电梯主控板报变频器故障就一定是变频器有问题吗?

[复制链接]
发表于 2023-3-2 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天继续和大家分享一则电梯故障的处理,
  有网友咨询一部富士电梯,主板报03号故障停梯,停梯时是在平层,偶尔报,断电送电能恢复,几天后断电也不能恢复运行了。 640
640

  梯子系统是蓝光主板加富士变频器。查故障代码为03---变频器故障。由于现场没有电气图纸及变频器操作面板。不知道主板的接口命名,一开始出现这个故障时以为是变频器和主板有问题,于是与邻梯互换了变频器和主板,由于变频器不方便拆装试完主板没问题就只把主板恢复到原来的梯子上了。可是随后又出现了03故障,接着又怀疑能不能是接触器导致的,更换了抱闸和运行接触器,检查了制动器相关回路没有问题,经过一番排查电梯运行了几天没有问题,本以为故障排除了,可偏偏想啥来啥,召修电话想起,03故障又出现了,到现场后怎么也恢复不了电梯,于是找我寻求帮助。
640
  询问了前后故障发生的现象及处理过程后,怀疑可能是由于主板的输入信号异常导致的故障现象,并且此信号应与变频器有关。通过微聊现场与好梯子比对发现主板的输入和输出信号灯亮灭状态只有输入的X11与输出的Y8不亮,正常应该是点亮状态。在微聊的同时也找到了相关的几页图纸,经过核对主板的输入X11为变频器故障报警30B常闭输出信号。主板输出的Y8为接触器ZC1线圈的控制信号。

  变频器故障报警输出信号↓:
640

      变频器30B与主板输入连接、ZC1为变频器输入接触:
640

     主板继电器输出Y8为变频器输入接触器ZC1线圈控制信号↓:
640

      电梯正常时主板输出Y8信号控制ZC1接触器处于吸合状态,同时变频器的故障常闭信号输出给主板输入信号点X11光耦点亮。当变频器检测到故障时,30B信号断开输出,主板X11检测到变频器30B信号断开同时断开Y8信号输出,ZC1释放变频器失电。

      之前变频器和主板还有接触器都已经换过了没有问题,那就可能是信号输入输出点的问题了。于是手动模拟ZC1吸合,变频器得电30B常闭信号输出但此时主板的输入光耦X11未点亮,找一输入的亮点与其短接也不亮,判断其已坏掉,更换新的光耦后电梯恢复正常运行。