日立电梯HGP故障E125、E109

[复制链接]
发表于 2020-5-26 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
电梯经常出现死机,断电送电后正常运行一两天后又再死机。故障码为E22,把F3.220.3改成1,运行一天后死机困人,故障码为125,于是将F7.020.3改成0.5,运行一天后又死机困人,故障码为109,将F6.001改成2,电梯运行数十次后死机,故障码为109。问题始终未能解决,造成不良影响。
原因分析
  参数不良,故障保护过于严格。
处理结论
已更改的数值不变,再将变频器参数F6.00缺相检测宽度改为0后,故障未见再出现。
(该处理方法应对109输入侧缺陷)
备注
F7.02 PG断线检测时间、F6.00缺相检测宽度