械上的卡死;
10.检查平衡系数是否正确;
11.检查编码器相关接线是否正确可靠。
异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常;
12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;
13.检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;
14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳;
15.检查在非 UPS 运行的状态下,是否 UPS 反馈是否有效了; (E02)
16.检查加、减速度是否过大; (E02、E03)