接触上海三菱ELENESSA电梯不是很久,图纸看过,但是不是很懂。一次甲方给我拍视频故障现象电梯门一开,灯灭,外呼黑屏,轿厢指令消除。到现场后查看故障代码主板报无法启动故障。
怀疑是轿厢照明有问题,断了轿厢照明快车运行故障依旧。前期遇到过轿厢照明启动,轿厢照明跳闸的故障,后来查看是因为装了启辉器,时间长了,轿厢照明启动不起来,后来改成LED灯条,从此不会再有此类现象,因为遇到过这样的问题所以考虑到这个因素,后来失望了,不是照明的原因。
坐着抽烟,在轿厢打了门制动,就是不让电梯开关门,结果电梯正常运行,轿内指令不消除,这是就考虑到轿门这一块。查看门机板故障8.为编码器故障,看了一下编码器接线,因为前期就是这一台电梯有编码器线短过的经历。便果断把门机马达换了一下,换完后故障还是依旧,有点小绝望。
继续换门机板,还是故障依旧,这是彻底绝望了。仔细观察故障现象发现轿门有关的趋势,只有一公分就停,在这过程中门机故障又报8控制柜到轿顶通讯故障。此刻毫无下手的方向了,便求助调试员,说明了故障现象,他让我换随行电缆的通讯线,可是我私下想电梯不开门轿厢打指令正常的,不至于是随行电缆的问题,就这样照他说的做了,换完后还是不行。
后来又把现场的情况和他说了,他让我换插件板,和检查轿顶到轿厢通讯线。看到轿顶插件板的插件头都大了。就没有去换,自己一个人抽烟。因为现场的情况是只要轿门不开,电梯就没故障,所以认定通讯没有问题。在这里我想说说个人修电梯的经验,不是说调试员技术不行,只是你在现场描述的和他想的不一样,因为故障现象描述只是很模糊的,故障代码不一定就能表达的那么直观,只能在现场看你怎么理解这个故障,还是得看自己的思路,但是也不能钻牛角尖。
后来坐着没事干,就想把光幕也给取消掉,可是这种电梯没法在光幕盒上封线,也从来没有封过光幕,变求助大神如何光幕,最后按照他的方法把光幕封了,结果电梯好了。在这里只是和大家分享一下修电梯的思路和心得。顺便和大家分享一下ELENESSA的方法,不会的朋友可要看一下哦,可是花了我一天的时间才学到的啊 。