[STVF-5] 上海现代电梯STVF5故障代码F52 脉冲错误

[复制链接]
发表于 2019-8-27 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
F52       
脉冲错误       
电梯在最近楼层停车时,门自动打开,在这之后,电梯关门并以每分钟60米的速度向下移动至底部终点楼层,错误代价“F52”显示。电梯将再次正常运行,错误代码“F52”自动消逝。       
1.如果在初始化操作之后,错误出现:
⑴检查编码器屏蔽电缆的接线(接地点)
⑵检查编码器外壳或电缆的损坏部分。
2。如果在正常运行期间,错误出现:
⑴检查TCB-3板中的LCD的信号(ULA,DLA,DZ )
⑵检查LCD信号和地址ULA和DLA的数据ULA(=0110),DLA(=0113)
3. 检查在向上或向下过程中钢丝绳的滑动情况。
4. 检查每个楼层平层插片的位置
5.检查接地线(CP,马达,轿顶接线盒)
6. 检查ULA和DLA感应器之间的距离,应该是270mm
7. 检查编码器的状况。