电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 1900|回复: 0
收起左侧

[安川] 《安川616G5 G7 L7 H1000 L1000 676GL5变频器故障代码》

[复制链接]
发表于 2020-6-24 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
《安川616G5 G7 L7 H1000 L1000 676GL5变频器故障代码》广州安川变频器维修李春发13302251238)

     UV1 主回路低电压(PUV) 运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms,(瞬停保护 1) 检查电源电压及配线 A
      Dc Bus undervolt 护2S)低电压检出标准200V级:约190V以下400V级:约380V以下
      UV2 控制回路低电压(CUV) 控制回路电压低于低电压检出标准 2)检查电源容量
      CTL Ps Undervolt
      UV3 内部电磁接触器故障 运转时预充电接触器开路   A
      MC Ansewerback
      UV 瞬时停电检出中 1)主回路直流电低于低电压检出标准 2)预充电接触器   B
      Under Volatage 3)控制回路电压低于低电压检出标准
      OC 过电流(OC) 变频器输出电流超过OC标准 1)检查电机的阻抗绝缘是否正常 A
      Overcurrent 2)延长加减速时间
      GF 接地故障(GF) 变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上 1)检查电机是 否绝缘劣化 A
      Ground fault 2)变频器及电机间配线是否有破损
      OV 过电压(OV) 主回路直流电压高于过电压检出标准200V级:约400V 400V级:约 延长 减速时间,加装制动控制器及制动电阻 A
      Overvoltage 800V
      SC 负载短路(SC) 变频器输出侧短路 检查电机的绝缘及阻抗是否正常 A
      Short Circuit
      PUF 保险丝断(FI) 1)主回路晶体模块故障 2)直流回路保险丝熔断 1)检查晶体模块是否 正常 A
      DC Bus Fuse open 2)检查负载侧是否有短路,接地等情形
      OH 散热座过热(OH1) 晶体模块冷却风扇的温度超过允许值 检查风扇功能是否正常,及周 围是否在额定温度内 A
      Heatsink Over tmp
      OL1 电机过负载(OL1) 输出电流超过电机过载容量 减小负载 A
      Motor Overloaded
      OL2 变频器过负载(OL2) 输出电流超过变频器的额定电流值150%1分钟 减少负载及延长加 速时间 A
      in Overloaded
      PF 输入欠项 1)变频器输入电源欠相 2)输入电压三相不平衡 1)检查电源电压是否正常 A
      inut Pha Loss 2)检查输入端点螺丝是否销紧
      LF 输出欠项 变频器输出侧电源欠相 1)检查输出端点螺丝及配线是否正常 A
      Output Pha Loss 2)电机三相阻抗检查
      RR 制动晶体管异常 制动晶体管动作不良 变频器送修 A
      Dyn Brk Tansistr
      RH 制动控制器过热 制动控制器的温度高于允许值 检查制动时间与制动电阻使用率 A
      Dyn Brk Resistor
      OS 过速度(OS) 电机速度超过速度标准(F1-08)   A
      Overspeed Det
      PGO PG断线(PGO) PG断线(PGO) 1)检查PG连线 2)检查电机轴心是否堵住 A
      PG Open
      DEV 速度偏差过大(DEV) 速度指令与速度回馈之值相差超过速度偏差(F1-10) 检查是否 过载 B
      Speed Deviation
      EF 运转指令不良 正向运转及反向运转指令同时存在0.5秒以上 控制时序检查,正反转指令不 能同时存在 B
      External Fault
      EF3-EF8 端子3外部异常信号输入 外部端子3-8异常信号输入 1)由U1-10确认异常信号输 入端子 A
      External Fault3-8 EF4-EF8-端子4-8 2)依端子设定之异常情况进行检修
      OPE 01 变频器容量设置异常 变频器容量参数902-04)设定不良 调整设定值 C
      OPE02 Limit 参数设置不当 参数设定有超出限定值 调整设定值 C
      异常表示 故障内容 说明 处理对策 等级
      OPE 03 Terminal 多功能输入设定不当 H1-(01-06)的设定值未依小而大顺序设定或重 复设定相同值 调整设定值 C
      OPE 10 v/f参数设置不当 E1-(04-10)必须符合下列条件:Fmax大等于(E1-04)FA大于( E1-06) 调整设定值 C
      v/f Ptrn Setting FB大等于(E1-07) Fmin(E1-09)
      OPE11 参数设定不当 参数设定值1)C6-01大于5KHz但C6-02小等于5KHz 调整设定值 C
      Carr frq/on-Delay 2)C6-03大于6 但 C6-02小等于C6-01
      ERR EEPROM 输入不良 参数初始化时正确信息无法写入EEPROM 控制板更换 B
      EEPROM/Rlw Err
      CALL SI-B传输错误 电源投入时控制信号不正常 传输机器控制信号从新检查 C
      Serial Com Call
      ED 传输故障 控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号 传输机器控制信号从新检查 A
      Memobus Com Err
      CPF00 控制回路传输异常1 电源投入后,5秒内操作器与控制板连接异常发生 从新安装数字 操作器 检查控制回路的配线 A
      COM-ERR(OP&INV)
      CPF01 控制回路传输异常2 MPU周边零件故障 更换控制板   COM-ERR(OP&INV)
      CPF02 基极阻断(BB)回路不良 变频器控制板故障 更换控制板 A BB circuit Err
      CPF03 EEPROM 输入不良 EEPROM Error
      CPF04 CUP内部A/D转换器不良 Internal A/D Err
      GPF05 CUP内部A/D转换器不良 External A/D Err
      CPF06 周边界面卡连接不良 周边界面卡安装不正确 周边界面卡从新更换 A Option Error
      CPF20 模块指令卡的A/D变换器不良 AI-14B卡的A/D变换器动作不良 更换AI-14B卡 A
      Option A/D Error
      故障等级的内容定义
      A:重故障,电机自然停车,故障的异常表示显示于数字操作器上,异常接点输出(18) (20)接通
      B:轻故障,电机继续运转,故障的异常表示显示于数字操作器上。异常接点不动作,多功能输出。选用时动作
      C:警告,变频器不动作,故障的异常表示于数字操作器上,异常接点多功能输出端子,不动作

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-19 17:08 , Processed in 0.119655 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表