电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 591|回复: 0
收起左侧

电梯机房电气部件安装-04导线、接地保护地线等

[复制链接]
发表于 2022-9-15 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电梯机房-导线的连接(1)电梯电气装置配置的导线,应使用额定电压不小于500V的绝缘铜芯导线。
(2)导线与电源开关柜(箱),电梯控制柜(屏、箱)等设备连接前,应将导线沿接线端子方向梳理整齐、顺序绑扎成束,每一根导线的两端应有明确的接线编号或标识,方便查线和维修。
(3)所有多股铜芯导线连接接线端子或设备时,应将多股导线铜芯搪锡,用专用工具将导线与其相匹配的铜接头进行压接,不得将多股导线铜芯剪断而减少其截面积,影响和危害导线、电梯设备及电气部件的使用。所有导线连接时,应有防松装置。
(4)所有单股铜芯导线连接接线端子或设备时,应将单股导线做成圆圈后进行连接。所有导线连接时,应有防松装置。
(5)导线与三相电源、单相电源接线端子连接部位应有明显标识,三相电源线的接线顺序应正确无误,接线端部位应有足够的安全防护;导线与中性线连接部位应有明显标识(N);导线与保护接地线连接部位应有明显标识(PE)。
(6)黄绿相间双色绝缘铜芯导线是保护接地(PE)专用线,严禁将保护接地线接入开关或熔断器上,严禁将保护接地线作为电源线使用。
二、其他电气部件的安装机房内的曳引机(电动机)、制动器(线圈)、限速器(开关)、上行超速保护装置(开关)等在机械部件中已安装完成,电气安装人员只要将电线导管、电线线槽、金属软管安装到位,将导线穿入其中,并分别接入各自的电气部件中即可。但其电气部件安装应和前面所涉及的相关电气部件安装要求一致,并应确保接线正确无误。
旋转编码器由光栅盘和光电检测装置组成,是附属于曳引机的组件,安装曳引机的同时也就安装了此装置。现场需要单独排列电线导管或电线线槽,将导线与电梯控制柜(屏、箱)和旋转编码器连接起来。为预防电磁干扰,旋转编码器线缆按出厂技术要求需采取屏蔽措施。
三、接地(零)保护系统简介在我国的低压供电系统中,为防止间接触电事故的发生,通常采用的防护措施是:将电气设备的外露导电部分与供电系统变压器的中性点进行电气连接。连接方式有两种:一是将电气设备的金属外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接,称为“接地”(PE);二是将电气设备的金属外壳或支架直接用导线与零线连接,称为“接零”(PEN)。此两种连接方式统称为TN系统,其中,“T”表示供电系统变压器副边的中性点直接接地,“N”表示电气设备的金属外壳接零,故这种连接系统又称为保护接零。
1.TN系统的分类 根据中性线与保护线的组合方式,TN系统可分为:TN—S系统、TN—C、TN—C—S三种形式。
(1)TN—S系统(图6-12)。该系统称为三相五线制,提供的是L1、L2、L3、N、PE,接地保护。在整个系统中,零线(N)与保护地线(PE)始终是分开的。该系统在正常状态下,保护地线(PE)不会呈现电流,因此设备的外露可导电部分也不会形成对地电压。其特点是比较安全,并具有较强的电磁适应性,适用于数据处理、精密检测装置等供电系统,应用在许多民用建筑、设备的接地保护中。由于该系统的接地保护安全可靠,能够满足电梯设备的电气保护要求,因此,电梯设备应采用该接地保护系统。
1-200109103JJ93.jpg

图6-12 TN—S系统接线示意图
(2)TN—C系统(图6-13)。该系统称为三相四线制,提供的是L1、L2、L3、PEN,接零保护。在整个系统中,零线(N)与保护地线(PE)是共用的,所以通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量比较小的场所。其特点是价格便宜且省材料,应用广泛。但该系统在不正常状态下,当三相负荷不平衡或只有单相负荷时,PEN线上易产生电流,其结果将极易产生事故,因此,电梯设备不宜采用该接零保护系统。
1-200109103P5330.jpg

图6-13 TN—C系统接线示意图
(3)TN—C—S系统(见图6-14)。该系统是三相四线向三相五线过渡的一种系统,实质提供的也是L1、L2、L3、N、PE、PEN,在整个系统中,有部分零线(N)与保护地线(PE)是分开的。这种系统兼有TN—C系统的价格便宜和TN—S系统的比较安全,且电磁适应性较强的特点。当电梯供电电源引入机房后,在电梯总电源开关处应将PEN线分开,一根定为N线(只能作为单相电源回路线),一根定为PE线(此线可反复与大地连接),该分离处PE点的接地电阻值不应大于4Ω。引入电梯控制柜(屏、箱)内的N线和PE线应始终分开,不得互相再连接。PE线应确保无论在任何情况下都不能断开,根据电气设计要求,在机房电源进线处设置重复接地。
1-200109103R23U.jpg

图6-14 TN—C—S系统接线示意图
2.适用于电梯的保护系统及使用注意事项 电梯供电系统一般采用三相五线制供电,若是用三相四线制供电,则要使用TN—C—S系统对电梯设备进行保护,这样才能达到GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》13.1.5条款中所规定的电气保护原则——“零线和接地线应始终分开”。
(1)在电梯电源保护系统中,采用的电气安全保护设备有过流保护开关、熔断器、断路器(空气开关)等装置,对电气设备和人员进行安全保护。
(2)当电梯电气设备与金属电线导管、金属电线线槽、控制柜、曳引电动机、轿厢等外露可导电部位外壳有可靠且有效接地保护后,才能及时有效地保护人身和设备安全。
(3)在电梯供电系统中不允许同时采用两种保护方式,即接地保护和接零保护。
(4)保护地线(PE)应确保无论在任何情况下都不能断开。
(5)在采用三相四线供电的接零保护系统中,严禁将电梯设备单独接地。
(6)供电系统中对电气设备的保护方式,是根据合同约定和电气设计要求来配置的。
(7)TN—C—S系统N线与PE线接线见图6-15。
1-200109103T5N5.jpg

图6-15 TN—C—S系统N线与PE线接线示意图
(8)电梯电气部件接地见图6-16。
1-200109103Z4913.jpg

图6-16 电梯电气部件接地示意图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册