| 处理方法 | | 门联锁故障:电梯运行时门锁回路断开
| |
| Er3 | 驱动故障
| 检查驱动故障代码,确定可能的故障原因并按相应的解决办法处理 |
| Er4 | 电梯运行方向与指令方向相反
| 1. 改变输出相序,对调电机的V、W相 2. 将主控板的A、B相输入脉冲对调或通过参数设置将其对调 |
| Er5 | 开闸故障:系统输出开闸指令后未接到抱闸检测开关的反馈信号.
1. Y6输出后X17(闸继电器反馈)0.5s内未反馈,或X15(闸臂开关反馈)2秒内未反馈. 2. 没有Y6输出,X17或X15有效 | 1. 检测抱闸监测开关及接线 2. 无抱闸臂反馈开关,开关应将抱臂反馈检测使能 (Brake,Feedback)设为OFF |
| Er6 | 运行过程中门区输入信号不断开(X9、X10)输入一直有效
| |
| Er7 | 在运行过程中主控板检测到的编码器脉数过少
| |
| Er9 | KDY故障:输出KDY动作指令与反馈结果不一致:
1. Y9输出, X16在0.4秒内没有反馈 2. Y9无输出, X16有效 | |
| Er10 | 急停回路断开,X13,X19输入无效
| |
| Er11 | 门区丢失故障:电梯运行距离超过楼间距,但未检测到门区输入信号(X9,X10运行中某层无效)
| |
| Er12 | 过上限位(X5无效)
| |
| Er13 | 过下限位(X6无效)
| |
| Er14 | 楼层位置计算器错误:此故障发生后,电梯将慢车回到最底层,校正位置
| 1. 检查编码器相关线路: 2.检查门区回路 3. 典型故障为门区开头抖动或某段钢丝绳打滑 |
| Er17 | 发出运行指令后,没有驱动输出
| |
| Er18 | 楼层计数值错误:此故障发生后.电梯将慢车返回最底层校正位置
| |
| Er19 | 目标层距离不够,无法正常换速:端站安装位置改变后没有进行井道自学习
| 1. 降低单层运行速度,加急运行曲线减小换速距离 2. 进行井道自学习 |
| Er20 | 电梯运行到顶层或底层并换速后,电梯运行的速度无下降:端站安装位置改变后没有进行进道自学习
| 1. 加大控制器比例参数:检查制动电阻是否匹配 2. 减缓运行曲线 3. 进行井道自学习 |
| Er21 | 单次运行时间超过设定值
| 1. 检查控制器相关参数 3, 检查是否有钢丝绳打滑及轿顶卡死 2. 检查Over Time项设置值是否正确 |
| Er22 | 快车运行时有检修信号输入(X0输入无效,电梯进入检修状态)
| |
| Er23 | 运行过程中某层
| |
| Er25 | 热敏开关保护,制动电阻或电机过热;(X21输入无效)
| 检查热敏开关回路,该故障发生90秒仍不能恢复时,主板Y10继电器输出,将KMC接触器断开 |
| Er26 | 门联锁故障,门联锁接触器触点状态与线圈状态不一致(X14,X30输入不一致)
| 检查门联锁接触器线圈与触点状态及主控板与之对应的输入口 |
| Er27 | 急停故障:急停接触器触点状态与线圈状态不一致(X13,X29输入不一致)
| 检查急停接触器线圈与触点状态及主控板与之对应的输入口 |
| Er28 | 上下端站或上下次端站粘连(X7或X8不在安装楼层有效)
| |
| Er29 | 通讯干扰过大保护(系统或并联通讯)
| 1. 处理系统接地,消除干扰 2. 排除呼梯板或操纵盘是否有损坏,破坏CAN通讯总线 |
| Er30 | 开门故障(轿厢不开门)
| 1. 打检修,输入开门指令检查Y4是否有开门输出 2. Y4无输出检查开,关门限位开关的安装和信号有效设置 3. 贯通门时要注意前后门动作是否设置相反 |
| Er31 | 关门故障
| 一般是厅门轿门未安装好,强行封掉门联锁回路而产生,请注意关门输出与门联锁接触器的动作是否一致 |
| Er32 | 楼层计数出错保护
| 外围端站和限位曾经瞬间停电,有可能导致楼层号出错,该故障出现后电梯返回基站校对楼层计数 |
| Er33 | 电机封星接触器故障
| KDY故障:输出的KDY动作指令与反馈结果不一致: 1. Y8输出,Y11在0.4秒内没有反馈 2. Y8无输出,X11有效 3. Y8撤销,X11在0.4秒内反馈没有撤销(粘连) |
| 驱动故障代码 |
| 代码 | 显示
| | | |
| DF1 | UV
| 欠压,主回路直流母线电压低于欠压保护设定值(400V级,欠压保护值380V)
| 输入电源缺相,瞬间停电 , 输入电源的电压波动过大 输入电源的接线端子松动 | |
| DF2 | OV
| 过压,主回路直流母线电压高于过压保护设定值(400V级,过压保护值760V)
| 输入电源电压过高 , 制动异常或无外界制动电阻 减速曲线过稳 | |
| DF3 | OH
| 散热片过热
| 环境温度过高,周围有发热体 冷却风扇故障,当前温度低于0度 | 降低环境温度,移开周围发热体,检查风扇,将FX-21(负温度报警使能)关 |
| DF4 | IF
| IPM故障
| IPM过流或短路, IPM过温 IPM控制电源异常(欠压) | 检查输出是否短路, 检查电机是否短路, 否则与厂家联系 |
| DF5 | OC
| 过流 , 控制器输出电流超过了过流检出值
| 输出短路(线间短路,电机短路) 负载过大 , 曲线过急 | |
| DF6 | CF
| CUP故障
|
| 电磁干扰过强 |
| DF7 | OS
| 超速,电机速度反馈超过最大速度限制值且持续时间超过规定时间
| 最大速度限制值及其持续时间值设置不当 , 速度调整过大 , 编码器反馈不良 | 检查最大速度限制值及其持续时间参数设置,检查速度环P、I 参数 , 检查编码器 |
| DF8 | OE
| 速度超差,速度偏差过大
速度超过偏差值且持续时间超过规定时间
| 负载过大 , 曲线过急 偏差值及其规定时间设置不当 编码器不良 | 检查机械系统,减轻负载 减缓曲线,调整其参数设置 检查编码器 |
| DF9 | PGO
| PG断线,运行时未收到编码器信号且超过规定时间
| | |
| DF10 | FF
| 闪存错误
| | |
| DF11 | BF
| 基极封锁错误
| | |
| DF12 | OL
| 控制器过载,电机电流超过额定值150%且持续60S或超过200%且持续10S
| | |
| DF13 | MC
| 控制器主回路MC(接触器)动作不良,给出吸合命令,规定时间未吸合
| | 试着断开再接通控制器电源 , 如连续出现此保护,则与厂家联系或更换控制器 |
| DF14 | BR
| 制动故障
| | |
| DF15 | OF
| 输出缺相
| | |
| DF16 | SCF
| 停车时输出电流未阻断
| | |
| DF17 | SRF
| 停车时溜车故障
| | |
| DF18 | UF
| 编码器U相信号缺失
| | |
| DF19 | VF
| 编码器V相信号缺失
| | |
| DF20 | WF
| 编码器W相信号缺失
| | |
| DF21 | DF
| 参数设置错误
| | |
| DF22 | SDF
| 内部自检错误
| | |
| |
|