  一、事故经过:
    由我公司负责电梯安装的中旅商业城在7月28日发生了井道坠人事故。该商业城的总包单位的分包单位江西某建筑公司雇请的抹灰工张某在无照明的情况下误入井道坠落致死。
    二、事故原因:
    事发时我公司未开始该电梯井道的电梯安装,但已接收电梯井道并曾利用该井道进行吊装,至事发时未能有效防止该电梯井道口的防护栏被移开,是本次事故的原因之一。
    三、事故教训:
    为吸取事故教训,防止类似事故的再次发生,必须实施以下预防事故重复发生的措施:
    1.搭棚队、吊装队在进场吊装时要向工地管理部门报告。
    2.安全标志在吊装、搭棚时就要设置,吊装时在作业层设置,搭棚时在各层设置。
    3.搭棚队、吊装队打开梯井层门防护栏杆或凿开机房楼板进行作业时必须在作业区设置安全栏杆且设置警示标志,还须有人监护。
    4.搭棚队、吊装队完工后须将层门防护栏杆复原并认真进行检查且征得工地管理部门的书面确认。吊装作业凿开机房楼板的作业后须将孔洞用板覆盖并设置防护栏杆,还需将机房入口锁闭,并通知工地管理部门将吊装孔封堵且征得工地管理部门的书面确认。
    5.对吊装、搭棚、安装的安排应尽可能紧凑,避免过早接收井道,减少井道空置的危险期。
    6.地监员接收井道前必须对井道的层门口、机房吊装孔等开口部的安全防护设施进行认真的检查,确认这些设施完好有效且设置了警示标志后方可接收。
    7.地监员接收井道后必须勤于对井道的安全防护设施进行检查并作记录,以便及时发现安全隐患。发现安全栏杆被人拆除或移开,要立即修复,并书面报告监理公司与土建部门,检查落实责任。安全隐患难以即时整改的要立即实施安全措施并向上级汇报。
    8.地监员接收井道后其他单位如要使用井道进行施工,必须并办理书面移交手续。
    9.管理人员须加强自我保护意识,应认识到接收作业场地后即负有管理责任,习惯以书面方式与现场各方区分安全责任。
    10.在安装组长、地监等人员中强制推行工作日志制度,做好日常工作记录,工作记录中必须有安全管理方面的内容。