1 扶梯的施工进度扶梯的施工进度如图2-1所示。
1-200124130944F2.jpg
图2-1 扶梯的施工进度
1-200124131005109.jpg
图2-1 扶梯的施工进度(续)
2 扶梯的安装与调试要求
2.1 扶梯工地工作安全要求
1)保证现场的安全。现场设置警告标志,确保现场安全,如图2-2所示。
1-20012413045E52.jpg
图2-2 警告标志
2)前沿板的提升。图2-3所示为前沿板提升装置。其工作顺序为:使用螺钉旋具将提升装置撬起,用提升装置将前沿板提起。
1-200124130516194.jpg
图2-3 前沿板提升装置
3)手动检修控制装置的操作。手动检修控制装置如图2-4所示。扶梯的检修运行由“上行”和“下行”按钮控制,同时要按下“起动”按钮。出于安全考虑,使用便携式检修盒时,在扶梯运行中应始终用双手操作。
1-200124130533C7.jpg
图2-4 手动检修控制装置
此外,在缺少梯级时禁止运行(见图2-5),禁止在梯级轴上行走(见图2-6),应使用平板铺在梯级轴上行走(见图2-7)。
1-20012413054L59.jpg
图2-5 在缺少梯级时禁止运行
1-200124130605594.jpg
图2-6 禁止在梯级轴上行走
1-200124130621b3.jpg
图2-7 将平板铺在梯级轴上行走
2.2 个人作业和现场施工的安全要求施工前,电梯安装维修人员安全穿戴要求示意图如图2-8所示。
1)进入施工现场时应戴安全帽、安全护目镜,并穿好施工工作服、安全鞋,系好安全锁。
2)施工现场严禁吸烟。
3)在施工现场,随身携带的工具包中暂时不用的工具、零件不准随处乱扔,应妥善保管。
4)在井道内作业时要系好安全带。禁止在井道内上下交叉作业。
5)不得在未切断电源或未按压停止开关的情况下,在易滑动、转动、狭小空间、存在人身伤害可能性的部位进行检查、测试和修理。
6)焊接、切割工作尽量在井道外进行。在井道内进行电焊操作时,应系好安全带,严禁手持焊钳攀登脚手架。焊钳和焊钳线必须绝缘良好且连接牢固,更换焊条时应戴绝缘手套,在潮湿地点作业时应站在木板上。因更换场地而移动地线和工作结束时应切断焊接电源。
1-20012413063SF.jpg
图2-8 电梯安装维修人员施工前安全穿戴要求示意图
2.3 安装与调试过程中的注意事项1)必须牢记“安全第一”的生产理念,从思想上时刻保持高度重视。
2)进入施工现场,必须头戴安全帽,穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯等装饰品。严禁在工作时相互打闹及饮酒。
3)在井道脚手架上工作,上下爬行时要站稳、抓实,除已提供的某些防护措施外,当工作台高度超过2m并有坠落危险时,必须戴上安全检查带,并将其紧系在牢固的物体上。当拆除脚手架时,必须将附在木板上的钉子除去或敲弯,以免发生意外。
4)工作区域及周围地区必须保持整齐无杂物,任何时间均应防止绊倒或其他损伤,确保工作环境安全。
5)工作现场要有足够的照明,对于随身照明,严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V以下的安全电压作为照明用电。
6)当使用易燃、易爆及有害液体时,必须确保空气流通,配备消防器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如果在密封场所作业且无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等进行混合,以免发生爆炸事物。
7)在使用电动工具时,必须保证有可靠的接地,并配有剩余电流断路器,电动工具不得在潮湿的环境中或水中使用,切不可将电动工具另作他用。
8)气割设备应放置在妥善的地方,并有“禁止吸烟”标志、消防措施和灭火工具。氧气瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7m,且远离火源至少10m。
9)当进行电焊或气割工作时,应提前与防火部门取得联系,申请动火证。操作工必须持有动火证方可动火,动火前必须有监护人员并配备灭火器。
10)一定要防止溶液溅到衣服上。
11)未经质检部门验收的扶梯,非授权人员不得随意起动。
12)每天工作结束时,检查扶梯内是否有遗留物品,检查开关是否已关闭,同时应确保防火设备处于良好状态。
13)每个工地上都必须配有急救箱。
2.4 安装前的检查工作1)扶梯安装前的检查。在安装前应首先检查扶梯在运输过程中是否有包装破损现象,对照装箱清单检查是否有零件遗缺。如果发现有此类现象,应立即与公司售后服务部门取得联系,以免延误安装日期。
2)井道的检查。为了保证安装施工能顺利进行,在施工准备时,必须测量井道并与图样核对,如有问题可提前发现,以便及时研究解决。
3)检查用户供电系统容量,是否满足“三相五线制”的要求,是否有可靠的接地,供电线路是否敷设到上机房处。如果发现问题应及时与用户联系解决,以免影响装梯进度。
4)检查扶梯供电电源是否为临时电源,如为临时电源,应通知订货单位及时安装正式供电电源。
5)检查扶梯电源导线、电缆线及其他控制线的规格是否符合图样要求,电线质量是否符合使用要求。
6)施工用电必须设置专用闸箱,并有警告标志,各路负载必须有短路及过载保护装置,手动工具用电必须由匹配的剩余电流断路器控制。
7)机房电源必须经开关控制,开关应设置在操作方便之处,以便紧急情况下能及时拉闸。熔丝应为正规产品, 不得用钢丝、铜丝代替。
3 扶梯安装的工作流程扶梯安装工作流程如图2-9所示。
1-200124131045148.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-29 12:40 , Processed in 0.087326 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表