发表于 2022-9-15 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、机房放样方法(1)以门线为基准。将门线引入机房,机房样板架以门线为基准,推算出其他尺寸。
(2)应根据导轨校正工装的形状尺寸和电梯土建布置图及门线基准确定样板线的放线点位,在机房地板上用水钻开孔,样板线从机房开孔放至底坑。
(3)导轨定位样线按照导轨校正工装的形状尺寸分布在单根导轨的两侧。
二、样板架制作样板架材料选用厚3~5mm、宽30mm左右的铁条等,各取合适长度用于层门、轿厢导轨、对重导轨。
在每段样板架上画出纵横两条中心线(横向中心线需靠近铁条边缘),根据开门距画出层门样线定位线,根据导轨校正工装X0、X1确定轿厢导轨、对重导轨样线定位线,在各横向中心线与样线定位线交点位置锯样线(直径+0.2mm)左右的缺口(使用普通锯条时需磨去凸出部分,减小锯口宽度),在每段样板架适当位置钻两个固定孔,如图8-11所示。
1-200110104P1525.jpg

图8-11 样架示意图
三、上样板架放设上样板架在机房放设,首先根据电梯土建布置图在机房地面画出纵向中心线和层门铅垂线,然后按层门开门距测量画出样线定位线,在层门线和样线定位线交叉位置钻直径≥22mm的孔,固定层门门头样架,放设层门铅垂样线。为便于中心线和层门铅垂线测设定位以及样线放设,可以在机房放样前搭设顶层平台。在层门铅垂层线悬重静止后,逐层测量层门铅垂线距门口井道壁尺寸和距左右井道壁尺寸,一般距门口尺寸设定在110~30mm,左右要分中。
层门铅垂线测设调整完毕后,按土建布置图画出轿厢导轨中心线和对重导轨中心线。计算轿厢导轨开距(BG)+2×导轨校正工装Y0和对重导轨开距(WG)+2×Y0。根据计算尺寸画出轿厢导轨样线中心线和对重导轨样线中心线,然后根据校正工装尺寸X0、X1画出样线定位线。按层门铅垂线放设方法,在定位线和中心线交点位置钻孔、固定样架、放设样线、悬重静止及复测数据(图8-12)。
1-200110104QY21.jpg

图8-12 样架放线平面示意图
WG—对重导轨距离 BG—轿厢导轨距离 RO—导轨端面至样线距离 JJ—层门开门距离 X0、X1—导轨中心线分别到X0、X1样线的设定距离
四、下样板架放设下样板架放设较简便,在高度合适位置各样线所对应井道壁位置预先固定一导轨支架,截取数段长度合适的铁条(或角铁余料)各锯一缺口,在各样线悬重静止后,移动铁条使样线刚好嵌入缺口,将铁条用螺栓固定在预先固定的导轨支架上,将样线拉紧缠绕在铁条上,复测各样线数据无误。