[西威] 西威变频器DRIVE OVERLOAD故障处理

[复制链接]
发表于 2020-5-27 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
西威变频器是专门为电梯研发的一款矢量控制变频器系统,由于其价格低廉,在电梯制造配置时成本较低,且性能比较稳定,所以,很多电梯制造商配置此款变频器,在电梯系统中得到广泛应用。

最近笔者经常在电梯运行故障处理时经常遇到其系统提示“DRIVE OVERLOAD”故障的处理,现将对此故障的处理分享给大家。

故障现象:

电梯在启动运行或运行过程中突然停止,变频器操作面板提示“DRIVE OVERLOAD”

西威变频器系统对此故障变频器工作作用状态是可以编程的,可能现场或对其故障发生时的工作作用状态进行以下六种编程设置:

1 :Ignore Ignore:

Ø 设置为此故障忽略,但系统出现此故障时“DRIVE OVERLOAD”信息将永远不能再操作面板液晶屏上被提示。

Ø 可能会出现其他故障如Motor OT(Motor temperature)曳引电机过热。

2: Warning:报警,此刻:

Ø 变频器操作面板上的ALARM发光二极管(LED)会点亮。

Ø 在Monitor-event菜单中提示“DRIVE OVERLOAD”,设置此作用状态,电梯变频器系统还可以实现再启动运行

3: Disable drive: 限制驱动。此刻:

Ø 变频器操作面板上的ALARM发光二极管(LED)会点亮

Ø 在Monitor-event菜单中提示“DRIVE OVERLOAD”

Ø 设置此作用状态,电梯变频器系统是不可以实现再启动运行,电梯停止。

4 :Stop :停止

Ø 变频器操作面板上的ALARM发光二极管(LED)会点亮

Ø 在Monitor-event菜单中提示“DRIVE OVERLOAD”

Ø 设置此作用状态,变频器仅是限制故障出现时停止,电梯变频器系统是可以实现再启动运行。

5 :Fast stop

Ø 变频器操作面板上的ALARM发光二极管(LED)会点亮

Ø 在Monitor-event菜单中提示“DRIVE OVERLOAD”

Ø 设置此作用状态,变频器仅是限制故障出现时急停,电梯变频器系统是可以实现再启动运行。

6: Curr limstp

Ø 变频器操作面板上的ALARM发光二极管(LED)会点亮

Ø 在Monitor-event菜单中提示“DRIVE OVERLOAD”

Ø 设置此作用状态,变频器仅是限制故障出现时停止,电梯变频器系统是可以实现再启动运行。

在出现这种情形下,“DRIVE OVERLOAD”故障的可能原因:

Ø 电梯的轿厢和尚对重的上下运行过程中传动受阻,如轿厢或对重导靴间隙磨损间隙过小,电梯上下运行不畅,轿厢和对重的滑快导靴间隙太大,也会导致轿厢或对重在井道中运行不畅。

Ø 制动器动作异常,制动器控制继电器动作正常。但制动器未完全张开(蹭抱闸)。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 03:29 , Processed in 0.080243 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表