[安川] 安川变频器V1000警报oH1

[复制链接]
发表于 2023-1-16 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器V1000警报oH1

操作器显示

故障名称
原因
对策
oH1散热片过热环境温度过高

确认环境温度。

⇒ 改善控制柜内的换气。

⇒ 安装冷却装置(冷却风扇或冷却空调等),降低环境温度。

⇒ 如果周围有发热体,应将其去除。

变频器散热片的温度超过L8-02 (初始值)+约10°C

(注) 检出温度根据o2-04 (变频器容量选择)的设定而异

负载较大

测定输出电流。

⇒ 降低负载

⇒ 降低C6-02 (载波频率选择)


流向控制回路端子+V 的电流超过了容许值

⇒ 更换冷却风扇(参照284 页)。

(注) 更换后请将o4-03 (冷却风扇维护设定)设定为0。

将维护计时器清零,重新开始测量风扇的运行时间。