380V 变频器直流母线电压大于 800V 时报过压故障;220V 变频器直流母线电压大于 400V 时报过压故障。
1.检查输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;
2.检查平衡系数,电机两侧重量是否相差过大;
3.检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠;
4.测量制动电阻阻值是否与制动电阻铭牌相符;
5.如果使用能量回馈装置,检查能量回馈装置是否使用正确。