电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 557|回复: 0
收起左侧

电梯人必须知道的电梯土建知识

[复制链接]
发表于 2023-2-27 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15度的刚性导轨之间的具有一个厢体的服务于规定楼层的固定升降设备。
电梯的提升高度:从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离。
基站:轿厢无投入运行指令时停靠的层站。
层间距离:两个相邻停靠层站层门地坎之间的距离。
井道宽度:平行于轿厢宽度方向井道壁内表面之间的水平距离。
井道深度:垂直于井道宽度方向井道壁内有之间的距离。
底坑深度:有底层端站地板到井道底坑地板之间的垂直距离。
轿厢宽度:平行于轿厢入口宽度的方向,在距轿厢底1m高处测得的轿厢壁两个内表面之间的水平距离。
轿厢深度:垂直于轿厢宽度的方向,在距轿厢底部1m高处测得的轿厢壁两个内表面之间的水平距离。
轿厢高度:从轿厢内部测得地板至轿厢顶部之间的垂直距离(轿厢顶灯罩和可拆卸的吊顶在此距离之内)。
中分门:层门或轿门,由门口中间各自向左、右以相同速度开启的门。
旁开门:层门或轿门的两扇门,以两种不同速度向同一侧开启的门。
左开门:面对轿厢,向左方开启的层门或轿门。
右开门:面对轿厢,向右方开启的层门或轿门。
垂直中分门:层面或轿厢的门,由门口中间以相同速度各自向上、下开启的门。
有齿轮曳引机:电动机通过减速齿轮箱驱动曳引轮的曳引机。
无齿轮曳引机:电动机直接驱动曳引轮的曳引机。
自动扶梯:带有循环运行梯级,用于向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。
自动人行道:带有循环运行(板式或带式)走道,用于水平或倾斜角不大于12度输送乘客的固定电力驱动设备。
倾斜角:梯级、踏板或胶带运行方向与水平面构成的最大角度。
自动扶梯提升高度:自动扶梯进出口两楼层底板之间的垂直距离。
理论输送能力:自动扶梯或自动人行道,在每小时内理论上能够输送的人数。


640 640 640 640
电梯主参数确定
640
额定载重量超过2500kg,每增加100kg,轿厢有效面积增加0.16㎡。

轿厢最小有效面积仅适用于乘客电梯。乘客数量按公式(额定载重量除以75)计算,计算的结果向下园整到最近的整数。

20人的最小有效面积为3.13㎡,每增加一人轿厢面积增加0.115㎡。

轿厢面积=轿厢净宽X轿厢净深+门口区域面积
HW:井道净宽         
HD:井道净深
OP:开门净宽        
H:开门净高
CW:轿厢净宽         
CD:轿厢净深

国家标准对电梯土建的规定
井道的封闭
1.建筑物中,要求井道有助于防止火焰蔓延,该井道应由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来。只允许有以下述开口:层门开口;通往井道的检修门、井道安全门以及检修活板门的开口;火灾情况下,气体和烟雾的排气孔;通风孔;井道与机房或货轮之间必要的功能开口。

2.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间应设置井道安全门,以确保相邻地坎间距离不大于11m.

3.检修门、井道安全门和检修活板门均不应向井道内开启,应装有钥匙开启的锁。上述门开启后,不用钥匙亦能将其关闭和锁住。以上门即使在锁住的情况下,也应能不用钥匙从井道内部将其打开。以上门应具有与层门一样的机械强度,且应符合相关建筑物防火规范的要求。

4.井道口应当通风,井道不能用于非电梯用房的通风。建议井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的1%

井道壁的强度要求
一.为保证电梯的安全运行,井道壁应具有一不定的机械强度,即用一个300N的力,均匀分布在5cm2的圆形或方形面积上,垂直用在井道璧上任一点上,应无永久变形;弹性变形不大于15mm.

二.底坑地面的强度
1.底坑的地面应能支撑每根导轨的作用力:导轨自重加安全钳动作瞬间的反作用力。
2.轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载荷轿厢静载4倍的作用力。
3.对重缓冲器支座下的底坑地面积应能承受对重静载4倍的作用力。

底坑
1.井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑用。
2.在导轨、缓冲器。栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。
3.当底坑地面下有人员能到达的空间存在,则对重缓冲器应安装在一直延伸到坚固实心桩墩上,或向电梯厂家询问安装对重安全。

电梯井道的专用
电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。井道内允许装设采暖设备,但不能用蒸汽和高压水加热。采暖设备的控制与调节装置应装在井道外面。

机房
1.电梯驱动主机及其附属设备和滑轮就设置在一个专用房间内,该房间应有实体的墙壁、房顶、门和活板门,只有经过批准的人员才能接近。
2.机房和滑轮间不应用于电梯以外的其它用途,也不应设置非电梯用的线槽。电缆。但这些房间可设置:该房间的空调或采暖设备,但不包括蒸汽和高压水加热的采暖设备;火灾控测器和灭火器。
3.机房结构应能承受预定的载荷和力,要用经久耐用和不易产生灰尘的材料建造。
4.机房地面应采用防滑材料,如抹平混泥土。波纹钢板等。
5.供活动的净高度不应小于1.8mm
6.机房地面高度不一且相差大于0.5m时,应设置楼梯或台阶,并设置护栏。机房地面有任何深度大于0.5m,宽度小于0.5的凹坑或任何槽坑时,均应盖住。
7.门地宽度不应小于0.6m,高度不应小于1.8m,且不得向房内开启。应装有带钥匙的锁,并可以从机房内不用钥匙也能打开。
8.机房应有适当的通风,同时必须考虑到井道通过机房通风。从建筑其他处抽出的陈腐空气不得直接排入机房内。应保护诸如电机、设备以及电缆等,使它们不受灰尘、有害气体和湿气的损害。
9.机房应设有永久性的电气照明,地面上的照度不应小于2001X.
10.在机房顶板或横梁的适当位置上,应装设一个或多个适用的具有安全载荷标示的金属支架或吊钩,以便起吊重载设备。

机房通道
1.通往机房和滑轮间的通道应:设永久性电气照明装置,以获得适当的照度;任何情况下均能完全安全、方便地使用,而不需经过私人房间。

2.通道应考虑全部使用楼梯,如果不能使用楼梯,可以使用符合下列条件的梯子:通往机房的通道不应高出楼梯所到平面4m,梯子应牢固地固定在通道上而不能移动;梯子高度超过1.5米,其与水平方向夹角应在65度至75度之间,并不易滑动和翻转;梯子的净宽度不应小于0.35米,起踏板深度不应小于25mm,踏板的设计载荷应为1500N;靠近梯子顶端,至少应设置一个容易握到的把手;梯子周围1.5米的水平距离内,应能防止来自于梯子上方附落物的危险。

井道垂直度
规定的电梯井道水平尺寸是用铅垂测定的最小净空尺寸。允许偏差值为:
当高度小于或等于30m的井道 :0至+25mm;
30mm<高度<60m的井道:0至+35mm;
60m<高度<90m的井道:0至+50mm;

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-20 16:02 , Processed in 0.224717 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表