电机调谐:
曳引机(TuneMode:1)自学习
1、电机自学习前,请将电梯置于中间楼层或者使电机与负载脱开(无脚手架安 装或者提升高度不足时)。
2、检修状态下,保证KMC,kAS,KAD接触器(继电器)吸合,且无任何故障报 岀。同时,通过操作器确认电梯处于关门到位状态。
3、通过操作器,根据控制铭牌及曳引机参数铭牌,修改运行参数中I:电梯额定 速度;II:电机额定速度;III:编码器脉冲数。修改XjSch Drive Para参数中的F00:xx组 参数(修改时注意各个参数对应的单位及分辨率),同时确认F03:08转矩上限设定 值(默认值为 1500 x 0.1% =150%),以及确认XjSch Func Set参数XjSch Fuc: 10为Yes(设为Yes时,启用零伺服功能)。
注意查看F02:01参数是否为0或者8.设置及 确认完毕后保存参数。

4、完成以上步骤后,通过操作器,在XjSchindler Tune参数下,通过右键选择
“Tune Mode:”模式。然后按下“Enter”键,此时界面出现“Press Botton"提示, 表示可以开始曳引机自学习。根据提示持续按压慢上或者慢下按钮(具体以轿厢位置 为准)+联动按钮(如果有),集控驱动装置开始曳引机静态自学习,直至操作器界面 显示出现“Press Botton 0K”,表示电机自学习成功,提示可以松开慢上或者慢下按钮 +联动按钮。在自学习过程中,电机首先会出现静态时的励磁声音,然后打开抱闸持续 运行3圈,完成后合闸并断开输出接触器,自学习完成。
5、自学习过程中观察电机旋转方向和主板运行方向指示灯(cos、Apulse、Bpulse 和ABN),判断运行方向是否一致。若自学习过程中电梯运转方向与输入方向相反, 则取反XJSCH_FucOO参数(底层运行方向取反);若集控板输出方向与检测反馈方向不 一致,则取反XJSCH_Fuc01参数(A、B脉冲互换),修改保存后,重新执行步骤4。

6、自学习过程中如果有编码器故障,请检查编码器线是否为西威编码器线导致, 如果是西威编码器线,则更换为默纳克编码器线,并重新执行第4步(注:默纳克与 西威编码器在DB15的10和11号端口定义相反)。
7、学习成功后,查看F02:00参数值,该值为电机自学习成功后的电机相位角。可
重复进行电机自学习,并査看F02:00参数,保证两次之间的误差范围在±5°之内即可。
8、保存参数,断电后重新上电,在车间联调时,检修试运行,通过监视菜单 M00:05参数观察输出电流在匀速下不大于0.5A (15kW以下电机)。
9、XT-5型电梯集控驱动装置,在出厂前已经做过联调,现场人员可核对曳引机标 注的编码器相位角和F02:00参数是否一致。如果一致,在满足检修条件下,可进行检 修试运行,查看电梯运行状况。如果有运行方向问题,可参照1.5.1机房检修运行修 改。如果试运行时,电梯出现抖动现象,XT-5主控报出ER91故障,请参照故障码解释 进行处理,必要时需重新进行电机自学习。
10、学习结束。
注:电机调谐“一键完成”,可同时实现电机参数及编码器相位角学习。
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-3-28 22:29 , Processed in 0.087396 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表